好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电网短路电流计算(发电机并网)(稻谷文书)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

短路电流计算书(发电机并网)

一、原始数据

系统阻抗标么值为0.0122(最大运行方式),0.0428(最小运行方式) 取基准容量Sj?100MVA,基准电压Uj?Uav?1.05UN(对应于各电压等级10.5kV,0.4kV) 电气设备参数如下:

(1) 发电机G1~G2:Pe?7MW,cos??0.8, Ge?Pe/cos??8.75MVA,

''Xd%?13

(2) 主变压器1T~2T

S1T?S2T?9MVA,Uk%?9

(3) 辅助变压器 3T~4T S3T?S4T?2MVA,Uk%?9 (4) 厂用变压器5T~8T S5T?S6T?S7T?S8T?2MVA,Uk%?9 三、各元件阻抗参数计算

''SjXd发电机(G1~G2): XG? ?100Pe/cos?XG1?XG2?13100??1.4857 1007/0.8Uk%Sj主变压器(1T~2T): XT? ?100SeX1T?X2T?9100??1 1009辅助变压器(5T): XT?Uk%Sj ?100Se9100??4.5 1002 X3T?X4T?厂用变压器(3T~4T):XT?Uk%Sj ?100Se文书#借鉴 1

9100 X3T?X4T?100?2?4.5 四、电气主接线图

五、阻抗系统图

文书#借鉴 2

六、短路电流计算

(1)求计算电抗及查表求电流标幺值It?

???I??对于无限大容量系统:I01 ?XC*?X对于发电机(有限容量系统):先求计算电抗X*jsm?SGe,再查表得到电流标幺Sj值It?

(2)计算短路电流、冲击电流和短路容量 对于无限容量系统:电流基准值Ib?

Sj3?Uav

??Ib 短路电流I\?I??I0\短路容量SC?SjX?C

文书#借鉴 3

对于发电机(有限容量系统):电流基准值(归算到短路点)IGb?短路电流It?It??IGb

\短路容量SC?3?UavI\

SGe 3?Uav冲击电流ish?2KshI'',在实用计算中,当短路发生在发电机电压母线时,取

Ksh?1.9;短路发生在发电厂高压侧母线时,取Ksh?1.85;在其他地点短路时,

取Ksh?1.8.

全电流系数1?2(Ksh?1)2

1.1系统S出口6.6KV母线k1 点短路 (1)系统及其等值网络的化简

文书#借鉴 4

各电源的计算电抗如下: 最大运行方式:

Xjs/G1?X1.7/0.13?SGS?2.4857?8?0.2175 j100XSG2.7/0js/G2?X14?S?2.4857?.8100?0.2175 jXjs/S?X1?0.0122

最小运行方式:

Xjs/G1?X13?SG1.S?2.4857?7/0.8?0.2175 j100XSG2.js/G2?X14?S?2.4857?7/0.8?0.2175 j100Xjs/S?X1?0.0428

1) 系统S供给K1点的短路电流:

文书#借鉴

5

电网短路电流计算(发电机并网)(稻谷文书)

短路电流计算书(发电机并网)一、原始数据系统阻抗标么值为0.0122(最大运行方式),0.0428(最小运行方式)取基准容量Sj?100MVA,基准电压Uj?Uav?1.05UN(对应于各电压等级10.5kV,0.4kV)电气设备参数如下:(1)发电机G1~G2:Pe?7MW,cos??0.8,Ge?Pe/cos??8.75MVA,