在西门子PLC中使用SCL语言编程的技巧

前言:两年半前我就在工控网上发表了有关SCL编程的知识<<在S7300400型PLC中使用高级语言编程>>,但发表完后,即使我自己都从没有把任何使用SCL编写的程序用到实际控制中,当时的感觉是使用SCL编程到处受限,没有STL语言灵活和强大。直到最近使用施耐德的Unity软件编程,并使用这种已经国际标准化的文本语言(等同于西门子的SCL语言),才体会到它的优点:<1>、程序容易阅读,便于诊断和维护;<2>、程序容易在不同厂家之间的PLC之间转换。西门子的STL语言是强大,但难于阅读,编写程序也需要异常小心,其最强大的可能是它的寄存器寻址(类似于一些计算机高级语言中的地址指针),SCL没有这个功能,那就多费一些程序代码来实现同样的功能,程序是否优秀更应该看重程序的架构和提高程序生产效率的标准化,好的PLC程序不应该只有自己明白,而是让更多的人明白。 在西门子PLC中使用SCL语言的场合一般是编写标准功能块FB,其编程方式和西门子的其他编程语言,如梯形图Lad、语句表STL是完全不同的,同时为了实现程序的国际标准化,即为了方便的将程序代码移植到不同厂家的PLC系统上,尽量不要在SCL中使用西门子独有的功能块。

1、 在FB块中使用结构 编写FB块的准则,就是其使用的内部变量尽量与外部隔离,除了像PLC的新启动/重启动标志,以及一些方波/脉冲波等全局变量可以在FB块中使用外,其他的任何全局变量都不应该在FB内部使用,即使是自定义结构也应该在FB中单独定义,在FB块中使用结构应该在静态类型变量中定义,

如下: VAR // Static Variables IM:STRUCT //Data structure of Internal Flags H1_AFCountImp:BOOL:=False; // Aux Flag Counter Impulse H1_CountImp:BOOL:=False; // Counter Impulse H1_ELCountMV:BOOL:=False; // Endless Counter Maximum Value END_STRUCT; //other data structure ? END_VAR 在使用这些结构时,可以按照如下方式: IM. H1_CountImp:=Imp;

2、 在SCL中替代Set/Reset指令的方法 SCL中不存在Set/Reset指令,或者说也没有必要使用。在SCL中,不使用排他条件Else的条件语句就是一个Set/Reset指令。

如下编程: IF THEN Variable name:=1; END_IF; 其等同于: (S)

若加上Else条件,如下: IF THEN Variable name:=1; ELSE Variable name:=0; END_IF; 则等同于:

( )

一条完整的包含置位和复位的语句可以使用如下方式编程:

IF THEN Variable name:=1; END_IF; IF THEN Variable name:=0; END_IF; 其等效于SR指令,若将上面的两个条

西门子PLC中使用SCL语言编程的技巧