⑤电缆应与风水管、风筒悬挂在不同侧。
⑥岩巷管线吊挂采用在巷道一侧打眼固定,固定点距巷道底板不低于1.8m,眼深不小于100mm,各管线之间应保持平行,间距不大于1m,并保持与巷道坡度一致。
⑦电缆吊挂眼必须用直径12×60mm螺丝及水泥卷固定,螺丝大头朝里,丝扣朝外,丝扣露出岩面不小于20mm。
2、风、水管路:接头严密;闸阀完整,开关灵敏;管径符合规定,距迎头≯25m,拐弯、过巷处必须特殊加工、安装;风、水管路必须标注规格尺寸和编号,且醒目清晰,色彩鲜明
3、风筒:编号管理,逢环必挂,整齐不挤压,拐弯处使用弯头(与风筒直径相同,角度>90°),迎头风筒不落地,距工作面距离不超过规定(煤、半煤、全岩,5m、8m、10m)。
4、轨道
(1)轨道规格统一,严禁使用杂拌道;两根道要平直,拐弯要顺畅,严格按照竖曲线和弯曲线铺设,不得弯道处起坡、接头,弯道必须加护轨,护轨长度不小于2m。
(2)上下山变坡点要使用与直径相同型号的成品罗锅道或踏弯道。
(3)轨枕规格为:长度≮1200mm,宽度≮150mm,厚度≮150mm,不得腐朽开裂,不得使用弯轨枕。
(4)轨距误差≯6mm、≮2mm,轨道接头间隙≯5mm,内外错差高低差≯2mm,轨枕间距≯800mm,轨型及曲率半径符合要求,道夹板,螺丝,平垫片,弹簧垫圈,道钉要齐全、有效,规格和安装质量符合要求,轨道接头处两块垫枕。
(5)不合格的轨道不准使用,必须重新加工验收合格后,方可使用。
(6)严格按中腰线拉线铺设轨枕和轨道,铺设要平直规范,要求矿车通过时不刮风筒;轨枕间距≯0.8m,必须垂直于道;轨道一侧必须成线,其外露长度为300mm,以电缆吊挂侧为齐,轨枕上平面必须露出20mm。
5、水沟:严格按设计尺寸跟线施工,保证水沟水流畅通;永久水沟滞后耙矸机≯10m,水沟上沿不得高于轨道底板,铺底。
6、中腰线:中腰线要醒目准确,成巷部分必须画齐,岩巷延至耙矸机后,锚网梁支护巷道,中线必须跟到迎头,临时中腰线点距迎头≯5m。
7、喷厚检查孔每10m一组,一组9个,拱中三个,两帮腰线上方200mm处各三个。 8、标志牌板一条线:各工具箱,施工材料牌板做到吊挂高度一致,整齐美观。
附表二:
附属工程检查评分表
水沟:
矿 检查位置 ~ 米
检查项目 允许偏差项目
1.位置 2.上沿标高 3.深度 4.宽度 5.壁厚
施工单位:
检查工程量 米
检查方法 及评分细则 均匀布置5个检查点。尺量5
检查,一点不符合要求扣0.2分,扣完为止。 3 2
扣分原因 扣分原因
巷道名称: 得 分:
检查 得分
设计值 质量标准 标准分
±50mm ±20mm ±30mm ±30mm ≥-10mm
第一点 第二点 第三点 第四点 第五点
质量保证资料
质保、施工资料 施工及检查验收
资料
负责人: 检查人员: 年 月 日
梯步:
矿 检查位置 ~ 米
检查项目 允许偏差项目 1.长度 2.宽度 3.高度 4.标高 5.位置 施工单位: 检查工程量 米
检查方法 及评分细则 均匀布置5个检查点。尺量5 检查,一点不符合要求扣0.2分,扣完为止。 3 2 扣分原因 扣分原因 巷道名称: 得 分:
检查 得分 设计值 质量标准 标准分 ±20mm ±20mm ±10mm ±20mm ±30mm 第一点 第二点 第三点 第四点 第五点 质量保证资料 质保、施工资料 施工及检查验收资料 负责人: 检查人员: 年 月 日
二、处罚细则 (一)、工程质量
(1~13条处罚到队,其他条款处罚到个人)
1、锚杆角度符合设计要求,不小于75°,否则一根罚款50元;
2、锚杆盘紧贴岩面紧固有力,否则一根罚款50元; 3、锚杆间排距符合设计要求,否则一处罚款50元。 4、网片搭接及绑扎符合规程规定,否则每处罚款50元; 5、锚喷巷道要求墙直拱圆,墙基础100毫米,底板平整,否则每处罚款50元;
6、锚杆外露长度以露出丝扣长度为准,最大50毫米,最小30毫米,达不到的一根罚50元;
7、锚喷巷道顶板支护应到拱基位置,及时封闭围岩,喷浆时应把网片留出搭接长度100毫米,否则每处罚款50元;
8、锚网梁巷道要求,帮支护到底,而且要墙直,不得有赤脚伸腿现象,否则每处罚款50元;
9、空帮空顶,每处罚款50元;
10、坚持光面爆破,严格按照爆破图表施工,周边眼间距不准超过350毫米,控制装药量,超挖大于200毫米的,每处罚50元;
11、每次迎头进尺前都应认真看线画圆,要用漆明显标出轮廓线,不看线画圆,一次罚跟班队长、班长各50元;
12、喷浆巷道,拌料要符合规程要求,搅拌均匀,掌握好水灰比,尽量减少回弹量,凡不认真操作的一次罚跟班队长、班长各50元;
16、必须拉线喷浆,每帮墙两道、拱部三道(顶及两肩窝各一道),凡不认真拉线喷浆,罚区长、技术员、队长、跟班班长、当班班长各50元;
17、移耙矸机前,应把巷道两帮切齐,锚喷好后,方准移耙矸机,否则罚队长50元;
18、凡中线偏差50毫米以上,罚跟班队长、班长各50元。
19、凡钉道巷道要保证底板平整,道木间距不大于1米,保持一侧齐留300毫米,构件齐全,轨枕上平面必须露出200毫米,否则罚队长、班长各50~100元; (二)、文明生产
1、各施工地点的材料要分类堆放整齐,保持一头齐,否则一处罚队长50元;
2、所使用的工具不使用时,应摆放整齐,不得随意乱扔乱放,否则一次罚队长50元;
3、巷道内要保证无杂物、无浮煤矸、无积水,且巷道底板平整,否则每米罚队长50元;
4、喷浆机、耙矸机使用后,要清理干净,喷浆机机内余料要用压风吹干净,否则一次罚队长50元;
5、每班接班后要及时洒水冲洗巷道粉尘,喷浆巷道要班班洒水养护,否则一次罚队长50元;