5.8二氧化碳灭火系统手动操作卡
二氧化碳灭火系统手动操作卡 当出现以下情形时,请启动二氧化碳灭火系统: 1.原煤斗内部发生火灾时。 2.当联动发生故障时,手动启动。 12主阀在灌顶上方 手动操作步骤: 1.打开储罐上方主阀。 2.打开汽化器加热,打开先导控制器入口阀。 3.到气体控制柜,同时按下“控制”、“启动”按钮,煤仓间着. 可编辑文档 火煤斗旁边按下紧急启动按钮。 4.延时30秒后,二氧化碳气体喷放至着火的煤斗内。 停止步骤: 1.原煤仓火熄灭后,按下气体控制柜对应“复位”键。 2.关闭汽化器加热开关。 3.灭火完毕后关闭储罐上方主阀。 5.9泡沫灭火装置手动操作卡
泡沫灭火装置手动操作卡 适用范围: 当油罐及油管路发生火灾时,启动泡沫灭火装置。 2.进水二次阀 3.罐内进水球阀 6.1#油罐泡沫出口阀 7.泡沫栓出口阀口③②①④⑤ ⑥⑥⑦ 5.出液二次球阀 6.2#油罐泡沫出口阀 1.进水一次阀 4.出液一次球阀 手动操作步骤: .
可编辑文档 1.打开进水一次阀。 2.打开进水二次阀。 3.打开罐内进水球阀。 4.打开出液一次球阀。 5.打开出液二次球阀、比例混合器开启阀。 6.打开对应的油罐泡沫出口阀、对应的油罐泡沫出口电动阀、泡沫液喷至指定油罐内。 7.打开泡沫栓出口阀、泡沫栓出口电动阀阀、开启罐区栅栏外泡沫栓灭火。 注意事项: 1.在灭火完成后,要对管道内泡沫液也进行冲洗。 2.首先关闭罐内进水球阀、一次出液球阀和二次出液球阀、关闭#1、#2油罐出口电动阀。 3.待管道流出清水后依次关闭进水一次门、进水二次门、进水电动阀等。 .
可编辑文档
5.10气溶胶灭火装置手动操作卡
气溶胶灭火装置手动操作卡 适用范围: 当SIS机房和工程师站发生火灾不能扑灭时,请启动混合气体灭火系统灭火。 4门口启动按钮 手动操作步骤: 1.发现火灾。 2.气体灭火控制器倒计时报警。 3.人员迅速离开,关闭门窗。 4.按下门口启动按钮。 5.气溶胶喷至着火区域(自动)。 注意事项: .
可编辑文档 1.气体灭火控制器启动报警15s内,人员必须全部撤离配电室。 2.气溶胶灭火剂从箱体中喷出,完全淹没灭火空间,达到灭火目的。 .