施工临时用电专项方案
一、编制依据
《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社
《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 二、工程概况
辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段项目路基工程施工第六合同段起点为K316+000,路线起于萝卜坎村东山坡,经萝卜坎村东、经东治沟、罗地沟、康家沟北,到达本合同段终点K324+300,本合同段无断链,路线全长8.3km。
路基工程强夯处理2.5万m2,冲击碾压47.45万m2,路基挖土方7.59万m3,挖石方176.55万m3,利用土方填筑2.28万m3,利用石方填筑67.27万m3,填透水性材料万7.34m3,浆砌片石3万m3,混凝土1.4万m3,SNS防护网1.9万m2;改路土石方1.6万m3,垫层0.71万平米、基层1.11万平米、沥青面层1.03万平米。涵洞共计36道,其中过道圆管涵共计172m/25道,钢筋混凝土盖板涵共计385.22m/11道。本标段大桥3座/1256m,中桥1座/52.4m,小桥1座/49.05m,通道桥6座/16.51m。主要工程量:桩基204根,墩柱180根,16m先张法预应力砼空心板42片、20m先张法预应力砼空心板112片,30m预应力砼T梁360片,钢筋砼现浇板7孔。计划总工期为412日历天。
三、施工现场临时用电的原则
建筑施工现场临时用电的三项基本原则是:一是必须采用TN-S接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护和两道防线。
1、TN-S系统
TN-S接地、接零保护系统是指在施工用电工程中采用具有专用保护零线、电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,或称三相五线系统,该系统主要技术特点是:
1)电力变压器低压侧中性点直接接地,接地电阻值不大于4Ω。 2)电力变压器低压侧共引出五条线,其中除引出三条分别为黄、绿、红的绝缘线相线(火线)外,尚须于变压器二次侧中性点接地处同时引出两条零线,一条叫做工作零线,另一条叫做保护零线。其中工作零线与相线一起作为三相四线制工作线路使用,保护零线只作电气设备接零保护使用,即只用于联接电气设备正常情况下不带电的金属外壳、基座等。两种零线不得混用,为防止无意识混用,保护零线应采用具有绿、黄双色绝缘标志的绝缘铜线,以与工作零线和相线相区别。同时,为保护接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场的保护零线上还应作不少于3处的重复接地,且每处接地电阻值不得大于10Ω。
2、三级配电结构
采用三级配电结构。所谓三级配电是指施工现场从电源进线开始至用电设备中间应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(配电室内的配电柜)经分配电箱(负荷或若干用电设备相对集中处),到开工箱(用电设备处)分三个层次逐级配送电力。而开关箱作为末级配电装置,与用电设备之间必须实行“一机一闸制”,即每一台用电设备必须有自己专用的开关控制箱,而每一个开关箱
只能用于控制一台用电设备。总配电箱、分配电箱内开关电器可设若干分路,且动力与照明分路设置。
3、两级漏电保护
两级漏电保护和两道防线包括了两个内容,即:一是设置两级漏电保护系统,二是实施专用保护零线,两者组合形成了施工现场的防触电的两道防线。
1)两级漏电保护是指在整个施工现场临时用电过程中,总配电箱中必须装设漏电开关,所有开关箱中也必须装设漏电开关。
2)保护零线的实施是临时用电的第二道安全防线。
在施工现场用电过程中,采用TN-S系统,是在工作零线以外又增加了一条保护零线,是十分必要的。当三相火线用电量不均匀时,工作零线就容易带电,而保护零线始终不带电,那么随着保护零线在施工现场的敷设和漏电保护器的使用,就形成一个覆盖整个施工现场、防止人身触电的安全保护系统。因此TN-S接地接零保护系统与两级漏电保护系统一起称之为防触电保护系统的两道防线。
4、施工现场用电组织设计
编制用电组织设计的目的是用以指导建造适应施工现场特点和用电特性的用电工程,并且指导所有用电工程的正确使用。用电组织设计应由电气工程技术人员组织编写。施工现场用电组织设计的基本内容如下:
1)现场勘测
在充分考察施工场所所在地的地形、地貌及周围现有的电网分布的基础上确定临时用电线路走向及变压器的选址。
2)拟定具体布设方案
结合现场地形并依据现场勘测资料提供的技术条件综合确定电源进线、配电装