2020年煤矿安全生产标准化管理体系
专项培训资料(通风)
1、2020年版《煤矿安全生产标准化管理体系》中,通风部分权重由2017版(老标准)的16%,变更为10%。
2、新标准工作要求(风险管控)方面,将井下爆破与基础管理合并为爆破管理与基础工作,同时,通风标准化评分表中检查大项也有原来的十一大项整合十大项。
3、局部通风机安装、供电、闭锁功能、检修、试验等符合《煤矿安全规程》规定,运行稳定可靠,无循环风。
4、按《煤矿安全规程》规定建立防灭火系统、自然发火监测系统,系统运行正常,防灭火措施落实到位。
5、井上、下消防材料库设置和库内及井下重要岗点消防器材配备符合《煤矿安全规程》和《煤炭矿井设计防火规范》(GB 51078)规定。
5、按《煤矿安全规程》要求建设布置和管理井下爆炸物品库,爆炸物品贮存、运输、领退等各环节按制度执行。
6、建立组织保障体系,设立相应管理机构,完善各项管理制度,明确人员负责,按制度执行,工作有计划、有总结,有序有效开展工作。
7、管理、技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度、技术措施,作业人员掌握本岗位相应的操作规程、安全措施,规范操作,
-1-
无“三违”行为,作业前进行岗位安全风险辨识及安全确认。
8、井下没有违反《煤矿安全规程》规定的扩散通风、采空区通风和利用局部通风机通风的采煤工作面;对于允许布置的串联通风,制定安全措施,其中开拓新水平和准备新采区的开掘巷道的回风引入生产水平的进风中的安全措施,经企业技术负责人审批,其他串联通风的安全措施,经矿总工程师审批。
9、串联通风的安全措施不符合要求1处扣10分,安全措施有缺陷或与《煤矿安全规程》不符1处扣2分。
10、装有主要通风机的井口防爆门等反风设施每季度至少组织检查维修1次,有记录。
11、新安装、技术改造及更换叶片的主要通风机投入使用前,进行1次通风机性能测定和试运转工作,投入使用后每5年至少进行1次性能测定。
12、井下测风站(点)布置齐全、合理,并有测风记录牌板,填写所需风量、现场实际风量等参数,每10天至少进行1次井下全面测风。
13、局部通风机的安装、使用符合《煤矿安全规程》规定,实行挂牌管理,由指定人员上岗签字并进行切换试验,有记录。1处发生循环风扣15分。
14、局部通风机有消音装置,进气口有完整防护网和集流器,高压部位有衬垫,各部件连接完好,不漏风。局部通风机及其启动装置安设位置不当,1处扣10分。
15、风筒口到工作面的距离符合作业规程规定;自动切换的交叉风筒与使用的风筒直径一致,交叉风筒不安设在巷道拐弯处
-2-
且与2台局部通风机方位相一致,不漏风。
16、风筒实行编号管理。风筒接头严密,无破口(末端20m除外),无反接头;软质风筒接头反压边,无丝绳或者卡箍捆扎,硬质风筒接头加垫、螺钉紧固。
17、有构筑通风设施(指永久密闭、风门、风窗和风桥)设计方案及安全措施,设施墙(桥)体采用不燃性材料构筑,其厚度不小于0.5m,严密不漏风。
18、设施统一编号,每道设施有规格统一的施工说明及检查维护记录牌,风门及采空区密闭每周、其他设施每月至少检查1次设施完好及使用情况,有设施检修记录及管理台账。
19、每组风门不少于2道(含主要进、回风巷之间的联络巷设的反向风门),其间距不小于5m(通车风门间距不小于1列(辆)车长度);通车风门设有发出声光信号的装置,且声光信号在风门两侧都能接收。
20、按《煤矿安全规程》和《煤矿瓦斯等级鉴定办法》进行煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定和矿井瓦斯等级鉴(认)定及瓦斯涌出量测定。
21、矿长、总工程师、爆破工、采掘区(队)长、通风区(队)长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工、瓦斯检查工等下井时,携带便携式甲烷检测报警仪并开机使用;瓦斯检查工下井时还应携带光学瓦斯检测仪。
22、瓦斯检查地点、周期符合《煤矿安全规程》规定;瓦斯检查工在井下指定地点交接班,有记录。
23、瓦斯检查做到井下记录牌、瓦斯检查手册、瓦斯检查班
-3-
报(台账)相一致;通风瓦斯日报及时上报矿长、总工程师签字,并有记录。
24、采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》规定;瓦斯超限立即停止工作,撤出人员,按规定切断电源;查明瓦斯超限原因,落实防治措施。
25、安全监控系统的主机双机热备,连续运行,当工作主机发生故障时,备用主机应在60s内自动投入工作;中心站应双回路供电并配备不小于4h在线式不间断电源;站内设备应有可靠的接地和防雷装置,监控使用录音电话,录音保存3个月以上。
26、井下监控设备的完好率为100%,有监控设备台账,传感器、分站备用量不少于应配备数量的20%,待修率不超过20%。
27、安全监控设备每月至少调校、测试1次。甲烷传感器应使用标准气样和空气气样在设备设置地点调校,采用载体催化原理的甲烷传感器每15天、采用激光原理的甲烷传感器每6个月至少调校1次,有现场调校记录;一氧化碳、风速、温度传感器等其他传感器按使用说明书要求定期调校。甲烷电闭锁和风电闭锁功能每15天测试1次,其中,对可能造成局部通风机停电的,每半年测试1次,并有测试签字记录。(安全监控设备调校测试)
28、有监控系统运行日志,安全监控日报及报警断电记录月报经矿长、总工程师签字;建立监控系统数据库,系统数据有备份并保存2年以上。
29、开采容易自燃和自燃煤层,确定煤层自然发火标志气体及临界值,开展自然发火预测预报工作,建立监测系统;在矿井防止自然发火设计中明确选定自然发火观测站或者观测点,每周
-4-
进行1次观测分析;发现异常,立即采取措施处理。
30、有爆炸物品领退制度,电雷管(包括清退入库的电雷管)在发给爆破工前,用电雷管检测仪逐个测试电阻值,并将脚线扭结成短路。
31、区(队)管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度、技术措施(对照岗位职责、管理制度和技术措施,随机抽考1名管理或技术人员2个问题,1个问题回答错误扣2分);班组长及现场作业人员严格执行本岗位安全生产责任制;掌握本岗位相应的操作规程、安全措施;规范操作,无“三违”行为;作业前对作业范围内空气环境、设备运行状态及作业地点支护和顶底板完好状况等实时观测,进行岗位安全风险辨识及安全确认。(职工素质及岗位规范)
32.发现“三违”不得分(扣除小项全分12分);对照岗位安全生产责任制、操作规程、安全措施随机抽考2名岗位人员各1个问题,1人回答错误扣1分;随机抽查2名特种作业人员或岗位人员现场实操,不执行岗位责任制、不规范操作、或不进行岗位安全风险辨识及安全确认1人扣2分。
-5-
1、通风安全生产标准化主要有哪十大项内容? 答:1)通风系统 2)局部通风 3)通风设施
4)瓦斯管理 5)突出防治 6)瓦斯抽采 7)安全监控 8)防灭火 9)粉尘防治 10) 爆破管理与基础工作
2、通风安全生产标准化评分办法主要有哪些? 1)存在重大事故隐患的,本部分不得分。
2)按表8.1-1评分,通风10个大项每大项标准分为100分,按照所检查存在的问题进行扣分,各小项分数扣完为止。
3)以10个大项的最低分作为通风部分得分。
4)“局部通风”大项以所检查的各局部通风区域中最低分为该大项得分;“通风设施”大项以所检查的分项的平均分之和为该大项得分;不涉及的大项,如突出防治或者瓦斯抽采等,该大项不考核。
5)大项内容中缺项时,按公式 进行折算。
式中:A——实得分数;
B——缺项标准分数; C——检查得分数。
-6-