圣才电子书 www.100xuexi.com 十万种考研考证电子书、题库视频学习平台 全国一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟试题及详解(一)
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.当结构或构件出现下列( )状态时,即认为超过了承载能力极限状态。 A.挠度超过允许值
B.在反复荷载作用下发生疲劳破坏 C.裂缝超过允许值
D.出现了影响正常使用的过大振动 【答案】B
【解析】承载能力极限状态是对应于结构或构件达到最大承载力或不适于继续承载的变形,它包括:①结构构件或连接因超过承载能力而破坏;②结构或其一部分作为刚体而失去平衡(如倾覆、滑移);③在反复荷载下构件或连接发生疲劳破坏等。
2.根据梁、板的受力特点及构造要求,当长边与短边之比小于或等于2时,应按( )计算。
A.简支梁、板 B.多跨连续梁板 C.单向板 D.双向板 【答案】D
【解析】单向板与双向板的受力特点:两对边支承的板是单向板,一个方向受弯;而双向板为四边支承,双向受弯。当长边与短边之比小于或等于2时,应按双向板计算;当长 1 / 141
圣才电子书 www.100xuexi.com 十万种考研考证电子书、题库视频学习平台 边与短边之比大于2但小于3时,宜按双向板计算;当按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造筋;当长边与短边长度之比大于或等于3时,可按沿短边方向受力的单向板计算。
3.下列关于钢筋性能的描述不正确的是( )。 A.有明显流幅的钢筋塑性好,延伸率大 B.无明显流幅的钢筋强度高、塑性差
C.随着钢筋中含碳量的增加,其强度、塑性都提高 D.钢筋中的有益元素有锰、硅、钒、钛等 【答案】C
【解析】C项,建筑钢筋分两类,一类为有明显流幅的钢筋,另一类为没有明显流幅的钢筋。有明显流幅的钢筋含碳量少,塑性好,延伸率大;无明显流幅的钢筋含碳量多,强度高,塑性差,延伸率小,没有屈服台阶,脆性破坏。
4.下列关于抹灰工程的说法符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定的是( )。 A.当抹灰总厚度大于25mm时,应采取加强措施
B.不同材料基体交接处表面的抹灰,采用加强网防裂时,加强网与各基层搭接宽度不应小于50mm
C.室内墙面、柱面和门洞口的阳角,当设计无要求时,应做1∶2水泥砂浆暗护角 D.抹灰工程应对水泥的抗压强度进行复验 【答案】C
【解析】A项,当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。B项,不同材
2 / 141
圣才电子书 www.100xuexi.com 十万种考研考证电子书、题库视频学习平台 料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施。当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。加强网应绷紧、钉牢。C项,室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时,应采用1∶2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。D项,抹灰用的水泥其强度等级应不小于32.5MPa,水泥的凝结时间和安定性的复验应合格。
5.生产预应力混凝土用钢丝、钢绞线、锚具所用钢种是( )。 A.普通碳素结构钢 B.优质碳素结构钢 C.低合金高强度结构钢 D.高合金钢 【答案】B
【解析】优质碳素结构钢钢材按冶金质量等级分为优质钢、高级优质钢(牌号后加“A”)和特级优质钢(牌号后加“E”)。优质碳素结构钢一般用于生产预应力混凝土用钢丝、钢绞线、锚具,以及高强度螺栓、重要结构的钢铸件等。
6.碳素结构钢牌号中的字母Q代表钢材的( )。 A.屈服强度 B.脱氧程度 C.质量等级符号 D.含碳量 【答案】A
3 / 141
圣才电子书 www.100xuexi.com 十万种考研考证电子书、题库视频学习平台 【解析】根据国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700—2006)规定,碳素结构钢的牌号由代表屈服强度的字母Q、屈服强度数值、质量等级符号、脱氧方法符号四个部分按顺序组成。即Q代表钢材的屈服强度。
7.平面控制测量,必须遵循( )的组织实施原则,以避免放样误差的积累。 A.由整体到局部 B.由高层到低层 C.由低层到高层 D.由局部到整体 【答案】A
【解析】平面控制测量必须遵循“由整体到局部”的组织实施原则,以避免放样误差的积累。大中型的施工项目,应先建立场区控制网,再分别建立建筑物施工控制网,以建筑物平面控制网的控制点为基础,测设建筑物的主轴线,根据主轴线再进行建筑物的细部放样;规模小或精度高的独立项目或单位工程,可通过市政水准测控控制点直接布设建筑物施工控制网。
8.当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行( )。 A.基坑边坡加固 B.地基处理 C.坑底突涌验算 D.边坡失稳验算 【答案】C
4 / 141
圣才电子书 www.100xuexi.com 十万种考研考证电子书、题库视频学习平台 【解析】地下水控制技术方案选择的原则有:①根据工程地质、水文地质、周边环境条件、基坑支护设计和降水设计等文件,结合类似工程经验,编制降水施工方案。依据场地的水文地质、基础规模、开挖深度、土层渗透性能等条件,选择包括集水明排、截水、降水及地下水回灌等地下水控制的方法。施工中地下水位应保持在基坑底面以下0.5~1.5m。②在软土地区开挖深度浅时,可边开挖边用排水沟和集水井进行集水明排;当基坑开挖深度超过3m,一般就要用井点降水。当因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜采用截水或回灌方法。③当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算。必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定,避免突涌的发生。
9.采用原槽土模浇筑条形基础混凝土时,应在基槽两侧的土壁上隔( )mm左右交错打入长约100mm的标杆,标杆面与基础顶面标高平。
A.500 B.1000 C.1500 D.3000 【答案】D
【解析】条形基础浇筑前,应根据混凝土基础顶面的标高在两侧木模上弹出标高线;如采用原槽土模时,应在基槽两侧的土壁上交错打入长100mm左右的标杆,并露出20~30mm,标杆面与基础顶面标高平,标杆之间的距离约3m,即3000mm。
10.无粘结预应力混凝土楼盖施工中,预应力筋的张拉顺序是( )。 A.先张拉楼面梁、后张拉楼板
5 / 141