好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

临时水电方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

长江口某码头工程临时围堰施工方案?

6、临水临电设计 6.1、施工用电及用水原则

1、项目部要选择专业维护电工定期对临时供电电缆、配电箱、用电设施进行检查、维修,并做好记录。项目部要派专业电工经常对用电设备、线路进行检查、维护,并做好记录。

2、 项目部、专业项目部发现临时用电浪费现象,及时制止。并双倍费用处罚。 3、在施工现场、办公区域和生活区域的供电配电箱部位或醒目部位,要设立节电标志、标语,增强节电意识。

4、项目部对各专业项目部、分包方办公/宿舍照明、电脑等办公用品、空调等用电设施明确专人负责。

6、项目部、专业项目部安排专人加强供水管线(重点是计量水表)和用水设施的日常管理,堵塞跑、冒、滴、漏。

7、现场临时用电采取分级(项目部、专业项目部、分包方)计量方式。项目部、专业项目部、分包方实行每月计量,费用当月结算。

8、项目部要选择专业的技术工人定期对管道、水阀门、水表等设施进行检修并做好记录,发现管道损坏应及时更换或维修,以免管道漏水,浪费水资源。 9、施工现场选用节水型的施工设备和设施。普及节水器具,减少用水浪费。 10、 加大节水力度,提高用水效率。临时用水提倡一水多用,循环用水,降低耗水量。

11、推广科学合理的施工工艺,使临时水得到循环利用,提高用水效率。 12、在混凝土养护、砌筑装修工程、人工拌合砂浆以及其它作业时,作业人员要加强责任心,妥善控制水量,不得让水任意流淌。

13、冲洗机械车辆要注意节约用水,有条件的要使用节水枪,并将冲洗用水沉淀

页脚内容?长江口某码头工程临时围堰施工方案?回收再利用。

14、现场临时供水管线在冬季施工时,项目部采取保温防冻措施。防止水管冻裂,水资源浪费。

15、机械设备要做到“随用随开、人离机停”,杜绝机械设备待机状态; 16、加强机械操作人员的技术水平,提高操作成功率,降低设备空转耗电; 17、加强设备治理,及时淘汰旧的高耗电设备,提倡使用节能型施工设备; 18、临时配电箱按不同的用电负荷进行设备机具的归类,总结,并配套电箱的电缆选择,现场电工仅须按规定的型箱选择相应的设备,并配套电缆,电缆选择为YC型橡套电缆,电箱位置安装按临电规范安装。电器选择按照规范要求,选择国标产品,严格按照设计方案的配电箱要求配置。 6.2、用电设备计划及负荷计算 1、设备电缆线铺设

水平敷设:电缆线路采用电缆沟方式纠正;或在首层结构临边,利用临边结构柱敷设架空线路、或用铁丝(或钢丝绳)悬挂电缆方式、电杆架空线路方式。 竖向敷设:垂直敷设的临时主干线每隔2米做一个固定支架固定敷设电缆。考虑干线电缆临时利用弱电竖井中的备用竖井,每层电缆水平走向利用每个井道结构墙体上的预留洞,尽量靠一侧固定安装。电缆安装完后采用安全网进行必要的防护。 2、现场设备计划

额定功率

机械名称

规格型号

KW

塔吊 物料提升机

QTZ80 SSB100

65KW 15KW

中联重科

珠海市川路建筑机械公司

1台 3台

厂 牌

数量(台)

页脚内容?长江口某码头工程临时围堰施工方案?潜水泵 打夯机 钢筋调直机 钢筋切断机 钢筋弯曲机 钢筋套丝机 IS50-32-160 HW-70 GT4/14 GQ40A GW40 SZ-50A 3KW 2.5KW 4.4KW 5.5KW 3.0KW 广州水泵厂 邯郸中原建筑机械厂 章丘市金马机械厂 洛阳机械厂 湖南工程学院机械厂 20台 10台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 20台 8台 2.2KW 北京奥申博机械连接技术有限公司 26 KW 23KW 4.0KW 3.0KW 1.5KW 1.1KW 佛山机械设备厂 上海沪工电焊机制造有限公司 河北锯床厂 浙江恒丰电器集团有限公司 台州市创美电机有限公司 宁波市鄞州古林协力振动机厂 直流电焊机 AX-500-7 交流电焊机 BX3-300-2 座式圆盘锯 平刨 MJ-235 MB-504 插入式振动棒 LIR35 平板振动器 ZB11 6、总用电量计算

本工程用电负荷计算如下:

P=1.05×(k1∑p1/cosφ+k2∑p2+k3∑p3)

其中:∑p1为电动机总功率,∑p2为电焊设备总功率,∑p3生活照明总功率。Cosφ电动机平均功率因数,取0.75,K1=0.5,K2=0.5,K3=0.8。照明生活用电考虑动力用电的10%。

根据总用电量统计表总负荷:电动机组为1434KW,电焊机组为579KVA 需要系数:电动机组K1取0.5 电焊机组K2取0.6

电动机的平均功率因数COSφ取0.7 按总用电公式计算:

动力:Se=1.05×(K1∑P1/COSφ+K2∑S2)

页脚内容?长江口某码头工程临时围堰施工方案? =1.05×(0.5×1434/0.7+0.6×579) =1440.27KVA 照明:动力总容量的10%

1440.27×10%=144.027 KVA 合计:1440.27+144.027=1584.30 KVA 6.3、现场临时用水量计算 1、用水布置

施工现场用水主要包括:施工用水、生活用水和消防用水。由于本工程结构采用商品混凝土,施工用水主要考虑模板冲洗和混凝土养护、砖墙砌筑批荡用水等。

施工用水主管选用DN100mm镀锌水管;施工用水支管选用DN50mm镀锌水管;生活区用水支管选用DN25mm镀锌水管;消防用水支管选用DN50mm镀锌水管。养护供水引至楼层时。每层引出点采用DN20镀锌管。 2、项目用水量计算 1)、施工用水

按高峰期最大日施工用水量计算: Q1=k1∑q1N1k2/8×3600 其中

k1未预计施工用水系数取1.15 K2用水不均衡系数取1.5

砂浆机按2台考虑,1组瓦工班同时施工 q1为单为数量设备、人员等的生产量

页脚内容?长江口某码头工程临时围堰施工方案?砂浆搅拌机每八小时生产量按30立方计/台班 瓦工班八小时砌筑量按20立方计/台班

混凝土养护八小时内用水(自然养护,按100立方计/台班) N1为单位数量设备、人员等单位时间内生产一定产品的用水量 每立方砂浆用水量取400L/立方 每立方砖砌体用水量取100L/立方 每立方混凝土养护用水量取200L/立方

Q1=1.15(20×30×400+1×2×100+100×200)×1.5/8×3600 =15.58L/S 2)、机械用水量

Q2=k1∑q2N2k3/8×3600 其中 K1取1.15 K3取1.5

对焊机按1台;1个木工房考虑;1台锅炉

Q2以一台对焊机8小时、一个木工房一个台班、一台锅炉8小时计算 N2每台对焊机用水量取300L/台班小时 一个木工房一个台班用水量取20L/台班 一台锅炉8小时用水量取1000L/小时

Q2=1.15(300×8×3+20×5+1050×8)×1.5/8×3600 =0.94 L/S 3)、生活用水

页脚内容?

临时水电方案

长江口某码头工程临时围堰施工方案?6、临水临电设计6.1、施工用电及用水原则1、项目部要选择专业维护电工定期对临时供电电缆、配电箱、用电设施进行检查、维修,并做好记录。项目部要派
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8bxf673ktp1od1e2lms547le14lox100wh2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享