报告编号:×××
<计量标志>
检 验 报 告
产 品 型 号 产 品 名 称 通信设备用直流远供电源系统(电力缆) 申 请 单 位 检 验 类 别 产品认证监督检验
×××××××××检验中心
TLC-JC-DYJD019.2 通信设备用直流远供电源系统(电力缆)检验报告模板(监督) VB.0
注意事项
1. 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。 2. 报告需加盖骑缝章。
3. 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效. 4. 报告无主检、审核、批准人签字无效。 5. 报告涂改无效。 6. 部分复印本检验报告无效。 7. 本检验报告仅对来样负责。
8. 对检验报告若有异议,请于收到报告之日起十五日内向泰尔认证中心提出。
地址:×××××× 邮政编码:×××××× 电话:×××××× 传真:×××××× 网址:×××××× E-MAIL: ××××××
TLC-JC-DYJD019.2 通信设备用直流远供电源系统(电力缆)检验报告模板(监督) VB.0
报告编号: ××× 页 共 6 页
第 错误!未指定书签。1
检 验 报 告
产品名称 通信设备用直流远供电源系统(电力缆) 产品型号/ 规 格 出厂编号/ 生产日期 ××× 申请单位 ×××××× 生产单位 ×××××× 生产地址 ×××××× 抽样日期 ×××年××月××日 样品基数 样品初始 状 态 ××× ××× 检验类别 产品认证监督检验 抽样地点 抽 样 者 样品数量 ××× ××× ××× 样品初始状态完好,符合检验要求 到样日期 ×××年××月××日 检验依据 YD/T 1817—2008《通信设备用直流远供电源系统》 检 验 结 论 该公司的×××产品经检验,结果如下: 应测项目×项; 实测项目×项; 无关项×项; 不合格项××项,(B类××项;C类××项)。 综合判定:该样品检验结论为×××。 (检验报告专用章) 签发日期:×××年××月××日 备 注 1.检验任务依据:泰尔认证中心检测委托书第×××号,TLC《通信电源设备认证实施规则》(V×. ××) 2.再分包检验项目名称用*号表示。 批准: 审核: 主检: TLC-JC-DYJD019.2 通信设备用直流远供电源系统(电力缆)检验报告模板(监督) VB.0
报告编号: ××× 页 共 6 页
第 错误!未指定书签。2
检 验 情 况 一 览 表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 检 验 项 目 输入电压范围 在单一故障下的要求 一极导体接地的要求 系统稳压精度 源效应 负载效应 局端设备效率 远端设备效率 动态电压瞬变范围 电压瞬变恢复时间 电话衡重杂音电压 峰峰值杂音电压 模块均分负载(并联工作)性能(模块式) 监控功能 局端设备输入过欠压告警及保护功能 远端设备过载告警及保护功能 线-地漏电流保护 绝缘电阻(远端设备、局端设备) 以下空白 ○ ○ ○ ○ 不合格分类 B类 C类 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 结 论 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 TLC-JC-DYJD019.2 通信设备用直流远供电源系统(电力缆)检验报告模板(监督) VB.0
报告编号: ××× 页 共 6 页
第 错误!未指定书签。3
检 验 结 果
序号 检验项目 单位 标准要求 输入直流电压额定值及允许变化范围应满足:额定值48V,允许变化范围40—57.6V;额定值24V,允许变化范围19—29V。输入直流电压额定值及允许变化范围应满足:电压值:单项系统,允许变化范围187~242;三项系统,允许变化范围323~418 当出现线路开路时局端设备应能及时检测,并发出声光告警,上报监控系统,故障排除后,应能自动或手动恢复 在远供系统线路出现任一根导体接地情况,应遵循以下限制:(1)输出线路任一极接地时,应关闭输出。(2)在任何外部负载条件下,接地导体与地之间的漏电流,应不超过图1的漏电流限制 系统输入电压在90%~120%之间变化,负载电流在5%~100%范围内变化,系统输出电压稳压精度不超过其整定值的±1.0% 系统输出电流为额定值,输入电压在90%~120%范围内变化,电压调整率不超过其整定值的 ±0.1% 系统输入电压为额定值,输出电流在5%~100%范围内变化,负载调整率不超过其整定值的±0.5% 系统工作在额定输入电压,额定输出电流,局端设备效率应≥90% 系统工作在额定输入电压,额定输出电流,远端设备效率应≥90% 输入、输出电压额定值,输出负载在额定负载25%→50%→25%和50%→75%→50%变化,在输出电压的±1.0%内,其负载效应恢复时间<500s。超调量≤输出电压整定值的±5% 检验结果 结 论 1 输入电压范围 V 2 在单一故障下的要求 -- 3 一极导体接地的要求 -- 4 系统稳压精度 -- 5 源效应 -- 6 负载效应 -- 7 8 局端设备效率 远端设备效率 -- -- 9 动态电压瞬变范围 -- 10 电压瞬变恢复时间 突变负载电流,使负载电流从额定值的25 %→50 %→25 %和50 %→75 %→50 %进行阶跃式变μs 化,用数字存储示波器的适量程观察被测远供电源系统直流输出电压的时间变化波形,从中计算恢复时间<200μs mV mV 输入电压与输出电流为额定值(300~3400)Hz≤2mV 输入电压与输出电流为额定值(0~20)MHz≤200mV 11 电话衡重杂音电压 12 峰峰值杂音电压 TLC-JC-DYJD019.2 通信设备用直流远供电源系统(电力缆)检验报告模板(监督) VB.0