华北电力大学电力系统继电保护课程教案1

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电力系统继电保护原理

课程教案

目录

第一章 绪论

第二章 电网的电流保护和方向性电流保护

第三章电网的距离保护 第四章 输电线纵联保护 第五章自动重合闸

第六章 电力变压器的继电保护 第七章 发电机的继电保护 第八章 母线的继电保护

第一章绪论

一、电力系统继电保护的作用

1. 继电保护包括继电保护技术和继电保护装置 。

*继电保护技术是一个完整的体系 ,它主要包括电力系统故障分析

各种继电保护原理及实现方

法、继电保护的设计、继电保护运行及维护等技术 。

*继电保护装置是完成继电保护功能的核心 。P1

继电保护装置就是能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态 闸或发出

,并动作于断路器跳

专业.专注

信号的一种自动装置 。

专业.专注

2. 电力系统的故障和不正常运行状态 :(三相交流系统)

()

*故障:各种短路(d⑶、d⑵、d⑴、d1-1))和断线(单相、两相),其中最常见且最危险的是

各种类型的短路。其后果:

1?电流I增加 危害故障设备和非故障设备 ;

2 .电压U降低或增加影响用户的正常工作;

3 .破坏系统稳定性,使事故进一步扩大(系统振荡,电压崩溃)

4 .发生不对称故障时,出现12,使旋转电机产生附加发热;发生接地故障时出现 Io,—对相邻

通讯系统造成干扰

*不正常运行状态:

电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏 ,但没有发生故障的运行状态 。女口:过负荷、过电

压、频率降低、系统振荡等。

3 .继电保护的作用:

(1) 当电力系统发生故障时 ,自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除 ,使

故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障设备迅速恢复正常运行 ;

(2) 反映电气元件的不正常运行状态

而动作于发出信号、减负荷或跳闸。

,并根据运行维护的条件 (例如有无经常值班人员 )

二、继电保护的基本原理、构成与分类:

1 .基本原理:

为区分系统正常运行状态与故障或不正常运行状态 一一必须找出两种情况下的区别 。

① I增加 故障点与电源间 一>过电流保护

② U降低 母线电压 一 > 低电压保护

. 专业?专注

arg厂

③ 相位变化,

变化;正常:为负荷的功率因数角一般为

0-30。左右

短路:为输电线路的阻抗角一般为

60 ° -85 °一方向保护.

U

④ 测量阻抗降低,Z= I

模值减少

增加一 > 阻抗保护

⑤ 双侧电源线路外部故障:1入1出内部故障:1入1出一一电流差动保护。

⑥ 反映I2 , 0的序分量保护等。

非电气量:瓦斯保护,过热保护

原则上说:只要找出正常运行与故障时系统中电气量或非电气量的变化特征 出一种原理,且差别越明显,保护性能越好。

2 .构成

以过电流保护为例

正常运行:I I fh /nLH LJ不动

故障时:I J / nLH

ldZj LJ动一>SJ动(延时)

—>XJ动一 > 信号TQ 动一>

(常用继电器及触点的表示方法参考 附录1 P230 )