第10章 室内气流分布

对室内气流分布的要求与评价

概述

空气分布又称为气流组织。室内气流组织设计的任务就是合理的组织室内空气的流动与分布,使室内工作区空气的温度、湿度、速度和洁净度能更好的满足工艺要求及人们舒适感的要求。

空调房间内的气流分布与送风口的型式、数量和位置,回风口的位置,送风参数,风口尺寸,空间的几何尺寸及污染源的位置和性质有关。

下面介绍对气流分布的主要要求和常用评价指标。

对温度梯度的要求

在空调或通风房间内,送入与房间温度不同的空气,以及房间内有热源存在,在垂直方向通常有温度差异,即存在温度梯度。

在舒适的范围内,按照ISO7730标准,在工作区内的地面上方和之间的温差不应大于3℃(这实质上考虑了坐着工作情况);

美国ASHRAE55-92标准建议1.8m和0.1m之间的温差不大于3℃(这是考虑人站立工作情况)。

工作区的风速

工作区的风速也是影响热舒适的一个重要因素。在温度较高的场所通常可以用提高风速来改善热舒适环境。但大风速通常令人厌烦。

试验表明,风速

吹风感和气流分布性能指标

吹风感是由于空气温度和风速(房间的湿度和辐射温度假定不变)引起人体的局部地方有冷感,从而导致不舒适的感觉。

1.有效吹风温度EDT

美国ASHRAE用有效吹风温度EDT(Effective Draft Temperature)来判断是否有吹风感,定义为

EDT?(tx?tm)?7.8(?x?0.15) (10-1)

式中 tx,tm--室内某地点的温度和室内平均温度,℃; vx--室内某地点的风速,m/s。

对于办公室,当EDT=~l℃,vx<s时,大多数人感觉是舒适的,小于下限值时有冷吹风感。

EDT用于判断工作区任何一点是否有吹风感。 2.气流分布性能指标ADPI

气流分布性能指标ADPI(Air Diffusion Perfomance Index),定义为工作区内各点满足EDT和风速要求的点占总点数的百分比。

对整个工作区的气流分布的评价用ADPI来判断。

对已有房间,ADPI可以通过实测各点的空气温度和风速来确定。

在气流分布设计时,可以利用计算流体力学的办法进行预测;或参考有关文献、手册提供的数值。

通风效率Ev

通风效率Ev(Ventilation efficiency)又称混合效率,定义为实际参与工作区内稀释污染物的风量与总送入风量之比,即

??V?VVCV EV??VVEv也表示通风或空调系统排出污染物的能力,因此Ev也称为排污效率。 ⑴当送入房间空气与污染物混合均匀,排风的污染物浓度等于工作区浓度时,Ev=1。

⑵一般的混合通风的气流分布形式,EV<1。若清洁空气由下部直接送到工作区时,工作区的污染物浓度可能小于排风的浓度,Ev>1。

EV不仅与气流分布有着密切关系,而且还与污染物分布有关。污染源位于排风口处,Ev增大。

以转移热量为目的的通风和空调系统,通风效率中浓度可以用温度来取代,并称之为温度效率ET,或称为能量利用系数,表达式为

t?tET?es (10-2)

t?ts式中 te、t、ts--分别为排风、工作区和送风的温度,℃。

空气龄

⑴空气质点的空气龄:简称空气龄(Age of air),是指空气质点自进入房间至到达室内某点所经历的时间。

⑵局部平均空气龄:某一微小区域中各空气质点的空气龄的平均值。 空气龄的概念比较抽象,实际测量很困难,目前都是用测量示踪气体的浓度变化来确定局部平均空气龄。

由于测量方法不同,空气龄用示踪气体的浓度表达式也不同。 如用下降法(衰减法)测量,在房间内充以示踪气体,在A点起始时的浓度为c(0),然后对房间进行送风(示踪气体的浓度为零),每隔一段时间,测量A点的示踪气体浓度,由此获得A点的示踪气体浓度的变化规律c(r),于是A点的平均空气龄(单位为s)为

c(0)⑶全室平均空气龄:全室各点的局部平均空气龄的平均值

1????dV (10-4)

VV式中V为房间的容积。

如用示踪气体衰减法测量,根据排风口示踪气体浓度的变化规律确定全室平均空气龄,即

?A???0c(?)dr (10-3)

?A

?c(?)dr?? (10-5) ?c(?)dr0e?0e?

式中ce(τ)即为排风的示踪气体浓度随时间的变化规律。 ⑷局部平均滞留时间(Residence time):房间内某微小区域内气体离开房间前在室内的滞留时间,用τr表示,单位为s。

⑸空气流出室外的时间

微小区域的空气流出室外的时间:某一微小区域平均滞留时间减去空气龄。 全室平均滞留时间:全室各点的局部平均滞留时间的平均值,用于?r表示。 全室平均滞留时间等于全室平均空气龄的2倍,即

?r?2? (10-6)

理论上空气在室内的最短的滞留时间为

V1?n?? (10-7)

?NV

?为送入房间的空气量,式中 V为房间体积,m3;Vm3/s;N为以秒计的换气次数,

1/s;τn又称为名义时间常数(Nominal time constant)。 空气从送风口进入室内后的流动过程中,不断掺混污染物,空气的清洁程度和新鲜程度将不断下降。

空气龄短,预示着到达该处的空气可能掺混的污染物少,排除污染物的能力愈强。显然,空气龄可用来评价空气流动状态的合理性。

换气效率

换气效率(Air exchange effciency)ηa是评价换气效果优劣的一个指标,它是气流分布的特性参数,与污染物无关。

其定义为:空气最短的滞留时间ηn与实际全室平均滞留时间于?r之,即

???a?n?n (10-8)

?r2?式中 ?--实际全室平均空气龄,s。τn/2--最理想的平均空气龄。

从式(10-8)可以看到:换气效率也可定义为最理想的平均空气龄τn/2与全室平均空气龄?之比。

τa是基于空气龄的指标,它反映了空气流动状态合理性。最理想的气流分布τa=1,一般的气流分布τa<l。

送风口和回风口

1.送风口的型式 ⑴按安装位置分为

侧送风口、顶送风口(向下送)、地面风口(向上送)。 ⑵按送出气流的流动状况分为

扩散型风口、轴向型风口和孔板送风口。

扩散型风口:具有较大的诱导室内空气的作用,送风温度衰减快,但射程较短;

轴向型风口:诱导室内气流的作用小,空气温度、速度的衰减慢,射程远; 孔板送风口:在孔板上满布小孔的送风口,速度分布均匀,衰减快。 ⑶按形状分为

格栅、活动百叶窗、喷口、散流器、旋流式喷口和置换送风口。 ①格栅送风口

叶片或空花图案的格栅,用于一般空调工程。 ②活动百叶窗

如图10-1所示。通常装于侧墙上用作侧送风口。

双层百叶风口:有两层可调节角度的活动百叶,短叶片用于调节送风气流的扩散角,也可用于改变气流的方向;调节长叶片可以使送风气流贴附顶棚或下倾一定角度(当送热风时)。

单层百叶风口:只有一层可调节角度的活动百叶。 这两种风口也常用作回风口。 ③喷口

如图10-2所示,有固定式喷口和可调角度喷口。用于远程送风,属于轴向型风口。射程(末端速度s处)一般可达到10-30m,甚至更远。

通常在大空间(如体育馆、候机大厅)中用作侧送风口;送热风时可用作顶送风口。

如风口既送冷风又送热风,应选用可调角喷口。

调角喷口的喷嘴镶嵌在球形壳中,该球形壳(与喷嘴)在风口的外壳中可转动,最大转动角度30o。可人工调节,也可电动或气动调节。在送冷风时,风口水平或上倾;送热风时,风口下倾。

图10-1 活动百叶风口

(a)双层百叶风口 (b)单层百叶风口

图10-2 喷口

(a)固定式喷口 (b)可调角度喷口

④散流器

图10-3为三种比较典型的散流器。直接装于顶棚上,是顶送风口。 平送流型的方形散流器 如图(a)所示,有多层同心的平行导向叶片,使空气流出后贴附于顶棚流动。 可以做成方形,也可做成矩形;可四面出风、三面出风、两面出风或一面出风。

平送流型的圆形散流器与方形散流器相类似。 平送流型散流器适宜用于送冷风。 下送流型的圆形散流器

图(b)所示,又称为流线型散流器。

叶片间的竖向间距是可调的。增大叶片间的竖向间距,可以使气流边界与中心线的夹角减小。送风气流夹角一般为20o-30o,在散流器下方形成向下的气流。

圆盘型散流器

如图(c)所示,射流以45o夹角喷出,流型介于平送与下送之间。 适宜于送冷、热风。

各类散流器的规格都按颈部尺寸A×B或直径D来标定。

图10-3 方形和圆形散流器

(a)平送流型方形散流器 (b)向下送流型的圆形散流器 (c)圆盘型散流器

⑤可调式条形散流器

如图10-4所示。条缝宽19mm,长度500-3000mm,据需要选用。

调节叶片的位置,可改变出风方向或关闭;可多组组合(2、3、4组)在一起使用,如图所示。

条形散流器用作顶送风口,也可用于侧送口。