2019年二级消防工程师案例分析考试真题及答案I卷
考试须知:
1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)
1、某高层综合楼,建筑高度56m,地上14层,使用性质为办公、旅馆,地下2层,使用性质为汽车库和设备间,总建筑面积为160000㎡。建筑地上一到二层为大厅,防火分区之间采用耐火极限为3.00h的防火卷帘分隔,并设置防护冷却水幕进行保护,建筑设有室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施保护。 该建筑地下二层设有消防水泵房和消防水池,消防水池采用两路市政给水管网连续补水,补水量分别为40m3/h、 50m3/h。该建筑采用临时高压消防给水系统供水,平时靠顶层的高位消防水箱和增稳压设施维持管网压力。室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、防护冷却水幕系统用水量由消防水池保证。室内外消火栓系统的设计流量均为40L/s,湿式自动喷水灭火系统的设计流量为35L/s,防火冷却水幕系统的设计用水量为10L/s。 消防维保单位对该建筑系统进行检测,情况如下:
1)通过建筑最不利点室内消火栓压力表测得消火栓系统静压为0.12Mpa,打开最不利点室内消火栓,测得系统动压为0.37Mpa。
2)对屋顶设置的高位消防水箱进行检查,发现消防水箱露天设置,人孔被锁具锁住,高位消防水箱有效容积为30m3,进水管管径为DN60,出水管管径为DN120,出水管喇叭口位于高位消防水箱最低有效水位以下200mm。
3)对屋顶增稳压装置进行检测时发现,稳压泵平均启泵次数为20次/h, 进一步检测发现,气压罐有效容积为160L。 4)对消防水泵房进行检查,发现水泵控制柜与消防水泵同时设在消防水泵房内,并处于自动状态。打开消防水泵出水管上DN32的试水管,测试消防水泵的工作能力。 5)对建筑消火栓系统和自动喷水灭火系统的消防水池容积、水位、供水管等情况进行了检查。 根据以上材料,回答下列问题:
1.关于该建筑系统静压和动压,下列说法正确的有( )。 A.该建筑消火栓系统的静压符合要求 B.该建筑消火栓系统的动压符合要求
C.该建筑自动喷水灭火系统最不利点处喷头的静压不应低于0.10Mpa
D.该建筑自动喷水灭火系统最不利点处喷头处的工作压力不应低于0.05Mpa E.该建筑消火栓系统动压和静压都符合要求
2.下列关于该建筑消防水池的说法,正确的有( )。 A.该消防水池的有效容积不应小于906m3 B.该消防水池的有效容积不应小于978m3 C.该消防水池进水管的管径为DN80
D.该建筑应设置能独立使用的两座消防水池 E.该建筑宜设两格能独立使用的消防水池
3.下列关于该建筑屋顶高位消防水箱设置的说法,正确的有( )。
1
A.高位消防水箱人孔设置符合规范要求 B.高位消防水箱的进水管管径符合规范要求 C.高位消防水箱的出水管管径不符合规范要求
D.高位消防水箱的吸水喇叭口设置位置符合规范要求 E.高位消防水箱的进水管应在溢流水位以上接入
4.下列关于该建筑消防水泵房检查的结果和说法,正确的是( )。 A.水泵控制柜平时应处于手动状态 B.水泵控制柜平时应处于自动状态
C.消防水泵出水管上的试水管管径符合规定 D.水泵控制柜的防护等级不应低于IP30 E.水泵控制柜的防护等级不应低于IP55
5.下列关于该建筑高位消防水箱有效容积的说法,符合规定的是( )。 A.屋顶消防水箱的有效容积为36m3 B.屋顶消防水箱的有效容积为18m3 C.屋顶消防水箱的有效容积为50m3 D.屋顶消防水箱的有效容积为12m3 E.屋顶消防水箱的有效容积为100m3
6.下列关于该建筑增稳压设施设置的说法,正确的是( )。 A.该建筑稳压泵的启泵次数不符合规范要求
B.该建筑气压罐的有效容积低于最低有效容积规定
C.稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求 D.稳压泵吸水管应设置止回阀和明杆闸阀 E.稳压泵应设置备用泵
7.下列关于该建筑室内消火栓设置的做法中,符合现行国家技术标准的是( )。 A.配置当量喷嘴直径19mm的消防水枪 B.采用DN50的室内消火栓 C.布置间距为25.0m
D.消防水枪充实水柱为13m E.栓口距地面高度为0.7m
8.下列关于该建筑系统维护管理的说法,正确的是( )。 A.每周应手动启动消防水泵运转一次
B.每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查 C.每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验 D.每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测
E.每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次
2、某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施该建筑内消防栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、底区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层。设置底区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和转输水箱位于地上17层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。
屋顶设置高位消防水箱和稳压泵装置。底区消火栓由中间转输水箱和底区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火水箱转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保
2
证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s。自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:
(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查 (2)在地下消防水泵房打开底区消火栓泵实验阀,底区消火栓泵没有启动。
(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无发直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。
(4)检查消防屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员无法查看。
(5)在屋顶打开实验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为0.21MPa,消防水枪
充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的情况,控制室值班人员回答不清楚。
1.关于该建筑的消防水池,下列说发正确的有( )。 A,不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432㎡ B,消防控制室应能显示消防水池的正常水位 C,消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开 D,应设置就地水位显示装置
E,消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号 2.底区消火栓泵没有启动的主要原因有( )。 A.消防水泵控制柜处于手泵启动状态 B.消防联动控制器处于自动启泵状态 C.消防水泵的控制线路故障 D.消防水泵的电源处于关闭状态
3.关于该建筑的屋顶消火栓稳压装置,下列说法正确的有( )。 A.气压水罐有效储水容积符合规范要求 B.出水管门阀应常开并锁定
C.气压水罐有效储水容积不符合规范要求 D.出水管应设置明杆闸阀
E.稳压泵控制柜平时应处于停止启泵状态
4.关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有( )。 A.应采取防冻措施
B.进水管管径符合规范要求 C.出水管管径符合规范要求
D.消防控制室应能显示消防水箱的高水位、低水位报警信号 E.消防控制室应能显示消防水箱正常水位
5.关于屋屋顶实验消火栓检测。下列说法正确的有( )。 A.栓口动压符合规范要求
B.消防控制室应能显示高区消火栓加压能的运行状态
C.检查人员应到消防水泵房确认高区消防栓加压泵启动情况 D.消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵运行状态 E.消防水枪充实水柱符合规范要求
6.关于该建筑中间转输睡箱及屋顶消防水箱的有效储水容积,下列说法正确的有( )。
3
A.中间转输水箱有效储水容积不应小与36m3 B.屋顶消防水箱有效储水容积不应小与50m3 C.中间转输水箱有效储水容积不应小与60m3 D.屋顶消防水箱有效储水容积不应小与36m3 E.屋顶消防水箱有效储水容积不应小与100m3
7.关于该建筑高区消火栓加压泵,下列说法正确的是( )。 A.应有自动停泵的控制功能
B.消防控制室应能手动远程启动该泵 C.流量不应小与40L/s
D.从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于5min E.应能机械应急启动
8.关于该建筑高区消防栓加压泵控制柜,下列说法错误的有( )。 A.机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作 B.应采取防止被水淹的措施 C.防护等级不应低于IP30
D.应具有自动巡检可调,显示巡检状态和信号功能 E.控制柜对话界面英语英汉双语语言
9.关于该建筑室内消火栓系统维护管理,下列说法正确的有( )。 A.每季度应对消防水池。消防水箱的水位进行一次检查 B.每月应手动启动消防水泵运转一次
C.每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次 D.每月应对控制阀门铅封,锁链进行一次检查
E.每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情况 二、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)
1、某丙类厂房地上3层,二级耐火等级,东西方向一字形布置,建筑高度为15m,每层建筑面积3600m2,设两座敞开楼梯间,四面均设有门窗,北面为一幢6层住宅,朝南有窗和阳台,防火间距为8m,厂房南北两面设有宽度为4m的消防车道,厂房底层设4个 疏散大门,为金属侧拉门。
根据以上材料,回答下列问题:
1.该丙类厂房与北面住宅之间防火间距是否符合要求?为什么? 2.该丙类厂房楼梯间设置是否符合要求?为什么? 3.该丙类厂房安全出口设置是否符合要求?为什么?
4.该丙类厂房消防车道设置是否符合要求?为什么?
2、某普通办公楼地上35层,建筑层高为4m,标准层建筑面积为1000m2,设有五部电梯(其中一部兼消防电梯),两部防烟楼梯间作为疏散楼梯,其疏散宽度满足相关规范要求。总建筑高度150m。
根据以上材料,回答问题: 1.该普通办公楼应设几个避难层? 2.避难层防烟楼梯按规定应如何设置?
3.避难层的机械加压送风量按规范应如何计算? 4.建筑避难层避难面积如何确定?
5.避难层是否应设自动喷水灭火系统?
4
3、某地下建筑物地下部分共三层,耐火等级为一级,每层的建筑面积为 8272m2 ,开发商拟将地下部分开发为商场,消防设施和装修按国家相关规范设置,内部采用不燃材料装修。 【问题】
1.能否将地下三层全部开发为商场?说明其原因。 2.如果开发为商场,防火分区如何划分? 3.如果开发为商场,对其经营商品有何要求?
4.该商场的楼梯间采用什么形式?对楼梯间有什么要求?
4、某大楼是集商业、写字楼于一体的综合性商务大厦。建筑面积为61000m2,包括两层地下室;地面21层。其中负一层为车库(战时掩蔽工事);负二层为设备用房,包括水泵房、水池、空调机房等;地面首层到四层为商场;五层以上为写字楼:建筑外墙采用玻璃幕墙。根据建筑的性质、用途及兴建单位的要求,室内设有独立的消火栓系统及自动喷水系统,墙壁式水泵接合器安装高度距地面0. 7m。在屋顶设置与生活用水共用的高位水箱,水箱容积为36m3。水池正常水位线高出水泵中轴线100cm,总容积按火灾延续时间内需要储存的消防用水量确定。
自动喷水灭火系统在施工安装前,施工人员组织对到场的300只喷头进行检查如下:红色玻璃球喷头溅水盘上规格型号标识为T-ZSTX15-68℃,随机抽取3只喷头进行密封性能试验。将喷头在试验压力3.0Mpa下保压5min,发现有一只喷头出现渗漏现象。重新抽取6只喷头重复试验,喷头均合格,施工人员判定该批喷头可以正常使用。
消防技术服务机构检测人员在对楼内的消防设施进行检测验收时,记录情况如下:每个报警阀组控制的最不利喷头处设置一个DN25的球阀,并装有压力表和排水装置;位于水泵房的水泵控制柜的金属支架完好;消火栓及自喷系统选用稳压泵的流量均为6L/s;一些大空间
由于二次装修或使用功能变化被分隔成许多小间,由于担心对原安装好的喷头造成损伤, 未对喷头进行改动;水力警铃与湿式报警阀的连接管路长22m。
对室内消火栓进行试射时,打开试验消火栓阀门,高位水箱流量开关动作,消火栓泵随 后启动,栓口动压达到0. 35Mpa,水枪充实水柱10m。
对湿式系统进行测试时,触发一个喷头破裂出水,消防控制室接到水流指示器和压力开关的动作信号,但水泵未启动。值班室人员称由于消防联动控制器处于“手动”状态。将消防联动控制器重新置于“自动”状态,发现水泵能自动启动。 根据以上材料,回答下列问题:
1.针对检测记录的情况,指出存在的问题,并说明其理由和可能造成的影响。 2.针对室内消火栓系统的试射过程,指出其存在的问题,并说明理由。 3.针对湿式系统的测试过程,指出其存在的问题,并分析原因。 4.指出本案例中各系统消防设施存在的其他问题,并说明理由。 5.指出施工人员在对喷头进行现场检查存在的问题。
2019年二级消防工程师案例分析考试真题参考答案I卷
一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)
5
1、答案如下: 1.参考答案:BD
参考解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 5.3.3,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa;根据7.4.12,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算;根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084表5.0.1注1,自动喷水灭火系统最不利点洒水喷头的工作压力不应低于0.05MPa。 2.参考答案:BE 参考解析:
室内消火栓系统用水量:40×3×3.6=432m3;室外消火栓系统用水量:40×3×3.6=432m3; 自动喷水灭火系统的用水量:35×3.6×1=126m3;防护冷却水幕用水量10×3.6×3=108m3;
补水量取最小值为40×3=120m3;建筑消防用水总量为432+432+126+108-120=978m3; 消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池; 当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。 3.参考答案:ABE
4.参考答案:BE 参考解析:消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。 5.参考答案:ACE 6.参考答案:ACE 7.参考答案:ACD 8.参考答案:CD 2、答案如下: 1.答案选【BDE】 2.答案选【ADE】 3.答案选【CD】 4.答案选【ADE】 5.答案选【BCD】 6.答案选【CE】 7.答案选【BCE】 8.答案选【ABD】 9.答案选【BD】
二、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。) 1、
1.理由:该丙类厂房与北面住宅之间防火间距不应小于10m。 2.理由:丙类厂房应为封闭楼梯间。
3.理由:疏散用门应向疏散方向开启,不应采用侧拉门。
4.理由:占地面积超过3000m2的丙类厂房宜设环形消防车道,确有困难时,可沿其两个长边设置消防车道。 2、
1.该普通办公楼应设两个避难层。避难层的设置,保证第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不大于50m,两个避难层之间的高度不宜大于50m。 2.避难层的防烟楼梯间应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,使人员必须经避难层方能
6
上下。
3.避难层的机械加压送风量按避难层净面积不小于30m3/(h?m2)计算。
4.每个避难层面积应按首层至避难层、避难层之间、避难层至屋顶的各段人数分别计算,并宜按5人/m2计算。
5.避难层应设自动喷水灭火系统。 3、
1.不能将地下三层全部开发为商场,因为地下商业营业厅不能设置在地下三层及以下楼层。 2.因为商场内的消防设施按国家相关规范设置,所以设置有自动喷水灭火系统和自动报警系 统,并且内部采用不燃材料装修。因此该商场的防火分区最大允许面积为 2000m2 ,利用防火墙、防火门和防火卷帘结合商场的经营管理将其至少划分为 5 个防火分区。 3.如果开发为商场,不得经营、储存和展示甲、乙类商品。
4.该商场的楼梯间采用防烟楼梯间,该楼梯间应按规定设置机械加压防烟设施, 并应设立设置应急照明设施;在楼梯间人口处应设置防烟前室,前室可与消防电梯间的前室合用;前室的使用面积不应小于6.0m2 ,合用前室的使用面积不小于 10.0m2 ,疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。 4、
1.存在的问题:
①每个报警阀组控制的最不利喷头处设置一个DN25的球阀,并装有压力表和排水装置。 理由:根据《自动喷水灭火系统设计规范》,末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。 影响:DN25的球阀开启后的流量大于一只标准喷头的流量, 不能代表系统开启一只喷头的效果,检测时的结果不能作为结论。 ②消火栓及自喷系统选用稳压泵的流量均为6L/s,流量过大。 理由:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
影响:稳压泵的补水流量过大,使报警阀的阀瓣大角度开启,造成压力开零、水力警铃动作,喷淋泵误启动。
③一些大空间由于二次装修或使用功能变化被分隔成许多小间, 由于担心对原安装好的喷头造成损伤,未对喷头进行改动。 理由:根据《自动喷水灭火系统设计规范》,喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应增设补偿喷水强度的喷头。 影响:喷头位置布置不当,导致出现保护盲区,影响火灾的扑救。 ④水力警铃与湿式报警阀的连接管路长 22m,超过标准规定。
理由:根据《自动喷水灭火系统设计规范》,水力警铃与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。
影响:导致警铃报警时间延迟,报警声强不够。 2.室内消火栓系统的试射过程存在的问题:
①对室内消火拴进行试射时,打开试验消火栓阀门,高位水箱流量开关动作,消火栓泵随后启动,不符合要求。
理由:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,消火栓系统中有稳压泵时,流量开关做报 警信号,不直接启泵,由消防水泵出水干管上设置的压力开关自动启动消防水泵。 ②水枪充实水柱10m,不符合要求。
理由:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,高层建筑消火栓栓口动压不应小于
7
0. 35Mpa,且消防防水枪充实水柱应按13m计算。 3.湿式系统的测试过程存在的问题: ①触发一个喷头破裂出水,
消防控制室接到水流指示器和压力开关的动作信号,但水泵未启
动,不符合要求。 ②喷淋泵的启动受消防联动控制器处于“手动”或“自动”状态影响,不符合要求。
造成上述问题的原因:压力开关直接启泵功能故障或未设置直接启泵功能。 4.本案例中各系统消防设施存在的其他问题:
①建筑外墙采用玻璃幕墙,墙上安装水泵接合器,不符合要求。 理由:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,墙壁消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方。
②与生活用水共用的高位水箱容积为36m3,不满足消防用水要求。 理由:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,一类高层公共建筑,高位消防水箱的有效 容积不应小于36m3。 ③水池正常水位线高出水泵中轴线 100cm,总容积按火灾延续时间内需要储存的消防用水量
确定,不能满足整个火灾延续时间内自灌式吸水。 理由:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,消防水泵在整个火灾延续时间内都应满足自灌式吸水条件,满足自灌式吸水条件的水位才能计入消防用水量。 5.施工人员在对喷头进行现场检查存在的问题: ①随机抽取3只喷头进行密封性能试验,不符合要求。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》,应随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头。
②将喷头在试验压力3. 0MPa下保压5min,发现有一只喷头出现渗漏现象。施工人员重新抽取6只喷头重复试验,喷头均合格,施工人员判定该批喷头可以正常使用,不符合要求。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》,当一只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验。
8