国网XX供电公司“三种人”2016年《安规》强化集训考试卷答案

答案:B

:人号可考许 作 工 □ 人 责 负 作 工 :□ 名 姓 人 发 签)票司作公工属□直:或份司身公 (省 路 线 □ 电 变 □::位业单专(线路第三期)

题号 一 二 三 四 五 六 (10分) (10分) (10分) (32分) (20分) (18分) 得分 一、 单选题(20题,每题0.5分,共10分)

1.( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压

的电气设备。

A.试验中 B.运行中 C.运用中 D.调试中 答案:C

2.事故紧急抢修工作,指电气设备发生故障( ),需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。

A.可以短期运行 B.有可能引起停运 B.被迫紧急停止运行 D.有可能引起系统障碍 答案:C

3.线路位置称号指上线、中线或下线和( )的左线或右线。 密A.面向送电侧 B.面向受电侧

C.面向线路杆塔号增加方向 D.面向线路杆塔号减小方向 封答案:C

4.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的 ( )应合格、齐备。

A.个人工器具 B.服装 装 C.劳动防护用品 D.作业保护

答案:C

5.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措 订施及( )。

A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 线答案:A 6.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( )。

A.创伤急救 B. 溺水急救 C.触电急救 D.高空急救

答案:C 7.作业人员对本规程应( )考试一次。 A.每半年 B.每年 C.每两年 D.每三年 答案:B

8.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程,经考试合格,并经( )认可,方可参加工作。

A.相关单位分管领导 B. 设备运维管理单位 C.安全监督管理部门 D.调度控制中心

第1页 共11页9. 在220kV带电线路杆塔上且与带电导线最小安全距离不小于3m规定的工作应使用( )

A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电工作票 D.事故紧急抢修单 答案:B

10. 用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由( )审核无误,手工或电子签名后方可执行。

A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.生产管理人员

答案:A

11. 工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位( )的检修及基建单位签发。

A.审核合格 B.授权 C.批准 D.审核合格且经批准 答案:D

12. 若配合停电线路属于其他单位,应由检修(施工)单位事先书面申请,经配合线路的设备运维管理单位同意并实施( )。 A.停电 B.接地

C.停电、接地 D.隔离 答案:C

13. 在同杆塔架设多回线路中部分线路停电的杆塔上进行工作时,在停电线路一侧吊起或向下放落工具、材料等物体时,应使用( )传递,物件与带电导线的安全距离应符合表4的规定。

A.绳索 B.绝缘绳索 C.绝缘无极绳圈 D.钢丝绳 答案:C

14. 无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。临时接地体的截面积和埋深分别不准小于( )。

A. 190mm2和0.4m B. 160mm2和0.6m C. 160mm2和0.8m; D. 190mm2和0.6m 答案:D

15. 在邻近带电330kV线路进行工作时,人体、导线、施工机具等与带电导线的安全距离应为( ) m,牵引绳索和拉绳与带电导线的最小安全距离为( ) m。

A.4;6 B.5;7 C.6;8 D. 7;9 答案:B

16. 使用吊车立、撤杆时,钢丝绳套应挂在电杆的( )以防止电杆突然倾倒。 A.适当位置 B.上部 C.下部 D.中部 答案:A

17. 进行220kV地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离为( ) m。 A.1.8 B.1.0 C.0.7 D.0.6 答案:A

18. 上横担进行工作前,应检查横担连接是否牢固和腐蚀情况,检查时安全带(绳)应系在主杆或( )上。

A.绝缘子 B.导线

C.拉板 D.牢固的构件 答案:D

19. 安全带静负荷试验周期为( ),不合格的不准使用。

A.半年 B.一年 C.两年 D.三年 答案:B

20. 使用机械牵引杆件上山时,应将杆身绑牢,钢丝绳不准触磨岩石或坚硬地面,牵引路线两侧( ) m以内,不准有人逗留或通过。

A.4 B.5 C.6 D.7

答案:B

二、多选题(20题,每题0.5分,共10分)

1.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证( )安全,依据国

家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。

A.人身 B.电网 C.设备 D.设施 答案:ABC

2.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的( )。 A.危险因素 B.反事故措施 C.防范措施 D.事故紧急处理措施 答案:ACD

3.现场勘察应查看现场施工(检修)作业( )及其他危险点等。 A.需要停电的范围 B.保留的带电部位 C.作业现场的条件 D.作业现场的环境 答案:ABCD

4.按口头或电话命令执行的工作为( )。 A.测量接地电阻 B. 修剪树枝

C.杆塔底部和基础等地面检查、消缺工作。

D.涂写杆塔号、安装标示牌等,工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持表4安全距离的工作。 答案:ABCD

5.工作票签发人应由熟悉( ),并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员担任。

A.人员技术水平 B.设备情况 C.工作方法 D.本规程 答案:ABD

6.线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面[含( )、用户线路和配合停电的线路]都已停电,并挂好操作接地线后,方能发出许可工作的命令。

A.变电站 B.发电厂 C.环网线路 D.分支线路

答案:ABCD

7.工作终结后,工作负责人应及时报告工作许可人,报告方法包括( )。 A.当面报告 B.发送短信 C.派人传达 D.用电话报告并经复诵无误 答案:AD

8.进行线路停电作业前,应断开危及线路停电作业,且不能采取相应安全措施的 )线路(包括用户线路)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。

A.分支 B.交叉跨越 C.平行 D.同杆架设 答案:BCD

9. 直流线路和330kV及以上的交流线路,可使用合格的绝缘棒或专用的绝缘绳验电。验电时,绝缘棒或绝缘绳的金属部分应逐渐接近导线,根据有无( )来判断线路是否确无电压。

A. 变形 B. 放电声 C. 烧熔 D.火花 答案:BD

第2页 共11页10. 对于土壤电阻率较高地区,如岩石、瓦砾、沙土等,采用临时接地体时,应采取

增加接地体( )等措施改善接地电阻。

A.根数 B.长度 C.截面积 D.周围土壤湿度 答案:ABC

11. 停电检修的线路如在另一回线路的上面,而又必须在该线路不停电情况下进行放松或架设导、地线以及更换绝缘子等工作时,应采取防止导、地线( )的后备保护措施。

A.脱落 B.损伤 C.断股 D.滑跑 答案:AD

12. 关于砍剪树木工作,下列叙述正确的有( )。

A.砍剪树木时,应防止马蜂等昆虫或动物伤人

B.上树时,不应攀抓脆弱和枯死的树枝,并使用安全带 C.安全带不准系在待砍剪树枝的断口附近或以上 D.不应攀登已经锯过或砍过的未断树木 答案:ABCD 13. 在( )、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设监护人。 A.下水道 B.煤气管线 C.居民区 D.潮湿地 答案:ABD

14. 登杆塔前,应先检查登高工具、设施,如( )和脚钉、爬梯、防坠装置等是否完整牢靠。

A.安全帽 B.升降板 C.安全带 D.梯子 答案:BCD

15. 调整杆塔( ) 转向时,应根据需要设置临时拉线及其调节范围,并应有专人统一指挥。

A.倾斜 B.弯曲 C.拉线受力不均 D.迈步 答案:ABCD

16. ( )宜设置作业人员上下杆塔和杆塔上水平移动的防坠安全保护装置。 A.20m以上杆塔 B.30m以上杆塔 C.110kV及以上线路杆塔 D.220kV及以上线路杆塔 E.钢管杆塔 答案:BDE

17. 起吊、牵引过程中,( )吊臂和起吊物的下面,禁止有人逗留和通过。 A.受力钢丝绳的周围 B.上下方

C.转向车外角侧 D.转向滑车内角侧 答案:ABD

18. 带电断、接空载线路时,应确认线路的另一端断路器(开关)和隔离开关(刀闸)确已断开,接入线路侧的( )确已退出运行后,方可进行。禁止带负荷断、接引线。

A.电流互感器 B.电压互感器 C.变压器 D.阻波器 E.电抗器 答案:BC

19. 高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥,作业时应注意( )及( )。

A.周围环境 B.液压油量 C.支腿情况 D.操作速度 答案:AD

20. 施工机具的保管、检查和试验规定,其中正确的是( ) A.应有专用库房存放,库房要经常保持干燥、通风。

B.应定期进行检查、维护、保养。施工机具的转动和传动部分应保持其润滑。

D.对不合格或应报废的机具应及时清理,不准与合格的混放。 答案:ABCD

三、判断题(20题,每题0.5分,共10分)

1.事故紧急抢修工作,指电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需按计划恢复的抢

修和排除故障的工作。

答案:错误

2.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制

用工等),应经过安全知识教育后,方可到现场单独工作。

答案:错误

3.工作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,填写应清楚,不得任意涂改。

答案:正确

4.承发包工程采取“双签发”时,工作票签发人的职责全部由设备运维单位承担。 答案:错误

5.用户变、配电站的工作许可人应是具有一定经验的高压电气工作人员。 答案:错误

6. 验电前,应先按验电器的自检按钮,发出声光信号,即可确认验电器良好。 答案:错误

7. 对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,作业人员可以穿越已验电的10(20)kV线路及未采取绝缘措施的低压带电线路对上层线路进行验电。

答案:错误

8. 高压配电设备做耐压试验时,工作人员在征得工作负责人同意后可移动或拆除围栏和标示牌。

答案:错误

9. 砍剪树木时,为防止树木(树枝)倒落在导线上,应设法用绳索将其拉向与导线相同的方向。

答案:错误

10. 在交叉档内松紧、降低或架设导、地线的工作,只有停电检修线路在带电线路下面时才可进行,应采取防止导、地线产生跳动或过牵引而与带电导线接近至表4规定的安全距离以内的措施。

答案:正确

11. 同杆塔架设的多回线路中部分线路停电或直流线路中单极线路停电检修,在工作人员对带电导线最小距离不小于表3规定的安全距离时,经工作负责人同意即可进行。

答案:错误

12. 绑线要在下面绕成小盘再带上杆塔使用。可以在杆塔上卷绕或放开绑线。 答案:错误

13. 攀登有覆冰、积雪的杆塔时,应采取防滑措施 答案:正确

14. 使用吊车立、撤杆时,吊重和吊车位置应选择适当,吊钩口应封好,并应有防止吊车下沉、倾斜的措施。起、落时应注意周围环境。

答案:正确

15. 同杆塔架设的多回线路中部分线路停电或直流线路中单极线路停电检修,在工作人员对带电导线最小距离不小于表3规定的安全距离时,经工作负责人同意即可进行。

答案:错误

16. 组织外来人员施工挖坑时,应将技术措施交待清楚,并加强监护。 答案:错误

第3页 共11页17. 杆塔分段吊装时,上下段连接牢固后,方可继续进行吊装工作。

答案:正确

18. 安全工器具室内应配置适用的柜、架,可存放不影响的安全工器具及其他物品。 答案:错误

19. 对于动火作业,可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时,尽量采用替代的方法处理。

答案:正确

20. 在±500kV带电线路杆塔上工作,作业人员及其所携带的工具、材料等与带电导线最小安全距离为9m。

答案:错误

问答题(8题,每题4分,共32分)

1.专责监护人的安全责任有哪些?

答案:(1)确认被监护人员和监护范围。 (2)工作前,对被监护人员交待监护范围内的安全措施、告知危险点和安全注意事项。 (3)监督被监护人员遵守本规程和执行现场安全措施,及时纠正被监护人员的不安全行为。

2.本规程对专责监护人增设要求及工作期间专责监护人临时离开、长时间离开工作

现场时,有何规定?

答案:(1)专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

(2)若专责监护人必须长时间离开工作现场时,应由工作负责人变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。

3.工作终结报告应包含哪些内容?

答案:工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工,设备改动情况,工作地点所挂的接地线、个人保安线已全部拆除,线路上已无本班组作业人员和遗留物,可以送电。

4.砍剪树木时,如何防止树木(树枝)倒落伤人?

答案:砍剪树木应有专人监护。待砍剪的树木下面和倒树范围内不准有人逗留,城区、人口密集区应设置围栏,防止砸伤行人。绳索应有足够的长度和强度,以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。

5.在变电站、发电厂出入口处或线路中间某一段有两条以上相互靠近的平行或交叉

线路工作时,有哪些要求?

答案:1)每基杆塔上都应有线路名称、杆号;2)经核对停电检修线路的线路名称、杆号无误,验明线路确已停电并挂好地线后,工作负责人方可宣布开始工作;3)在该段线路上工作,登杆塔时要核对停电检修线路的线路名称、杆号无误,并设专人监护,以防误登有电线路杆塔。

6. 同杆塔多回线路中部分线路停电的工作,为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路及直流线路中误登有电极,应采取哪些措施?

答案:a)每基杆塔应设识别标记(色标、判别标帜等)和线路名称、杆号;b)工作前

应发给作业人员相对应线路的识别标记;c)经核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误,验明线路确已停电并挂好接地线后,工作负责人方可发令开始工作;d)登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护;e)作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误后,方可攀登。登杆塔至横担处时,应再次核对停电线路的识别标记与双重称号,确实无误后方可进入停电线路侧横担。

7. 紧急救护的基本原则是什么?

答:紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速与医疗急救中心(医疗部门)联系救治。

五、案例分析题(5题,每题4分,共20分)

1.2003年3月29日,某供电局送电处停电检修35kV良杜Ⅰ线,1号塔西侧良杜Ⅰ

线与东侧的良红线共塔;2号塔东侧良杜Ⅰ线(色标为红黑相间)与西侧的良杜Ⅱ线(色

标为黄白相间)共塔。9时23分,得到调度许可工作后,检修班班长牟××带领马××执行1号、2号塔上消缺任务,马××塔上作业,牟××地面监护。完成1号塔(与良红线同杆架设)任务后,10时左右,二人转移到2号(与良杜Ⅱ线同杆架设,良杜Ⅱ带电),马××沿良杜Ⅰ线侧的脚钉登塔,上到下横担处时,将一把扳手掉了下来。监护人牟××在塔下寻拣扳手,马××继续上塔,从横担处转移到另一侧带电的良杜Ⅱ线,系好安全带后即用左脚钩导线时触电,经抢救无效死亡。试分析该起事故中违反线路《安规》的行为。

答案:(1)作业人员马××上到下横担处时,将一把扳手掉了下来后,继续上塔,从横担处转移到另一侧带电的良杜Ⅱ线,误入带电侧工作。违反线路《安规》8.3.5.5“登杆塔至横担处时,应再次核对停电线路的识别标记与双重称号,确实无误后方可进入停电线路侧横担”的规定。

(2)专责监护人牟××在监护时,寻捡扳手,未能制止作业人员错误进入带电侧。违反违反线路《安规》5.3.11.4“专责监护人:c)监督被监护人员遵守本规程和执行现场安全措施,及时纠正被监护人员的不安全行为”和5.5.2“专责监护人不准兼做其他工作。专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作”的规定。

(3)作业人员马××在接触导线前没有使用个人保安线。违反线路《安规》6.5.1“工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人,在需要接触或接近导线工作时。应使用个人保安线”的规定。

2.1981年6月11日,某供电局送电处带电一班在110kV略大T线12号上字型铁塔

上,采用地电位带电作业方法对瓷瓶脱串清扫。工作小组只有2人,小组成员张××在前,小组负责人在后相继上塔。张××在无人监护的情况下,未戴安全帽进入双线侧下横担,因不满足对上相导线的安全距离,导致上相导线对张××放电,开关跳闸,重合成功。张××因未使用带后备保护绳的安全带,从15m高处掉下,坠落过程中下相导线对其再次放电,坠落至地面死亡。试分析该起事故中的违反线路《安规》行为。

答案:(1)本作业过程中在地电位作业方式下无法满足对上相导线的安全距离,导致上相导线对张××放电,违反线路《安规》5.3.11.1“工作票签发人:a)确认工作必要性和安全性”的规定

(2)地电位带电作业,作业人员未与带电体保持足够的安全距离,未戴安全帽、未使用带后备保护绳的安全带。违反线路《安规》13.2.1“进行地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离不准小于表5的规定。”

第4页 共11页(3)作业人员未戴安全帽、未使用带后备保护绳的安全带。违反线路《安规》9.2.4“在杆塔上作业时,应使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带,当后备保护绳超过3m时,应使用缓冲器。”和4.3.4“进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。”的规定。

(4)小组负责人参与工作,塔上作业人员失去监护。违反线路《安规》13.1.5“带电作业应设专责监护人。监护人不准直接操作”的规定。

(5)未按规定停用重合闸,开关跳闸,重合。坠落过程中下相导线对其再次放电。违反线路《安规》13.1.7“带电作业有下列情况之一者,应停用重合闸或直流线路再启动功能,并不准强送电,禁止约时停用或恢复重合闸及直流线路再启动功能:a)中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业”的规定。

3.2009年5月12日,某电网公司超高压局送电工区在进行500千伏冯大Ⅰ号线停

电作业中,第三作业组负责人带领8名作业人员,进行103号塔瓷质绝缘子更换为合成绝缘子工作。塔上2名作业人员邢××、乌×在更换完B相合成绝缘子后,准备安装重锤片。邢××首先沿软梯下到导线端,乌×在沿软梯下降过程中,由于安全带没有扣好,且采用手扶合成绝缘子脚踩软梯下降,从距地面33米高处坠落,送医院抢救无效死亡。试分析该起事故中线路《安规》的行为。

答案:(1)作业人员乌×沿软梯下降前,未使用后备保护绳也为检查安全带保护绳扣环是否扣好。违反线路《安规》9.2.4“在杆塔上作业时,应使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带,当后备保护绳超过3m时,应使用缓冲器“和10.10”高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否栓牢”的规定。

(2)作业人员乌×在沿软梯下降过程中,脚踩软梯手扶合成绝缘子,错误使用工器具的方法导致高空坠落。违反线路《安规》5.3.11.5“c)正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品”的规定。

(3)工作负责人没有实施有效监护,没有及时纠正违规的下梯方法。违反线路《安规》5.3.11.2“工作负责人(监护人):e)监督工作班成员遵守线路《安规》、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”的规定。

(4)其他工作班成员未能及时发现和制止违章行为。违反线路《安规》4.5“任何人发现有违反线路《安规》的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。

4.某电业局送电工区安排检修二班分6个作业组(每组3人)对66kV南石线81基杆进行带电登杆检查,由检修二班技术员侯×分别填写好6张第二种工作票(工作票签发人为该班班长),侯×向全班工作人员进行工作安排,要求作业人员注意与带电体保持不小于0.7m(线路《安规》规定应为1.5m,填写的工作票中也误将安全距离填写成0.7m)的安全距离,杆塔下必须设专人监护。

第6组负责检查69—81号杆,因路途较远,工作负责人赵×要求增派一人,技术员侯×临时允许仓库管理员靳×参加作业,因临时抽调,未列入工作票人员名单。到达工作现场,工作负责人赵×宣读工作票并进行安全交底后分成两个小组开展工作,一组由赵×带领,另一组由靳×带领。

当靳×组当检查到81号杆(该杆是A型带12度5分转角终端耐张水泥杆,下横担为

长短臂横担,左侧为短臂。上横担也在杆的左侧,左导线的引流线距左杆很近,只有860mm,答案:(1)多小组工作,未使用工作任务单。违反线路《安规》5.3.8.2“若一张工作位于上横担的中导线的引流线也在左侧,距下横担的铁拉板只有560mm。左、右杆均装有脚钉)时,李×在小组负责人靳×的监护下,从左侧登杆。当李×登到法兰盘时,靳×站在距杆8m的地面处喊:“注意引流线啊!”,李×转身靠近电杆内侧继续攀登。当其左手抓住下横担铁拉板,左脚踏在下横担,在抬右脚挺身时,上面中导线引流线对其头部放电,安全帽击穿,头部、两手及左脚掌烧伤,李×从杆上摔下,抢救无效死亡。

试分析该起事故中的违反线路《安规》的行为。

答案:(1)未组织现场勘察,对现场作业条件不了解,盲目开展工作,81号杆左导线的引流线距左杆只有860mm,距下横担的铁拉板只有560mm。违反线路《安规》5.2.2“现场勘察应查看现场施工(检修)作业需要停电的范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等”的规定。

(2)工作票填写和现场安全交底人员不熟悉线路《安规》,不了解在带电杆塔上工作的安全距离,错误地将作业中英语带电体保持的1.5m安全距离交代称为带电作业的安全距离0.7m。违反线路《安规》8.1.1“在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清楚杆塔上异物等工作,作业人员活动范围及其所携带的工作、材料等,于带电导线最小距离不准小于表3的规定。...如不能保持表3要求的距离时,应按照带电作业工作停电进行”的规定。工作负责人违反线路《安规》5.3.11.2“b)检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善”的规定。

(3)工作票填写人为技术员,非该项工作的工作负责人或工作票签发人,违反线路《安规》5.3.7.4“工作票有工作负责人填写,也可由工作票签发人填写”的规定

(4)工作票签发人未核对设备的安全距离,对在带电杆塔上安全距离不能满足作业要求时,应按照带电作业工作或停电进行,违反线路《安规》5.3.11.1“工作票签发人:a)确认工作必要性和安全性”的规定。

(5)临时允许未列入工作票的仓库管理员参加工作,担任小组负责人监护工作。违反线路《安规》5.3.11.1“工作票签发人:c)确认所派工作负责人和工作班成员是否适当和充足”和13.1.4“参见带电作业的人员,应经专门培训,并经考试合格取得资格、单位批准后,方能参见相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业资格、带电作业实践经验的人员担任”的规定。

5.1998年11月24日,某供电局工程处对运行的35kV商山线路升压改造为110kV

线路。工程处办理一张工作票后,分成3个小组工作(未填用工作任务单),施工三班作为一个工作小组,其工作任务是改造97号电杆和为部分电杆加装绝缘子,小组工作负责人为张××,小组成员有王××等6名工作人员及14名民工。

当日8时许,到达97号杆位处,小组工作负责人张××听民工讲线路已停电,未向总负责人询问确认,在未验电、工作地段两端未挂接地线的情况下,小组负责人张××指挥王××、张××登杆作业。王××登上横担系好安全带后,在放小绳时,小绳触碰到带电导线,被电弧击伤倒挂在空中。经医院诊断为右手、左脚局部烧伤,左手中指和无名指烧伤。

试分析该起事故中的违反线路《安规》的行为。

票设多个小组工作,每个小组应指定小组负责人(监护人),并使用工作任务单”的规定

(2)小组负责人张××在没有得到总工作负责人的工作许可下,违章指挥王××登杆作业。违反线路《安规》5.3.8.2“工作任务单有工作负责人许可”的规定。

(3)作业前未确认工作地段两端验电、接地,违反线路《安规》6.4.1“线路经验明确无电压后,应立即装设接地线并三相短路。各工作班工作地段各端和工作地段内有可能反送电的各分支线(包括用户)都应接地”和5.5.1“装完工作接地线后,工作班方可开始工作”的规定。

六、工作票填空题(2题,每题9分,每空0.5分,共18分)

1.110kV桃园线停电更换间隔棒、防振锤

1.试题素材:

(1)工作任务:110kV桃园1191线路10号7#C相大号侧导线防震锤,更换112号A相小号侧导线防振锤

(2)工作单位:输电运检室 (3)工作班组:检修一班 (4)工作负责人:王X

(5)工作班成员:张×× 王×× 李×× 田×× 董×× 金×× (6)工作票签发人:田× (7)调度值班员:许×

(8)计划工作时间:2014年11月9日8:00-17:30 (9)其他说明:

1)110kV桃园1191线10号7-#112塔与带电运行的110kV 1172桃丰1172线98—126号塔邻近,两线路导线间距20m,桃园线色标为红色,桃丰线路色标为黄色。

2)110kV桃园1191线98-99跨越带电运行的110kV丰满1123线28—29号塔。

3)工作期间,13:25分,工作班成员金××有事离去,同时增加一名工作成员章×。 4)检修工作于当日16:50结束,工作负责人17:05办理工作票终结。

电力线路第一种工作票

单位 输电运检室 编号 xxxxxx

1.工作负责人(监护人) 王× 班组 检修一班 2.工作班人员(不包括工作负责人)

张×× 王×× 李×× 田×× 董×× 金×× 共 6 人。

3.工作的线路名称或设备双重名称(多回路应注明双重称号) ( 110kV桃园1191线 )

4.工作任务 工作地点或地段(注明分、支线路名称、线路的起止杆号) 工作内容 ( 更换C相大号侧导( 110kV桃园1191线107塔 ) 线防震 锤 ) ( 更换A相小号侧(110kV桃园1191线112号塔 ) 导线防震锤 ) 第5页 共11页

8“三种人”2016年《安规》强化集训考试卷答案(线路第三期).

国网XX供电公司“三种人”2016年《安规》强化集训考试卷答案答案:B:人号可考许作工□人责负作工:□名姓人发签)票司作公工属□直:或份司身公(省路线□电变□::位