民用建筑照明设计标准GBJ133-90
主编部门:中华人民共和国原城乡建设环境保护部
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:1991年3月1日
关于发布国家标准《民用建筑照明设计标准》的通知
(90)建标字第248号
根据国家计委计综[1984]305号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位共同制订的《民用建筑照明设计标准》已经有关部门会审。现批准《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90为国家标准,自1991年3月1日起施行。
本标准由建设部负责管理。具体解释等工作由中国建筑科学研究院负责。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。
中华人民共和国建设部
1990年5月18日
编制说明
本标准是根据国家计委[1984]〕计综305号文的要求,由中国建筑科学研究院负责主编,并会同有关设计、科研和高等院校等单 位共同编制而成。
在本标准的编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,认真总结了我国民用建筑照明设计的实践经验,参考了有关国际标准和国外先进标准,针对主要技术问题开展了科学研究与试验验证工作,并广泛征求了全国有关单位的意见。最后,建设部会同各有关部门审查定稿。
鉴于本标准系初次编制,在执行过程中,希望各单位结合工程实践和科学研究,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交中国建筑科学研究院建筑物理研究所《民用建筑照明设计标准》国标管理组(北京车公庄大街19号,邮政编码100044),以供今后修订时参考。
中华人民共和国建设部
1990年5月
第一章 总则
第1.0.1条 为了使民用建筑照明设计符合建筑功能和保护人们视力健康的要求,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全和维修方 便,特制定本标准。
'.
.
第1.0.2条 本标准适用于新建、改建和扩建的公共建筑和住宅的照明设计。
第1.0.3条 民用建筑照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。
第二章 照度标准
第一节 一般规定
第2.1.1条 民用建筑照明照度标准值应按以下系列分级:0.5、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、
750、1000、1500和2000lx。
第2.1.2条 照度标准值是指工作或生活场所参考平面上的平均照度值。
第2.1.3条 根据各类建筑的不同活动或作业类别将照度标准值规定高、中、低三个值。设计人员应根据建筑等级、功能要求和使用条件,从中选取适当的标准值,一般情况下应取中间值。
第2.1.4条 在照明设计时,应根据光源的光通衰减、灯具积尘和房间表面污染引起照度值降低的程度,除以表2.1.4中的维护系数。
维护系数 表2.1.4 维 护 系 数 环境污染特征 工作房间或场所 白炽灯、荧光灯、高光强气体放电灯 0.75 0.70 0.65 卤钨灯 0.80 0.75 0.70 清洁 一般 污染严重 住宅卧室、办公室、餐厅、阅览室、绘图室等 商店营业厅、候车、船室、影剧院观众厅等 厨房 第二节 照度标准值
第2.2.1条 图书馆建筑照明的照度标准值应符合表2.2.1的规定。
图书馆建筑照明的照度标准值 表2.2.1 类 别 参考平面及其高度 照度标准值(lx) 低 150 中 200 高 300 一般阅览室、少年儿童阅览室、研究室、装裱修整间、美工室 0.75m水平面 '.
. 老年读者阅览室、善本书和舆图阅览室 0.75m水平面 200 75 30 20 50 300 100 50 30 75 500 150 75 50 100 陈列室、目录厅(室)、出纳厅(室)、视听室、缩微阅览室 0.75m水平面 读者休息室 书库 开敞式运输传送设备 0.75m水平面 0.25m垂直面 0.75m水平面 '.
.
第2.2.2条 办公楼建筑照明的照度标准值应符合表2.2.2的规定。
办公楼建筑照明的照度标准值 表2.2.2 类 别 办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅 有视觉显示屏的作业 设计室、绘图室打字室 装订、复印、晒图、档案室 值班室 门厅 参考平面及其高度 0.75m水平面 工作台水平面 实际工作面 0.75m水平面 0.75m水平面 地面 照度标准值(lx) 低 100 150 200 75 50 30 中 150 200 300 100 75 50 高 200 300 500 150 100 75 注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直照度不应大于150lx。
第2.2.3条 商店建筑照明的照度标准值应符合表2.2.3的规定。
商店建筑照明的照度标准值 表2.2.3 类 别 一般区域 一般商店营业厅 柜台 货架 陈列柜、橱窗 室内菜市场营业厅 自选商场营业厅 试 衣 室 收 款 处 库 房 参考平面及其高度 0.75m水平面 柜台面上 1.5m垂直面 货物所处平面 0.75m水平面 0.75m水平面 试衣位置1.5m高处垂直面 收款台面 0.75m水平面 照度标准值(lx) 低 75 100 100 200 50 150 150 150 30 中 100 150 150 300 75 200 200 200 50 高 150 200 200 500 100 300 300 300 75 注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。
第2.2.4条 影院剧场建筑照明的照度标准值应符合表2.2.4的规定。
'.
.
影院剧场建筑照明的照度标准值 表2.2.4 类 别 门 厅 门 厅 过 道 观 众 厅 影 院 剧 院 影 院 剧 院 参考平面及其高度 地 面 地 面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 1.1m高处垂直面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 控制台面 0.75m水平面 售票台面 照度标准值(lx) 低 100 75 30 50 50 75 75 75 150 75 20 50 100 100 150 100 中 150 100 50 75 75 100 100 100 200 100 30 75 150 150 200 1580 高 200 150 75 100 100 150 150 150 300 150 50 100 200 200 300 200 观 众 休 息 厅 贵宾室、服装室、道具间 化妆室 一般区域 化妆台 一般区域 放映 演员休息室 排演厅 声、光、电控制室 美工室、绘景间 售票房 放映室 第2.2.5条 旅馆建筑照明的照度标准值应符合表2.2.5的规定。
旅馆建筑照明的照度标准值 表2.2.5 类 别 一般活动区 床头 客 房 写字台 卫生间 会客间 梳妆台 '.
参考平面及其高度 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 1.5m高处垂直面 照度标准值(lx) 低 20 50 100 50 30 150 中 30 75 150 75 50 200 高 50 100 200 100 75 300