简答题
1影响建筑构造的因素,包括哪三个方面?
答:①结构上的作用;②自然界的其他因素;③各种人为因素。
2、民用建筑主要由那几个部分组成的? 答:基础、墙或柱、楼地面、屋面、门窗、楼梯。
3、对剪力墙的要求? 答:剪力墙的厚度一般不小于 200mm,混凝土的强度等级不低于 C30, 配置双排密
集的钢筋网,必须整体浇筑,且对开设洞口有严格限制。
1进行刚性基础的扩展基础的特点比较?
答:刚性基础:(1)用刚性材料制造;(2 )受刚性角限制;(3)基础放脚高、体积大、埋置 深。
扩展基础:(1)基础中配置钢筋抵抗拉应力; 小、挖方少。
(2)不受刚性角限制;(3)放脚矮、体积
2、 简述地下室外墙垂直防潮的做法?
答:(1)水泥砂浆砌筑并做到灰缝饱满。 冷底子油一道,热沥青两道。
(2)外墙面1 : 3水泥砂浆抹20mm厚。(3)刷
3、 什么基础的埋置深度?影响基础埋置深度的因素有哪些?
答:由设计室外地坪到基础底面的距离称为基础埋置深度。影响因素:
(1)建筑物的类型和
用途;(2)建筑物的荷载大小和性质;(3)工程地质和水文地质条件;(4)相邻建筑物基础 影响;(5) 土的冻胀和融陷影响。
1、构造柱的布置位置。
答:(1)构造柱的位置应与圈梁的走向相适应; 梯四周、疏散口、长墙中部。
(2)墙体的转折、丁字接头、十字接头、楼
2、为保证构造柱和墙体连接牢靠,应从构造口采取什么措施?
答:(1 )大马牙槎和构造柱混凝土部分咬合; 缝中,长度各为 1000mm。
(2)每砌500放2①6锚拉钢筋,伸入墙内灰
3、圈梁的作用是什么?圈梁被中断后怎样补强?
答:加强建筑物的整体性和空间刚度; 受到振动和地震而引起的变形和开裂。
增加墙体的稳定性;抵抗由于基础不均匀沉陷或墙体 补强:遇特殊情况不得不被洞口中断时,
应予以补强。
方法:在洞口上方或下方增加一道附加圈梁与被中断的主圈梁搭接。两端搭接的长度 圈梁的高度 h而定,即l=2h且I > 1000mm。
I视两
4、防潮层的位置?
答:①不透水性地面和垫层,把防潮层的上表面设置在室内地坪以下 地面和垫层,把防潮层的上表面设置在室内地坪以上
60mm处;②透水性
60mm处;③架空木地板应将防潮层
置于大龙骨垫木以下 1?2皮砖处。④相邻房间地面有高差时, 除了在各自地面标高下 60mm 处设置水平防潮层外,还需在其间接触土壤一侧设置垂直防潮层。
1、 现浇钢筋混凝土楼板有什么特点?
答:现浇钢筋混凝土楼板是在施工现场将整个楼板浇筑成整体。
这种楼板整体性好, 并有利
于抗震,防水性好,成型自由,但现场湿作业量大,劳动强度大,模板用量大,施工速度较 慢,受施工季节的影响较大。 主要适用于平面布置不规则、 较多的楼面,以及对整体刚度要求较高的高层建筑。
尺寸不符合模数要求或管道穿越
2、 在布置房间楼板时,对出现的板缝应怎样处理?
答:为了加强楼板的整体性,可将板缝用细石混凝土灌实。整体性要求高时,也可在板缝内 配钢筋,或用短钢筋与板的预埋钓钩焊在一起。具体方法: 带;d:当缝超过200mm时,应考虑重新选板或采用调缝板。
a?增大板缝;b.挑砖;c.现浇板
3、 简述雨篷在构造上需解决哪些方面的问题?如何解决?
答:⑴防倾覆,保证雨篷梁上有足够压重;⑵板面上利于排水,通常沿板四周用砖砌或现浇 混凝土做凸沿挡水,板面用防水砂浆向排水口做出不小于
1%的坡度。
1、现浇钢筋混凝土楼梯、板式楼梯和梁板式楼梯的不同点是什么?
答:不同点:板式:(1 )平台梁之间梯段为倾斜的板式结构;
(2 )平台梁之间的水平距离w
(2)平台
3000mm。 梁板式:(1)在平台梁之间用倾斜的梁连接,踏步板搁置在斜梁上。
梁之间的水平距离 >3000mm。
2、提高楼层净空高度的措施有哪些?
答:①改用长短跑楼梯;②下沉地面;③综合法(既采用长短跑楼梯又下沉地面) 底层的层高;⑤不设平台梁。
1怎样避免油毡防水屋面油毡的空鼓现象?
答:⑴基层充分干燥;
⑵顺风铺设;⑶设隔汽层;
⑷设排气层。
2、 刚性防水屋面裂缝形成的原因及预防构造措施。
答:⑴气温变化热胀冷缩引起的变形挠曲;⑶地基不均匀沉降、屋面板位移。 措施:⑴设浮筑层;⑵设分仓缝;⑶屋面板滑动支座
3、 什么是无组织排水和有组织排水?什么情况下要有组织排水?为什么? 3、答:无组织排水:雨水经屋檐直接自由落下,也称自由落水。
有组织排水:在屋顶设置天沟,将雨水导入雨水管后排出建筑物的排水方式。 当建筑物较高或年降雨量较大时采用有组织排水。 否则将出现屋檐雨水凌空而降,
很大,而且雨水四溅危害墙身和环境。
4、刚性防水屋面防水材料的性能如何改进?为什么要设分仓缝?
答:(1)加防水剂;(2)加泡沫剂;(3)提高密实性
为了防止因温度变化产生的裂缝无规律的开展,通常刚性防水层应设置分仓缝。
1、提高窗的密闭性的措施有哪些?
答:⑴框和墙 用灰口、订棉毡;⑵框与扇间 加深产口、做错口或回风槽;⑶扇与扇 缝、盖缝条;⑷双层玻璃窗
2、为什么门窗底部到室内地面应留有 5mm空隙?
以利于门窗的启闭和适量通风。
不仅噪声
错口