湖南理工职业技术学院二○一一年下学期期末试题(B卷) 课程名称 工厂供配电技术 课程类别 必修 考核性质 考试 适用班级 电气1091,1092 考试形式 开卷 试卷命题 题号 得分 一 二 三 四 五 总分 统分人 根据任务回答下面题目: 1. 任务: 某工厂供配电系统设计 3 设计依据 3.1.工厂负荷情况:该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表1所示。 表1 工厂负荷统计资料 厂房编号 1 厂房名称 铸造车间 锻压车间 金工车间 工具车间 电镀车间 热处理车间 机修车间 锅炉房 负荷类别 设备容量/kw 动力 照明 动力 照明 动力 照明 动力 照明 动力 照明 动力 照明 动力 照明 动力 照明 400 8 200 8 300 8 280 8 180 8 150 8 150 3 80 2 第 1 页 共 14 页 需用系数 0.4 0.9 0.2 0.9 0.3 0.9 0.3 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 0.25 0.9 0.6 0.9 功率因数 0.70 1.0 0.60 1.0 0.6 1.0 0.6 1.0 0.7 1.0 0.75 1.0 0.6 1.0 07 1.0 向钠 考试时间 2011年 11月 2 3 考试时量 100分钟 考生班级 考生学号 考生姓名 4 5 6 7 8 9 仓库 动力 照明 10 2 0.3 0.9 0.8 1.0 3.2.供电电源情况:
按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的导线型号为LGJ-150,干线首端距离本厂约10km.干线首端所装设的高压断路器断流容量为600MVA,为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。 3.3.气象条件:
本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为25℃,年最低气温为-10℃。
本题 得分 阅卷 人 一、制图题(本题共2小题,每小题10分,共20分) 1.绘制装设一台主变压器的主结线方案 2.绘制装设两台主变压器的主结线方案
图1装设一台主变压器的主接线方案(10分)
第 2 页 共 14 页
图2装设两台主变压器的主接线方案(10分)
本题 得分 阅卷 人 二、分析题(本题共1小题,每小题20分,共20分)(请从下列备选答案中选择唯一正确答案,并将正确答案代号填入题后括号内)
1.从技术指标和经济指标两方面来分析两种主接线方案
的优缺点,最后确定哪种方案。(注意:采用单台主变压器的S9-630的单价为7.47万元,采用两台主变压器的S9-400的单价为5.31万元,变压器的综合投资约为其单价的2倍)。
两种主结线方案的比较
比较项目 供电安全性 技 供电可靠性 术 供电质量 指 标 灵活方便性 扩建适应性 经 电力变压器的 装设一台主变的方案 满足要求 基本满足要求 由于一台主变,电压损耗略大 只一台主变,灵活性稍差 稍差一些 由表2-8差得S9-630的单价为第 3 页 共 14 页
装设两台主变的方案 满足要求 满足要求 由于两台主变并列,电压损耗略小 由于有两台主变,灵活性较好 更好一些 由表2-8差得S9-400的单价为济 综合投资额 指 标 7.47万元,而由表4-1查得变压器综合投资约为其单价的2倍,因此其综合投资为2×7.47万元=14.94万元 5.31万元,因此两台综合投资为4×5.31万元=21.24万元,比一台主变方案多投资6.3万元 从上表可以看出,按技术指标,装设两台主变的主结线方案略优于装设一台主变的主结线方案,但按经济指标,则装设一台主变的方案远优于装设两台主变的方案,因此决定采用装设一台主变的方案。(说明:如果工厂负荷近期有较大增长的话,则宜采用装设两台主变的方案。
本题 得分 阅卷 人 三、单项选择题(本题共10小题,每小题2分,共20分)(请从下列备选答案中选择正确答案,并将正确答案代号填入题后括号内。)
1.该工厂应该采用( A )台主变压器。
A .1 B. 2 C.3 D.4
2.该厂的变电所总计算负荷为500 KVA,我们选择的变压器的最佳型号为( B )
A. S9-400/10 B. S9-630/10 C. S9-700/10 D. S9-800/10
3.从经济角度考虑,该厂的高压断路器应该选择( A )
A. 少油断路器 B.真空断路器 C.空气断路器 D.SF6断路器 4.断路器的选择原则是( D ) A.只要满足短路要求
B.按照短路情况选择,按照短路情况校验 C.按照正常工作情况选择,不必进行校验 D.按照正常工作情况选择,按照短路情况校验
5.已知该厂的长期最大负荷电流为231KA,隔离开关的型号应该选择( C )
666A. GN8-5T/100 B. GN8-10T/200 C. GN8-10T/300 D. 6GN8-5T/300
6. 该厂熔断器的型号应该选择(B )
第 4 页 共 14 页
A. RN2-5 B. RN2-10 C. RN2-100 D. RN2-500
7.假设9号厂房(仓库)就在变电所旁边,且共一建筑物,该厂房敷设的最佳方式为( B )
A.直接埋地敷设 B.穿硬塑管埋地敷设C.排管敷设 D.电缆悬吊式敷设
8.在工厂的防雷措施中,避雷线主要用于架空线路的防雷保护中,避雷针主要用于防护直击雷,避雷器主要用于防护雷电入侵波,那么在该厂的防雷措施,哪种不需要用到( C )。 A. 避雷针 B.避雷器 C.避雷线
9.假设该厂的接地措施使用的是IT系统,那么该系统属于( A )供电系统。
A.保护接地 B.工作接地 C.重复接地 D.防雷接地 10.在电力系统继电保护中不是KS继电器的特性的是 ( A ) A.时限特性 B.反时限特性 C.电流速度特性
四、 简答题(本题共3小题,每小题10分,共30分)。
本题 得分 阅卷 人 (请根据下列各题要求回答要点,并作简明扼要的解释)
1. 什么叫短路,短路的原因有哪些,它对电力系统有什
么危害?
答:短路指不同电位的导电部分低电阻相连。原因是绝缘损坏,后果是设备损坏,电压突降,停电,影响通讯等。
2. 低压配电系统怎样分类的?TN-C,TN-S,TN-C-S,TT和IT系统各有什么特点?在TN-C,TN-S,TN-C-S和TT中的中性线(N)线、保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)各有何功能?
答:低压配电系统的保护接地按接地形式分为TN系统、TT系统、IT系统3种。TN系统的电源中性点直接接地,并引出中性线、保护线、保护中性线,属于三相四相制或五线制系统。如果系统中N线与PE线全部合成为PEN线,则此系统称为TN-C系统,如果系统中的N线和PE线全部分开,则此系统称为TN—S系统,如果系统中前一部
第 5 页 共 14 页
工厂供配电技术答案(A)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)