设备施工规范

OLT施工

●机架安装的位置、方向、应符合设计要求。

●机架安装应端正牢固,列内机面平齐,机架间隙不得大于3mm,垂直偏差不应大于机架高度的1‰。

●机架应采用膨胀螺栓对地加固。设备的加固方式应符合设计要求。

●抗震烈度在7度以上的地区,机架安装必须进行抗震加固,其加固方式应符合YD 5059-2005《电信设备安装抗震设计规范》中的相关要求。

●子架在机架中安装位置应符合设计规定;子架与机架的加固应符合设备装配要求。

●子架安装应牢固、排列整齐,机盘型号及设备面板排列应符合设计要求,插接件接触良好。

●壁挂式设备应安装牢固、横平竖直,底部距地面高度应符合设计要求。

●机架标识应符合建设方要求,标识应统一、清楚、明确,位置适当。

ODF施工

ODF架的安装应符合下列要求:

1.安装位置、机面朝向应符合设计要求。

2.安装垂直偏差应不大于机架高度的1‰。

3.相邻机架应紧密靠拢,机架间隙应小于 3mm;列内机面平齐,无明显凹凸。

光纤连接线的敷设应符合以下要求:

1.光纤连接线的型号规格应符合设计要求,余长不宜超过1m。

2.布放应整齐,架内与架间应分别走线。

3.静态曲率半径应不小于30mm。

ODF架防雷接地应符合以下要求:

1.ODF架外壳设备保护地应采用16mm2以上的多股铜电线接到机房设备专用地排;

2.光缆的加强芯与金属屏蔽层的接地线先汇接到ODF架内专用防雷地排后,再采用16mm2以上的多股铜电线接到机房ODF专用地排;

3.机房ODF专用地排与机房设备专用地排必须分开,最后才汇接到机房总地排;