好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

110KV油浸式变压器检修规程要点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

主变压器检修工艺规程

目 录

1 设备范围和设备技术规范 1.1电厂主变简介

1.2 变压器的有关技术参数 2 检修周期及检修项目 2.1变压器检修周期 2.2变压器检修标准项目 3 检修前的准备工作 4 检修工艺及质量标准 4.1 器身的检修

4.2变压器油箱,小车,电磁屏蔽及设备接地装置的检修 4.3 变压器套管检修 4.4无载分接开关的检修

4.5油枕、油表、防爆装置、呼吸器、虹吸器、吸湿器的检修 4.6 绝缘油处理

4.7 排油和注油的一般规定 4.8 整体密封试验 4.9变压器的喷漆 4.10 测温装置检验

4.11 变压器检修结束质量检验及验收 4.12变压器试验项目

5 变压器投运前交接验收 5.1 试运行前检查项目 5.2 变压器的试运行

附录1:变压器大修总结报告

1

1 设备范围和设备技术规范

1.1电厂1号、2号主变压器为正泰公司所生产,其容量为25000kVA,型号:S10-25000/121 1.2 变压器的技术参数

1.2.1 1、2号主变压器技术参数 1、2号主变 额定容量 额定电压 分接范围 额定电流 联接组标号 型号S10-25000/121 25000kVA 121/105kV (121±2×2.5%)/10.5kV 119.29/137.64A YNd11 绝缘水平 冷却方式 ONAN 负载损耗 空载损耗 空载电流 阻抗电压 绝缘耐热等级 104.5kW 23.4kW 0.85% 10.5% A h.v线路端子LI/AC480/200KV h.v中性点端子LI/AC250/95KV l.v.线路端子LI/AC75/35KV 48600kg 36380kg 油类:25# 器身重 绝缘油重 总重

电流电压表:

23360kg 10900kg 48640kg 上节油箱吊重 带油运输重 绝缘油型号 高压侧 开关位置 I II III IV V 低压侧 电压(V) 10500 高压套管 代 号 额定电压 雷电冲击 出厂时间

电压(V) 127050 124025 121000 117975 114950 电流(A) 113.61 116.38 119.29 122.35 125.57 容量(kVA) 25000 电流(A) 1374.64 型号FEBRL-126/630 B1410253 126kV 550kV 2014年 厂 家 频 率 额定电流 电容量C1 电容量C2 2

南京电气套管有限公司 50Hz 630A 246pF 267pF 工频耐受 气体继电器 油速整定范围(m/s) 接点容量 出厂时间 无励磁分接开关 额定电流 接触电阻 压力释放阀 变压器油 1.2.4变压器结构组成

255kV 型号QJ4-80 0.7~1.5 AC 220V 0.3A DC 220V 0.3A 2014年 型号:WSGV1250/126-4×5BL 200-2000A ≤350μΩ 重 量 厂 家 气体积聚数量(ml) 工作温度 沈阳同盟 250~300 COS¢≤0.6 s≤5×10-3S -30℃~95℃ 武汉泰普变压器开关有限公司 110 kV 55kV 厂 家 额定电压 试验电压 型号:YSF8-55/130KJ 厂 家 油类:25# 沈阳变压器研究所 变压器主要由以下部件组成:1)变压器油箱、散热器;2)变压器器身(铁芯、线圈、绝缘引线、支架等)、台车、油枕;3)高、低压套管及中性点套管;4)分接头转换开关;5)压力释放阀、呼吸器、吸湿器、瓦斯继电器等。 2 检修周期及检修项目

2.1变压器计划检修应按表4-1规定检修周期检修。

表4-1:变压器检修周期及工期

类别 性质 大 修 小 修 周期 工期 周期 主变压器 10年 30天 1年 *工期 5天 注*:第一次大修周期为5年,检修周期引自《电力变压器检修导则DL/T 573—95》 2.1.1 运行中的变压器,当发现异常状况或经试验判明有内部故障时,应提前进行大修; 2.1.2 运行正常的变压器经综合诊断分析良好,主管生产领导批准,可适当延长大修周期; 2.1.3 在电力系统中运行的主变器当承受出口短路后,经综合诊断分析,可考虑提前进行大修;

3

2.1.4 附属装置的检修周期

2.1.4.1 保护装置和测温装置的校验,应根据有关规程的规定进行。 2.1.4.2吸湿器中的吸附剂视失效程度随时更换。 2.1.4.3自动装置及控制回路的检验,一般每年进行一次。 2.1.4.4套管的检修随本体进行,套管的更换应根据试验结果确定。 2.2变压器检修标准项目 2.2.1小修标准项目

2.2.1.1 处理已发现的缺陷; 2.2.1.2 检修油位计,调整油位;

2.2.1.3 清扫冷却装置 ,必要时吹扫散热器;

2.2.1.4 清扫安全保护装置:储油柜、压力释放阀、气体继电器等; 2.2.1.5 检修调压装置,测量装置及控制箱,并进行调试; 2.2.1.6 检查接地系统;

2.2.1.7 检查全部阀门和塞子,检查全部密封装置,处理渗漏油; 2.2.1.8 清扫油箱和附件,必要时进行喷漆;

2.2.1.9 清扫外绝缘和检查导电接头(包括套管头部); 2.2.1.10 校验主变温度表计;

2.2.1.11 按有关规程规定进行测量和试验 2.2.2大修标准项目

2.2.2.1 吊开钟罩检修器身,或吊出器身检修; 2.2.2.2 绕组、引线及磁(电)屏蔽装置的检修;

2.2.2.3 铁芯、铁芯紧固件(穿心螺杆、夹件、拉带、绑带等)、压钉、压板及接地片的检修; 2.2.2.4 油箱及附件的检修,包括套管、吸湿器等; 2.2.2.5 冷却器、阀门及管道等附属设备的检修; 2.2.2.6 安全保护装置的检修; 2.2.2.7 油保护装置的检修; 2.2.2.8 测温装置的校验; 2.2.2.9 操作控制箱的检修和试验;

4

110KV油浸式变压器检修规程要点

主变压器检修工艺规程目录1设备范围和设备技术规范1.1电厂主变简介1.2变压器的