塔吊基础施工方案
QTZ80型塔式起重机基础施工方案
一.工程概况
二.1#塔吊施工方法与技术措施 1.施工方法
(1)1#塔吊设置在1轴~2轴、E轴~F轴间,穿过地下一层~地下三层顶板,待塔吊拆除后用掺膨胀剂的C35混凝土补浇。根据地质报告塔吊基础位于第七层砾砂层,地耐力280kpa,满足塔吊说明书中要求的最低值14吨/m2。具体位置见下图:
1#塔吊基础位置平面布置图 (2)塔吊基础设置参照QTZ80型塔式起重机基础安装说明,塔吊十字梁高度为1300mm,基础下设150mm厚C15垫层,垫层混凝土采用商品混凝土。基础十字梁顶标高与本工程基础底板顶标高相同(见下图)。
240地脚螺栓Ф20,长7700450Ф8@200450mm厚基础底板900450450Ф22,长1000901120130090
1#塔吊基础位置剖面图 (3)塔吊基础混凝土采用商品砼,强度等级C40,S8抗渗早强砼,配合比同基础地板混凝土配合比,塔吊基础施工做隐蔽工程验收记录。塔吊基础施工时期正处于冬期施工阶段,在砼内掺入防冻剂,保证塔吊基础混凝土质量。
(4)塔吊基础防水做法与本工程基础防水做法相同,且塔吊基础防水层与基础防水层形成封闭。 2.施工技术措施 1 - 1 -
塔吊基础施工方案
(1)塔吊基础钢筋需复试合格后方可进行绑扎,绑扎完成后,按照塔吊基础施工图埋设地角螺栓,地角螺栓与钢筋焊接在一起,并用钢筋支架焊接牢固。
(2)砼在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰、雪和污垢,先验钢筋,严格控制钢筋保护层厚度,然后浇筑。浇筑时,不得踩钢筋,要用机械振捣,时间为10~30s。
(3)本工程冬期施工所用混凝土均采用商品混凝土,商品混凝土采用加热的方法,保证出罐温度。 (4)砼振捣时,以砼开始泛浆和气泡为准,应避免漏振、欠振和超振,严禁出现峰窝、麻面,表面应抹平。
(5)砼在运输过程中必须覆盖保温材料,在混凝土浇注之后采取覆盖珍珠岩等措施。
(6)设置测温孔,全部测温孔均应编号,并绘制测温孔布置图及测温记录,随时控制混凝土内的温度变化,根据温度变化及时调整保温及养护措施。测温孔平面布置图见下图:
测温孔测温孔60测温孔测温孔布置示意图
(6)商品混凝土必须有出厂合格证和配合比通知单,现场必须留置砼试块,共留置两组,一组标准养护28天,一组用以检验转入常温养护28天的砼强度。
(7)在已浇筑的砼强度达到塔吊安装要求以后,方可在其上来往人员和安装模板及支架。 三.2#塔吊施工方法与技术措施 1.施工方法
(1)2#塔吊设置在7轴护壁桩外侧,J轴~H轴之间,基础采用桩基础,在十字梁四角下部设有一根桩,共四根桩,桩径为600mm,主筋7Φ16通长,箍筋采用Φ8@200mm。单桩承载力极限值5000KN,满足塔吊说明书中要求的最低值14吨/m2。在主体五层施工完毕后即可将2#塔吊拆除。
6000测温孔
2 - 2 -
塔吊基础施工方案
725607护壁桩2200塔吊基础桩,桩径600mm,桩长、桩顶标高同护壁桩。22001800预埋钢板尺寸300×200×10高于混凝土上表面5mm地角螺栓16个伸出混凝土上表面450mm螺纹长度100mm,地角螺栓的紧固螺母共32个60900018006000155032504000H2#塔吊基础位置平面布置图 J
(2)塔吊基础设置参照QTZ80型塔式起重机基础安装说明,塔吊十字梁高度为1300mm,基础下设150mm厚C15垫层,垫层混凝土采用商品混凝土。
(3)基础桩主筋7Ф16,共4个桩,箍筋间距Ф8@200mm。桩进入塔吊基础100mm,塔吊十字梁配筋见下图:
3 - 3 -
塔吊基础施工方案
240地脚螺栓Ф20,长7700450Ф8@20070Ф22,长1000170901120130090
塔吊基础十字梁配筋图 (4)塔吊基础混凝土采用商品砼,强度等级C40,S8抗渗早强砼,配合比同基础地板混凝土配合比,塔吊基础施工做隐蔽工程验收记录。660900塔吊基础施工方案
测温孔测温孔60测温孔测温孔布置示意图 (6)商品混凝土必须有出厂合格证和配合比通知单,现场必须留置砼试块,共留置两组,一组标准养护28天,一组用以检验转入常温养护28天的砼强度。
(7)在已浇筑的砼强度达到塔吊安装要求以后,方可在其上来往人员和安装模板及支架。 四.安装前的准备工作
1.基础工程
(1)按QTZ80型塔吊使用说明书中规定的配筋、砼浇筑。 (2)塔吊基础混凝土必须达到设计强度值,方可进行塔吊安装。 (3)塔吊安装作业必须由有专业资质的施工队伍进行施工。
(4)安装前必须对塔吊安装施工人员进行技术(质量)交底和安全技术交底。未接受以上交底的人员不得参与塔吊安装作业。
(5)安装现场四周设置安全警戒线,由专人指挥,设专人看护。
2.塔机安装前的检查
(1)先检查塔机的各部件是否完整、齐全,外表检查是否破损、变形,备品、附件是否与装箱单相符。
(2)选择并架设塔机使用电源,并注意电源的容量,应满足塔机的需要。
(3)配合安装汽车吊50T一辆和常用工具等。 五.安全措施
1.安全员必须对安全工作认真负责,行使好自己的职权。
2.所有参加拆装的人员每人配备一顶安全帽,上机安装的,一人一根安全带。 5 - 5 -
6000测温孔