精品文档
项目符合性安全评价
根据《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)的要求,为确保安全评价工作的科学性、公证性和严肃性,公司组织了有关专家和技术人员,对照该项目的有关文件资料和现场情况,依据有关法律法规和标准规范编制了“安全检查表”,并多次到生产现场,对照该项目的实际情况,逐条逐项进行检查。
5.1 法律、法规等方面的符合性单元
5.1.1 安全检查表法检查
依据有关安全生产的法律法规及标准规范,运用安全检查表法检查本项目法律法规符合性方面的要求,详见表5.1-1。
表5.1-1 项目合法性检查表
序号 1 1.1 检查内容 执行国家审批制度和规定 项目应经国家有关主管部门审查批准 项目应按规定进行安1.2 全预评价,并经有关部门审查批准 1.3 建设项目应通过环保部门审批 项目应有机组调试及1.4 运行的汇报及检查报告 1.5 项目是否符合国家产业政策 《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(安监总局令第36号)、《中华人民共和国环境保护法》 《产业结构调整指导目录》 检查依据 检查情况 检查结果 备注 随意编辑
精品文档
序号 检查内容 企业投资建设实行核准制的项目,应按国家有关要求编制项目申请报告,报送项目核准机关。项目核准机关应依法进行核准,并加强监督管理 证照、文书 是否有营业执照并定期年检 项目应有土地使用证检查依据 《企业投资项目核准暂行办法》(国家发展和改革委员会令第19号)第三条 检查情况 检查结果 备注 1.6 2 2.1 《中华人民共和国公司登记管理条例》 《中华人民共和国城乡规划法》 《中华人民共和国消防法》 《江苏省气象管理办法》 《中华人民共和国安全生产法》 2.2 和其他相关的土地证明文件 是否有公安消防部门 2.3 出具的消防验收合格文件 防雷设施是否经过相关部门检测 设计单位、施工单位、安装单位、监理单位是否经有相应的资质 2.4 2.5 5.1.2 检查结果
本节采用安全检查表法对本项目法律、法规等方面的符合性进行检查,本项目符合国家有关产业政策,审批文件、证照文书齐全,符合相关规定。
5.2 安全预评价及初设中提出的主要安全对策措施落实情况
5.2.1 安全检查表法检查
本节对安全预评价报告及初设中提出的主要安全对策措施的落实情况进行检查,检查情况见表5.2-1。
表5.2-1 初步设计提出的主要安全对策措施落实情况检查表
随意编辑
精品文档
序号 提出的主要安全措施 各建筑物在生产过程中的火灾危险性及耐火等级按《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-1996 执行。建(构)筑物最小间距等按《建筑设计防火规范》GBJ16(2001 年版)、《建筑内部装修设计防火规范》)(GB50222-1995)、《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-1996)等国家标准的规定执行。 1)设置必要的和合适的消防设施。变压器室和配电间装有移动式灭火器。 2)电缆沟道、夹层、电缆竖井各围护构件上的孔洞缝隙均采用阻燃材料堵塞严密。 3)所有穿越防火墙的管道,均选用防火材料将缝隙紧密填塞。 根据要求,对运行中的噪声、振动及电磁干扰,均采取相应的劳动安全保护措落实情况 备注 1 1) 2 施,尽量降低各种危害及电磁幅射,降低噪音;对于振动剧烈的设备,从振源上进行控制,并采取隔振措施。 1) 高压电气设备周围设防护遮栏及屏蔽装置。 3 2) 所有设置检修起吊设施的地方,设计1) 时均留有足够的检修场地、起吊距离,防止发生起重伤害。 随意编辑
精品文档
序号 提出的主要安全措施 1) 建筑物工作场所、设备及场区道路照明满足生产及安全要求,照明度充足。 2) 所选设备及材料均满足光伏电场运行的技术要求,保证在规定使用寿命内能承受可能出现的物理的、化学的和生物的影响。 落实情况 备注 4 3) 所有设备均坐落在牢固的基础上,以1) 保证设备运行的稳定性;设计中做到运行人员工作场所信号显示齐全,值班照明充足,同时具有防御外界有害作用的良好性能。 4) 其它防火、防机械伤害、防寒、防潮等措施符均合国家的有关规定。 5.2.2 检查结果
本节采用安全检查表法对本项目安全预评价报告及初步设计中提出的主要安全对策措施落实情况进行检查,本项目落实了相关的安全对策措施。
5.3项目选址、自然条件、周边环境及平面布置单元安全评价
1)项目选址、自然条件安全评价 该项目的选址、自然条件评价见表5.3-1。
表5.3-1 项目选址、自然条件安全检查表
序号 1 检查项目及内容 光伏发电站宜建在地震烈度为9度及以下地区 光伏发电站的站区总平面布置应符合下列要求: 1 交通运输方便; 2 协调好站内与站外、生产与生活、生产与施工之间的关系; 3 与城镇或工业区规划相协调; 4 方便施工,有利扩建; 5 合理利用地形、地质条件; 6 减少场地的土石方工程量; 依据 《光伏发电站设计规范》GB50797-2012 第4.0.8条 实际情况 检查 结果 2 《光伏发电站设计规范》GB50797-2012第7.1.4条 随意编辑
精品文档
序号 检查项目及内容 7 工程造价低,运行费用小,经济效益高。 地面光伏发电站的主要进站道路应与通向城镇的现有公路相连接,其连接宜短捷且方便行车,还宜避免与铁路线交叉。站区内各建筑物依据 实际情况 检查 结果 《光伏发电站设计规范》GB50797-2012第7.1.7条 3 之间,应根据生产、生活和消防的需要设置行车道路、消防车通道和人行道。站内主要道路可采用碎石泥结路面、混凝土路面或柏油路面。 光伏发电站站区的竖向布置,应根据生产要求、工程地质、水文气象条件、场地标高等综合考虑,并应符合下列要求: 1 在不设大堤或围堤的站区,升压站(或开关站)的室外地坪设计标高应高于设计高水位0.5m。 2 所有建筑物、构筑物及道路等标高的确定,应满足生产使用方便。地上、地下设施中的基础、管线,管架、管沟、隧道及地下室等的标高和布置,应统一安排,以达到合理交叉,维修、扩建便利,排水畅通的目的。 3 应使工程土石方工程量最小,地基处理和场地整理措施费用最少,并使填方量和挖方量接近平衡。在填、挖方量无法达到平衡时,应落实取土或弃土地点。 4 站区场地的最小坡度及坡向以能较快排除地面水为原则,应与建筑物、道路及场地的雨水窨井、雨水口的设置相适应,并按当地降雨《光伏发电站设计规范》GB50797-2012第7.1.8条 4 5 量和场地土质条件等因素来确定。 大、中型地面光伏发电站的逆变升《光伏发电站设计规压室宜结合光伏方阵单元模块化范》GB50797-2012第布置,采用就地布置方式。逆变升7.2.4条 压室宜根据工艺要求布置在光伏随意编辑