1概述 ......................................................................................................................................................... 1 1.1 应用范围 .......................................................................................................................................... 1 1.2 保护配置 .......................................................................................................................................... 1 1.3 性能特征 .......................................................................................................................................... 1 2技术参数 ................................................................................................................................................. 1 2.1 额定参数 .......................................................................................................................................... 1 2.2 功耗 .................................................................................................................................................. 1 2.3 电源 .................................................................................................................................................. 1 2.4 主要技术指标 .................................................................................................................................. 2 2.5 环境参数 .......................................................................................................................................... 2 2.6 电磁兼容 .......................................................................................................................................... 2 2.7 绝缘试验 .......................................................................................................................................... 2 2.8 机箱参数及安装方式 ...................................................................................................................... 2 2.9 通讯 .................................................................................................................................................. 2 3工作原理 ................................................................................................................................................. 2 3.1装置硬件配置 .................................................................................................................................. 2 3.2 原理说明 .......................................................................................................................................... 3 4软件说明 ............................................................................................................................................... 13 4.1保护的程序结构 ............................................................................................................................ 13 4.2 采样程序 ........................................................................................................................................ 13 4.3 正常运行程序 ................................................................................................................................ 13 4.4 故障计算程序 ................................................................................................................................ 13 5装置整体介绍 ....................................................................................................................................... 14 5.1输出接点 ........................................................................................................................................ 14 5.2装置接线端子 ................................................................................................................................ 15 5.3结构与安装 .................................................................................................................................... 19 6整定方法及用户选择 ........................................................................................................................... 21 6.1装置参数定值 ................................................................................................................................ 21 6.2系统参数定值 ................................................................................................................................ 22 6.3母差保护定值 ................................................................................................................................ 24 6.4失灵保护定值 ................................................................................................................................ 25 7装置使用说明 ....................................................................................................................................... 34 7.1装置液晶显示说明 ........................................................................................................................ 34 7.2命令菜单使用说明 ........................................................................................................................ 38 8调试大纲 ............................................................................................................................................... 41 8.1试验注意事项 ................................................................................................................................ 41
8.2交流回路校验 ................................................................................................................................ 41 8.3输入接点检查 ................................................................................................................................ 41 8.4整组试验 ........................................................................................................................................ 41 8.5输出接点检查 ................................................................................................................................ 43 8.6开关传动试验 ................................................................................................................................ 44 8.7带负荷试验 .................................................................................................................................... 44 9装置的运行说明 ................................................................................................................................... 45 9.1装置的组成 ................................................................................................................................. 45 9.2装置异常信息含义及处理建议 ................................................................................................. 45 9.3安装注意事项 ............................................................................................................................. 47 9.4 保护运行注意事项 ..................................................................................................................... 47 附录1:模拟盘简介 ............................................................................................................................... 48 附录2:新功能和新特点 ....................................................................................................................... 52 附录3:通讯说明 ................................................................................................................................... 53 附录4:装置订货表 ............................................................................................................................... 66
NARI-RELAYS RCS-915AB母线保护装置
1概述
1.1 应用范围
RCS—915AB型微机母线保护装置,适用于各种电压等级的单母线、 单母分段、双母线等各种主接线方式,母线上允许所接的线路与元件数最多为21个(包括母联),并可满足有母联兼旁路运行方式主接线系统的要求。 1.2 保护配置
RCS—915AB型微机母线保护装置设有母线差动保护、母联充电保护、母联死区保护、母联失灵保护、母联过流保护、母联非全相保护以及断路器失灵保护等功能。 1.3 性能特征 ? ? ? ? ? ? ? ?
允许TA变比不同,TA调整系数可以整定 高灵敏比率差动保护
新型的自适应阻抗加权抗TA饱和判据 完善的事件报文处理 友好的全中文人机界面
灵活的后台通讯方式,配有RS-485和光纤通讯接口(可选)
支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约 与COMTRADE兼容的故障录波
2技术参数
2.1 额定参数
直流电源:220V,110V 允许偏差: +15%,-20% 交流电压:1003V 交流电流:5A,1A 频 率:50Hz 2.2 功耗
交流电流:<1VA/相 (In=5A) <0.5VA/相 (In=1A) 交流电压:<0.5VA/相 直 流:正常<45W 跳闸<60W 2.3 电源
工作电源: ±15V,允许偏差±0.3V +5V,允许偏差±0.15V 光耦隔离电源: +24V,允许偏差±2V