好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

供水管网工程施工组织设计方案 - -最新

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

聚丙烯管件作为过渡,该管件与塑料管采用热熔连接,与金属配件采用丝们连接。 4.PP-R管的连接

4.1连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。管道连接采用熔接机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度应符合要求。

4.2连接时,无旋转地把管端插入加热套内,达到预定深度。同时,无旋转地把管件推到加热头上加热,达到加热时间后,立即把管子与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地、均匀用力插入到所要求的深度,使接头处形成均匀凸缘。

4.3在规定的加热时间内,刚熔接好的接头还可进行校正,但严禁旋转。将加热后的管材和管件垂直对准推进时用力不要过猛,防止弯头弯曲。 4.4连接完毕,必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间,冷却到一定程度后方可松手。

4.5管道三通连接处及直线管道的自然补偿,可以采用固定支架加滑动支架方式。

4.6聚丙烯管热熔连接时,热熔深度、时间必须满足技术规范要求。 5.管件连接

5.1熔接弯头或三通时,按设计图纸要求,应注意其方,气在管件和管材的直线方向上,用辅助标志标出其位置;

5.2连接时,无旋转地把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定标志处。

5.3加热达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上同时

页 第 13

取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度,使接头处形成均匀凸缘; 5.4管道与管道采用法兰连接时,应符合下列规定:

5.4.1法兰盘套在管道上。校直两对应的连接件,使连接的两片法兰垂直于管道中心线,表面相互平行。

5.4.2法兰的衬垫,应采用耐热无毒橡胶圈。使用相同规格的螺栓,安装方向一致。螺栓应对称紧固。紧固好的螺栓应露出螺母之外,宜齐平。螺栓螺帽宜采用镀锌件。

5.4.3连接管道的长度应精确,当紧固螺栓时,不应使管道产生轴向拉力。法兰连接部位应设置支吊架。 6.PP-R管道支架安装

6.1管道支架应在管道安装前埋设,应根据不同管径和要求设置管卡和吊架,位置应准确,埋设要平整,管卡与管道接触应紧密,不得损伤管道表面。

6.2采用金属管卡时,金属管卡与管道之间应采用塑料等软物隔离。在金属管配件与给水PP-R管连接部位,管卡应设在金属管一边。

6.3阀门、水表等给水设备处应设固定支架,其重量不应作用于管道上。 三、系统水压试验

管道安装过程中,可分系统进行水压试验。

1.管道系统安装完毕后再全面检查,核对已安装的管子、阀门、垫片、紧固件等,全部符合设计和技术规范规定后,把不宜和管道一起试压的配件拆除,换上临时短管,所有开口处进行封闭,并从最低处灌水,高处放气。

页 第 14

2.试压一般项目:

1)管道在隐蔽前做好单项水压试验。系统安装完后进行综合水压试验; 2)试压前要先封好盲板,认真检查管路是否连接正确,有无管内堵死现象;

3)管路上的各种阀门在安装前应拆开清洗,检查阀柄是否灵活,并经试压不漏后方可安装;

4)管道试压将打压泵设在管网底部并从底部缓慢注水,待最高点放气阀出水,确认管道中无空气时关闭放气阀,升压至试验压力,持续规定时间,观察其压力降在允许范围内,再将压力降至工作压力,检查管道以及各接口、阀门有无渗漏,如无渗透漏时为合格,试压合格后将水泄净。 5)压力管道试压设备采用电动打压泵或手动打压泵,试压用的压力表不少于2只,精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5~2倍; 6)试压时设多人进行巡回检查,严防跑水、冒水现象。 四、系统清洗、消毒

1.给水管道系统在验收前,应进行通水冲洗。冲洗水流速宜大于Zm/ s,冲洗时,不应留死角,每个配水点龙头应打开,系统最低点应设放水口,清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为止。

2.生活饮用水系统经冲洗后,还应用20—30mg/ l的游离氯的水灌满管道进行消毒。含氯水在管中应滞留24h以上。

3.管道消毒后,再用饮用水冲洗,并经卫生管理部门取样检验,水质符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后,方可交付使用。 五、PP-R注意的问题

页 第 15

1.搬运和安装管道时应避免碰到尖锐物体,以防管道破损。 2.管道安装过程中,应防止油漆等有机污染物与管材、管件接触。 3.安装与金属管连接的带金属嵌件的专用管件时,不要用力过猛,以免损伤丝扣配件,造成连接处渗漏。

4.管材和管件加热时,应防止加热过度,使厚度变薄。管材在管配件内变形。在热熔插管和校正时,严禁旋转。

5.操作现场不得有明火,严禁对管材用明火烘弯。

6.安装中断或完毕的敞口处,一定要临时封闭好,以免杂物进入。

5、阀门井施工: 1、施工方法

一般DN315mm以下管道上的阀门井,可先于管道进行施工,但预留套管位置及标高必须准确,以免管线无法安装及捻口困难。

1.1钢筋施工

A、钢筋进场必须进行材料检验,合格后方能使用。

B、技术员应根据图纸和规范了解混凝土保护层的厚度、钢筋弯曲、弯勾等规定,计算钢筋的下料长度和根数,填写钢筋配料单,标明钢筋尺寸,注明各弯曲的位置和尺寸;并做好钢筋翻样大样图交给钢筋工加工。

C、加工成型的钢筋应分别按结构部位、钢筋编号和规格等,挂牌标识、整齐堆放,并保持钢筋表面的洁净,防止被油污、泥土或其他杂物污染或压弯变形。

D、纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。

页 第 16

E、钢筋的接头宜设置在受力较小处同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

F、相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头应相互错开,且横向净距不应小于钢筋直径且不应小于25㎜。

G、钢筋安装时:应先绑扎好下层底板筋,再在外壁每方立2-4根竖筋,将竖筋与底板伸出的搭接筋绑扎,在竖筋上画好水平筋分档标志,在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好竖筋的分档标志,接着绑其余竖筋,最后再绑横筋及其他钢筋;横筋在竖筋的里面或外面应符合设计要求;钢筋的弯勾应朝向混凝土内。

H、在套管及预留洞处,原先的竖筋不能剪断应绕过套管或洞口绑扎上去,再在套管或预留洞口设置加强筋。

2.2模板支设

a)方井施工用模板均采用胶合板支设,以保证井的外观质量及便于拆模。

b)模板安装前,应先根据测量工给出的轴线及中心点在垫层上弹出中线及边线按位置安装准确。

c)模板制作时,应先根据井室的尺寸下料加工成形,模板内侧应光滑平整。

d)模板制作好后,应在模板上弹出400mm×400mm对拉杆螺栓的轴线,在轴线交叉的位置钻好眼,便于安装对拉杆螺栓。

页 第 17

供水管网工程施工组织设计方案 - -最新

聚丙烯管件作为过渡,该管件与塑料管采用热熔连接,与金属配件采用丝们连接。4.PP-R管的连接4.1连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。管道连接采用熔接机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度应符合要求。4.2连接时,无旋转地把管端插入加热套内,达到预定深度。同时,无旋转地把管件推到加热头上加热,达到加热时间后,立即把管子与管件从加热套与加热头
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8bvoh36nme0sr9z0p01l1xu1x81dzc00o9j
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享