6、搭拆防护棚时,所有材料、工具应堆放在建筑物外边线以内至少2m,堆码高度不超过1m。

7、拆除的材料必须传递到楼层内且及时运走,严禁高空抛掷。 8、搭拆防护棚时,应在地面设置警戒区,且派专人监护。 9、防护棚搭拆时,要有专人指挥。管理人员要做到:眼勤、腿勤、嘴勤,对危险情况要积极采取有效安全防护措施,确保人员安全。

10、雨天、雪天及大风天气,暂停防护棚搭拆施工,且应检查维护防护棚的安全。

11、防护棚搭设完毕后,必须经过专职安全员验收合格,方可投入使用。

六、计算书

6.1 悬挑钢管验算

?48×3.5钢管特性:A=489mm2,I=12.19cm4,W=5.08cm3,i=15.8mm。抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2。弹性模量E=2.06×105N/mm2

竹串片脚手板自重:0.35 kN/m2

考虑承受上部坠落物件荷载:1.0kN/m2 水平悬挑杆计算简图如下:

水平防护棚仅作极限状态下的强度验算,不作正常使用状态下的变形验算。

水平杆间距3m,均布静荷载标准值q=3×0.35=1.05 kN/m 均布荷载作用下的弯矩按俩跨连续梁计算:

Mmax=KMqL12 其中L1为短跨跨度,kM值查施工手册为0.183

集中荷载作用下的弯矩按单跨简支梁计算:Mmax=FL/4 将俩种荷载作用下的弯矩叠加:

Mmax=0.183×1.2×1.05×1.22+0.25×1.4×1.0×1.8

=0.96KN·m

σ=M/W=0.96×106/(5.08×103)=189N/mm2<f=205 N/mm2

满足要求! 6.2 斜撑钢管验算

支座A左剪力:Va左=0.5F+KVqL1 式中L1为短跨跨度,KV值查施工手册为0.896,则:

Va左=0.5×1.4×1.0+0.896×1.2×1.05×1.2 =2.05KN

支座B左剪力:VB左=KVqL1 式中L1为短跨跨度,KV值查施工手册为0.281,则:

VB左=0.281×1.2×1.05×1.2 =0.42KN

则RB竖=VB左=0.42KN

RA竖=(Va左+1.2q×1.2)-RB竖=3.14KN 由RA竖得到斜撑杆轴力:

N=RA竖/cosα=3.14/cos310=3.66KN 斜撑杆俩端绞支,计算长度L0=L=3.5m λ=L0/ i=3.5/0.0158=221.5 查施工手册,φ=0.164

则σ=N/φA=3.66×1000/(0.164×489) =45.6 N/mm2<f=205 N/mm2

满足要求!

6.3 斜拉钢丝绳验算

由RB竖得到斜拉钢丝绳拉力:

T= RB竖/cosα=0.42/cos450=0.59KN 所需钢丝绳破断拉力总和:

R=kt/Ψ=10×0.59/0.82=7.20KN

选择?13钢丝绳,破断拉力总和76KN,能满足要求。 6.4 锚环验算

拉环强度计算公式为:

其中, [f]为拉环钢筋抗拉强度,按照《混凝土结构设计规范》10.9.8所述在物件的自重标准值作用下,每个拉环按2个截面计算的。拉环的应力不应大于50N/mm2,故拉环钢筋的抗拉强度设计值[f]=50.0N/mm2;

所需要的拉环最小直径 D=[4N/(π·2σ)]1/2

=[7200×4/(3.142×50.00×2)]1/2=9.6mm

本设计拉环直径采用12mm,能满足要求!