1000吨/年电子级三氟化氮项目
安全设施监理情况报告
总监理工程师:权高峰
洛阳市吉利兴吉工程监理公司
2016年3月15日
洛阳市吉利兴吉工程监理公司受洛阳黎明大成氟化工有限公司委托,承担了1000吨/年电子级三氟化氮项目建筑工程施工时期监理工作。自工程开工以来,工程进展顺利,安全、质量始终受控,现将安全设施监理工作做如下报告:
一、工程执行的主要标准规范
≤建设工程监理规范≥ GB50319—2000; ≤建设工程质量管理条例≥ 国务院令第279号
≤爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范≥ GB50058-1992 ≤职业性接触毒物危害程度分级≥ GB5044—1985 ≤火灾自动报警系统设计规范≥ GB50116-1998 ≤建筑物防雷设计规范≥ GB50011—2001 ≤建筑抗震设计规范≥ GB50011—2001 ≤建筑灭火器配置设计规范≥ GB50140-2005 ≤供配电系统设计规范≥ GB50052-1995 ≤建筑设计防火规范≥ GB50016-2006 国家的有关法律、法规、条例及监理的有关规定。
二、施工单位
一标段由洛阳市振华建筑安装有限公司承建 二标段由洛阳市技改建设集团有限公司承建 三标段由河南天河建设工程有限公司承建
三、监理措施及工程控制管理
(一)监理措施
1、组织措施。建立健全监理组织机构,完善职责分工,明确管理责任,制定了工程标准和管理制度;要求施工单位建立健全组织机构,建立健全质保体系和安环体系,严格审查施工管理人员的配备和人员资格、强化质量保证体系的运转,监督施工单位落实各项质量和安全管理制度,落实施工单位“自检、互检、专检”的三检制度,搞好施工过程中的质量控制;确保安全体系的运转,坚持贯彻“安全第一”的指导思想,督促承包单位完善各项施工作业的安全措施;督促施工单位对施工人员进行安全教育、特别工种人员做到持证上岗。 2、技术措施。督促施工单位编制施工组织设计或施工方案,并进行了严格的审查;确定了施工过程的施工程序、检查程序、报验程序、严格工序检查、在质量上,严把施工方案关,审核施工单位报送的重点部位,关键环节的施工工艺和质量保证措施,以及有关采纳新工艺、新技术、新设备、新材料方面的施工工艺措施;严把进场材料、设备质量关,未经监理工程师签字认可的设备、材料杜绝用于工程,严格依照相关规定,督促施工单位对进场材料进项检验、复验和试验;严把工序质量验收关,上一道工序未经监理工程师验收合格,不允许
进入下一道工序。在安全上,严格审查安全相关的各项方案和措施,监督检查落实情况,确保施工过程的安全;督促施工单位对施工机具进行检查,检测合格并有相关监督部门颁发的许可证,才允许使用;每项过程开始前,检查保证安全的各项措施的实施,措施到位方可施工,否则,不允许施工。在进度上,制定了工程进度计划,依照工程特点,设备了几个关键的控制点,下发后要求施工单位依照工程计划的要求,制定施工计划,并严格执行,确保工程按计划完成。
3、经济措施。在施工过程中,对施工单位制定了进度考核、质量考核、安全考核制度,依照工程制定的各项指标及控制点,对施工单位进行考核,同时,严格依照相关进度款支付的原则,批准工程进度款。
4。合同措施。依照合同对质量、安全、工期的要求,及时跟踪工程的发展,发现不符合合同要求的现象,马上督促施工单位整改。
(2)质量控制措施的实施情况
◆把好开工关
首先严格资质审核,包括三个方案:一、施工单位资质;二、质量管理人员资质及特别工种人员资质证书;三、施工机具(包括测试仪器)的年检证明。
其次组织好设计交底,严格审查施工组织设计(包括施工计划或方案),要求单位工程各专业开工前都要编制详细试用的施工方案,方案中要包含质量保证体系的设置、施工采纳的标准规范、标准图集的清单和主要施工过程流程图及各主要质量控制方法。