第一章工程概况

香格里花园别墅一期工程

落地式卸料平台 搭设、拆除施工方案

施工单位:南通曙光建筑工程有限公司

编 制 人: 丁斌

日 期: 2016-03-29

页脚内容

1

第一章工程概况

一、工程概况

工程名称:香格里花园别墅一期土建、桩基、安装工程 建设单位:江苏宝达投资有限公司 设计单位:江苏铭城建筑设计院有限公司 监理单位:盐城市工程建设监理中心有限公司

施工单位:南通曙光建筑工程有限公司 建设规模:约17000m2

建设地点:盐城大丰幸福东路南侧、春柳路西侧

本工程属于联排别墅,为剪力墙结构,每栋1+3层的别墅。建筑高度10.5米,地下1层,埋深4.0m ,层高3.3米(地下室3.3米,首层3.6米)。使用年限50年。

二、编制依据

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)

三、平台搭设要求

30#~33#楼、38#~41#楼、46#~49#楼均为3层,一层层高为3.6m,二层、三层为3.3层,按最高考虑,搭设高度约为6m。

为方便施工,需在每栋房子上各搭设一个卸料平台。卸料平台搭设尺寸为4m长×3m宽,使用时逐层向上搭设,最大堆放荷载为1.0kN/㎡。卸料平台的立杆间距为1.0m×1.0m,步距1.5m,搭设高度6m,钢管类型

48×3.5mm,扣件

连接方式:平台板下钢管采用双扣件,其他采用单扣件,平台板底钢管间距500mm。

卸料平台搭设时每个楼层必须设置与结构连接的刚性拉结点,拉结件采用48×3.5mm钢管与结构连接。操作层满铺脚手板,四角用铁丝扎紧,靠室外一侧应略高于内侧。外立杆内侧设置挡脚板,高度180mm,周边设置两道防护栏杆,防护高度1.5m,内侧悬挂密目网进行封闭,防护栏杆内外两侧居中悬挂限载标识牌。靠外侧的三个立面由底至顶连续设置剪刀撑,每三步设置一道水平剪刀撑。卸料平台与外脚手架为相互独立的支撑系统,不应相互连接。 3.1、材料要求

页脚内容

2

第一章工程概况

3.1.1钢管:

脚手架钢管采用

48×3.5mm的热轧钢管。钢管不得严重锈蚀、弯曲、变形,

并刷油漆进行防腐处理。 3.1.2扣件:

钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》的规定;采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧的扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。不得采用严重锈蚀或螺纹已被咬口的扣件。 3.1.3脚手板:

木脚手板应采用杉木或松木制作,每块质量不宜大于30kg,长度为1.5~3.6m,厚度不得小于50mm,板宽宜为200~300mm,两端应设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。不得使用腐朽、劈裂的木板。 3.1.4连墙件:

连墙件采用与架体钢管规格相同的钢管与结构进行刚性连接,每层最少设置一道刚性拉结点,可与框架柱或梁进行刚性连接。 3.2、作业条件

3.2.1地基必须处理好,且要符合施工组织设计的要求。 3.2.2搭设脚手架的场地应平整且清理干净,排水应畅通。

四、搭设流程和要点

卸料平台搭设顺序如下:放置纵向扫地杆→逐根竖立杆→安放横向扫地杆→安装第一步纵向水平杆和横向水平杆→安装第二步纵向水平杆和横向水平杆→加设临时抛撑→安装第三步、四步纵向水平杆和横向水平杆→设置连墙件→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板→安装防护栏杆→密目网封闭→悬挂限载标识牌 4.1、地基处理必须加设底座和安放垫木或垫板,并对地基做好夯实处理,地基承载力应满足设计要求。

4.2、铺放垫木(板)和安放底座垫木(板)必须铺放平稳,不得悬空,安放底座时应拉线和拉尺,按规定间距尺寸摆放后加以固定。 4.3、放置纵向扫地杆、竖立杆。

4.4、卸料平台作业层横向水平杆间距应不大于500mm。卸料平台必须设置纵、横

页脚内容

3

第一章工程概况

向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 4.5、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。

4.6、立杆接长接头必须采用对接扣件连接,对接应符合下列规定:

(1)立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 4.7、搭设纵、横向水平杆

纵向水平杆的构造应符合下列规定:

(1)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 (2)纵向水平杆接长应采用对接扣件连接。 4.8、设抛撑

在设置第一层连墙件之前,可设一根抛撑,直至装设二道连墙件且稳定后,方可根据情况拆除。抛撑应采用通长杆,上端与脚手架中笫二部纵向水平杆连接,连接点与主节点的距离不大于300mm。抛撑与地面的倾角宜为45°~30°。 4.9、搭设连墙件

连墙件的布置应符合下列规定:

(1)宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。

(2)应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时应采用其他可靠措施固定。

(3)宜优先采用菱形布置,也可采用方形或矩形布置。 4.10、剪刀撑:

(1)剪刀撑随立杆、纵横向水平杆等同步搭设。 (2)剪刀撑的设置应符合下列规定:

剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。 4.11、扣件安装

(1)扣件螺栓拧紧力矩不应小于40N.m,并不大于65N.m。 (2)扣件规格必须与钢管外径相同。

页脚内容

4

第一章工程概况

(3)主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆)、剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm。 (4)对接扣件的开口应朝上或朝内。

(5)各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于l00mm。 4.12、铺设脚手板

(1)脚手板的探头应采用镀锌铁丝固定在支撑杆上。 (2)应铺满、铺稳,靠墙一侧离墙面距离不应大于150mm。 (3)在拐角处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,以防止滑动。 (4)脚手板靠外一侧应略高于内侧。 4.13、搭设防护栏杆、挡脚板、悬挂密目网 作业层的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定: (1)防护栏杆应设置两道。

(2)上栏杆上皮高度1.5m,密目网防护高度1.5m。 (3)防护栏杆和挡脚板应搭设在外立杆的内侧。 (4)挡脚板高度不小于180mm。 4.14、卸料时应符合下列规定: (1)各构配件严禁抛掷至地面。

(2)运至地面的构配件应及时检查整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放。 4.15、卸料平台拆除

4.15.1拆除前应做好以下准备工作:

(1)应全面检查架体的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符和构造要求。 (2)应清除平台上杂物及地面障碍物。 4.15.2拆除时应符合下列规定:

(1)拆除顺序与搭设顺序相反,须遵循先搭后拆,后搭先拆的原则,从脚手架顶端拆除其顺序为:安全网→防护栏杆→挡脚板→脚手板→小横杆→大横杆→立杆→连墙件→纵向支撑。

(2)连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆除后方可拆除。当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。

页脚内容