塔吊高压线、变压器防护方案
一、编制依据
1、施工现场临时使用安全技术规范JGJ46—2005 2、建设工程施工现场供用电安全规范GB50104—93 3、建筑机械使用安全技术规程JGJ33—2001 4、塔式起重机安全技术规程GB5144—94 5、建筑施工竹脚手架安全技术规范JGJ 254-2011
6、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2001 7、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 二、工程概况
本工程总用地面积16051m2,总建筑面积131747m2,地上面积89484m2,地下面积42263m2,建筑基底面积6420m2。包括A、B、C三栋办公楼,下部裙楼为休闲、餐饮及生活服务等功能。裙楼与三栋塔楼直接连接,不设防振缝。A塔楼地上33层,结构高度145.1m。B塔楼地上21层,结构高度96.2m。C塔楼地上9层,结构高度40.4m。地上部分主要功能一至三层为商场,四层以上为A、B、C三栋塔楼,塔楼均为办公功能。A塔楼12及23层为避难层。地下共4层为车库及设备层,地下一层层高5.9m。地下二、三层层高3.5m。地下四层层高3.8m。首层至三层层高5.0m。A塔楼四层及其以上塔楼标准层层高4.2m,十二及二十三层为避难层层高6.0m。B塔楼四层及其以上塔楼标准层层高4.5m。C塔楼四层及其以上塔楼标准层层高4.2m。 场地内距项目A塔吊塔身中心40米,有一条10KV高压输电线路,线
路高度12米,A栋塔吊臂作业半径之内,防护棚纵向长度14米,横向宽5-6米。塔吊初装高度73米,地下室底板面标高-16.75米,塔吊出±0.000为56.25米,吊钩越过高压线运料,为避免安全事故发生,现场必须搭设防护架进行防护,防护架高度超出高压线1米。 三、 防护措施 1、防护架搭设要求:
⑴、采用防碰钢管脚手架体撞。
⑵、搭设参数:横距2米,纵距2米,步距1.8米,高度13米,纵向长度14米,横向6米,立杆置于场地混凝土面上,竹竿搭接不小于1.5米不少于3道绑扣。
⑶、钢管防护架四周设连续剪刀撑,设置纵、横向扫地杆。水平设两道剪刀撑。
⑷、靠近变压器及高压线一侧采取竹格栅防触电,竹格栅与钢管绑扎连接。竹格栅:纵、横间距1米,步距0.9米,竹格栅剪刀撑绑扎方法如图所示。
⑸、在防护架上设警示标志。 2、防雷装置
因有防碰功能的防护架采用钢管搭设,需在防护架体上方安装一个避雷针,避雷针接地电阻不大于4Ω。 3、塔吊作业安全措施
⑴、操作人员要平衡操作防止塔机起重臂及吊钩钢丝绳、吊物出现较大起伏和摆动。
⑵、项目部在施工现场配备专职持有效上岗证的指挥司索人员,只要塔机运转,指挥司索人员不得离开岗位。
⑶、在塔吊大臂转向北侧时,大臂在高压线上方,严禁吊物在高压线上方移动。在北吊物区吊起物料后应立即收勾再变幅动作,做到物料始终不超过防护架警示界限。
⑷、指挥人员和塔机操作人员密切配合、加强沟通,在高压线方向作业时,地面指挥司索人员严禁捆绑吊运6米以上物料,避免物料摆动碰撞高压线,在操作人员看不到吊物时如果指挥司索员捆绑较长的物料出现问题由项目部负责。
⑸、在高压线方向作业时,操作人员严禁在高压线水平高度吊运物料做变幅动作,避免物料摆动碰到高压线。
⑹、严禁在高压线方向、防护架遮挡处进行起重作业。 ⑺、夜间起重作业现场要有足够的照明。
⑻、遇恶劣天气大雨、大雾、风级超过五级时应停止作业,禁止一切吊装工作。
⑼、塔机操作人员有权拒绝违反以上条款的违章指挥。 四、应急预案
为积极应对工程施工中可能发生的重大触电事故,实现高效、有序地组织开展事故抢险救援工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护正常施工和生产秩序,根据外电线路和安装使用起重设备的实际情况,制定触电事故应急救援预案: 1、触电预防措施