编号: 检查区域: 检查时间: 检查人:
序检查号 项目 检查内容 依据标准 检查方法检查结果 责任人 (或依据) 符合(√,×) 不符合及主要问题 GB 19155-2003 5.2.3 吊篮必须设置上行程限位装置 JGJ 202-2010 5.5.3 查现场 JGJ 59-2011 3.9.3 吊篮的每个吊点必须设置2根钢丝绳,安全钢丝绳必须装有安全锁或相同作用的独立安全装置。在正常运行时,安全钢丝绳应顺1 安全装置 利通过安全锁或相同作用的独立安装装置 吊篮必须设有在断电时使悬吊平台平稳下降的手动滑降装置 GB 19155-2003 5.2.6 查现场 GB 19155-2003 5.2.4 查现场 吊篮所有外露传动部分,应装有防护装置 GB 19155-2003 5.2.9 查现场 吊篮应安装防坠安全锁,并应灵敏有效 在锁绳状态下不能自动复位 JGJ 59-2011 3.9.3 5.4.5.1 查现场 查现场 安全锁能自动锁住安全钢丝绳并停止运行,GB 19155-2003
悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿JGJ 59-2011 3.9.3 墙外或建筑物外挑檐边缘 悬挂JGJ 202-2010 5.4.7 查现场 JGJ 202-2010 5.4.13 2 前支架应与支撑面保持垂直,脚轮不得受力 查现场 机构 JGJ 59-2011 3.9.3 前支架调节杆应固定在上支架与悬挑梁连接的结点处 配重标有质量标记 3 JGJ 59-2011 3.9.3 GB 19155-2003 5.4.1.3 查现场 查现场 查记录 配 配重件应稳定可靠地安放在配重架上,并应JGJ 202-2010 5.4.10 重 有防止随意移动的措施。严禁使用有破损的GB 19155-2003 配重件或其他替代物。配重件的重量应符合5.4.1.4 设计规定 悬吊平台四周应装有固定式的安全护栏,护栏应设有腹杆,工作面的护栏高度不应低于0.8米,其余部位则不应低于1.1米 JGJ 59-2011 3.9.3 GB 19155-2003 5.4.2.5 查现场 查记录 查现场 4 悬吊平台 悬吊平台底部四周应设有高度不小于150mmGB 19155-2003 挡板,挡板与底板间隙不大于5mm 吊篮平台上应醒目地注明额定载重量和注意事项 5.4.2.7 GB 19155-2003 5.4.2.9 查现场 查现场 查记录
悬吊平台上应设有操纵用按钮开关 多层吊篮作业时应设置顶部防护板 工作钢丝绳最小直径不应小于6mm GB 19155-2003 5.4.2.10 JGJ 59-2011 3.9.4 GB 19155-2003 5.4.6.4 GB 19155-2003 查现场 查现场 查现场 查记录 在正常运行时,安全钢丝绳应处于悬垂状态 5.4.6.5 JGJ 59-2011 3.9.3 安全钢丝绳必须独立于工作钢丝绳另行悬5 钢丝绳 挂 安全钢丝绳应单独设置,型号规格应与工作钢丝绳一致 应把钢丝绳夹夹座扣在钢丝绳的工作段上,GB 19155-2003 5.4.6.6 JGJ 59-2011 3.9.3 查现场 查现场 查现场 查记录 U型螺栓扣在钢丝绳的尾段上。钢丝绳夹不GB-T 5976-2006 A.1 查现场 得在钢丝绳上交替布置。 钢丝绳公称直径≤18mm,钢丝绳夹最少3个;18mm<钢丝绳公称直径≤26mm,钢丝绳夹最GB-T 5976-2006 A.2 少4个。 6 电气应采用三相五线制,接零、接地线应始终分GB 19155-2003 查现场 查记录 查现场
控制 开,接地线应采用黄绿相间线 5.4.7.1 查现场 查记录 查现场 查记录 查现场 查记录 吊篮的电气系统应可靠接地,接地电阻不应GB 19155-2003 大于4欧姆 5.4.7.2 电气系统必须设置过热、短路、漏电保护等GB 19155-2003 装置 悬吊平台上必须设置紧急状态下切断主电源控制回路的急停按钮,该电路独立于各控GB 19155-2003 制电路。急停按钮为红色,应有明显的“急5.4.7.6 停”标志,不能自动复位 电气控制箱按钮应动作可靠,标识清晰、准GB 19155-2003 确 或其他可能导致损坏的措施 吊篮应经专业人员安装调试,并进行空载运7 检 行试验。操作系统、上限位装置、提升机、查 手动滑降装置、安全锁动作等均应灵活、安全可靠方可使用 8 使 有架空输电线路场所,吊篮的任何部位与输用 电线的安全距离不应小于10米。如果条件GB 19155-2003 9.2.2 GB 19155-2003 9.1.1 5.4.7.7 5.4.7.8 应采取防止随行电缆碰撞建筑物、过度拉紧GB 19155-2003 5.4.7.5 查现场 查记录 查现场 查记录 查现场 查记录 查现场 查记录
限制,应与有关部门协商,并采取安全防护措施后方可架设 在吊篮内的作业人员应佩戴安全帽、系安全带,并将安全锁扣正确挂置在独立设置的安全绳上 安全绳不得有松散、断股、打结现象 吊篮严禁超载或带故障使用 JGJ 202-2010 5.5.1、 5.5.10 GB 19155-2003 9.2.5 JGJ 59-2011 3.9.3 JGJ 202-2010 5.5.1 查现场 GB 19155-2003 9.2.6 查现场 JGJ 202-2010 5.5.11 查记录 查现场 吊篮在正常使用时,严禁使用安全锁制动 GB 19155-2003 9.2.7 查现场 使用离心触发式安全锁的吊篮在空中停留作业时,应将安全锁锁定在安全钢丝绳上;空中启动吊篮时,应先将吊篮提升使安全钢丝绳松弛后再开启安全锁。不得在安全钢丝绳受力时强行扳动安全锁开启手柄;不得将安全锁开启手柄固定于开启位置 利用吊篮进行电焊作业时,严禁用吊篮做电焊接线回路,吊篮内严禁放置氧气瓶、乙炔GB 19155-2003 9.2.8 查现场 瓶等易燃易爆品 JGJ 202-2010 5.5.13 查现场