3.4地基土承载力特征值

根据表3.1统计结果,采用多种方法并结合地区建筑经验,综合确定的各层地基土承载力特征值fak列于表3.4。

地基土承载力特征值fak 表3.4

地层 编号 ①层 160 ②层 200 ③层 220 ④层 240 ⑤层 ⑤-1层 ⑥层 250 240 240 ⑦层 ⑦-1层 300 250 fak (kPa) 3.5场地土对建筑材料的腐蚀性评价

据《GB50021-2001》规范附录G划分,场地环境类别为Ⅲ类。 据土易溶盐含量分析结果报告(附录№44),按《GB50021-2001》第12.2.1~12.2.5条判定,场地土对混凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

3.6地基均匀性评价

拟建场地位于黄河高级阶地,虽然整个场地的地层由西北向东南方向倾斜,但对每栋建筑物来讲,地层在建筑物纵向变化不大,可视为均匀地基。

4.场地地震效应

4.1抗震地段及建筑场地类别

按场地岩土工程条件,拟建场地属建筑抗震有利地段。 根据勘探点№7、25、32、42、44剪切波速测试成果表(附录№45~50),按《GB50011-2010》规范第4.1.5条公式计算的地表下20m深度范围内土层的等效剪切波速为300.93 m/s~314.17m/s,场地覆盖层厚度大于5m,按《GB50011-2010》规范表4.1.6划分,建筑

场地类别为Ⅱ类。

4.2地震动参数

据《GB 50011-2010》规范附录A,韩城市抗震设防烈度为7度;设计基本地震加速度值为0.15g;设计地震分组为第二组,场地设计特征周期为0.40s。

4.3地震液化判定

据勘察结果,场地20.0m深度范围内无饱和砂土,故本场地不考虑地震液化问题。

5.地基处理方案 5.1 天然地基

根据勘察结果,拟建建筑物地基湿陷等级为Ⅰ级(轻微)~Ⅱ级(中等),按《GB50025-2004》规范6.1.1条规定,甲类建筑应消除地基的全部湿陷量或采用桩基础穿透全部湿陷性黄土层,或将基础设置在非湿陷性黄土层上;丙类建筑应消除地基的部分湿陷量。故拟建建筑物天然地基方案不成立。

按《规范》6.1.5条规定,对于自重湿陷性场地地基湿陷等级为Ⅱ级(轻微)~Ⅲ(严重)的多层建筑和地下车库,地基处理厚度不应小于2.50~3.00m,且下部未处理湿陷性黄土的剩余湿陷量不应大于200mm,商业、村委会和地下车库地基处理方法和地基处理深度列于表5.1中。

对于甲类建筑的1~5号楼建议采用桩基础。

各丙类建筑地基处理方法和地基处理深度 5.1

建筑物 名称 勘探点 № 1 沿街商业 S-1 6 10 20 28 28 沿街商业 S-2 35 40 41 1 3 1号楼 6 8 9 村委会1 31 37 9 11 16 18 19 地下车库 21 22 24 26 30 31 33 按“规范”规定处理厚度(m) 2.50 3.41 2.50 3.13 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3.00 4.13 3.21 4.43 4.60 3.53 4.59 3.37 2.50 2.50 3.61 4.10 3.06 3.33 2.50 3.73 2.50 2.57 3.30 3.00 2.50 4.50 4.60 4.60 4.60 4.60 2.50 2.50 3.40 3.40 建议地基 处理厚度(m) 地基处理方法 垫层 厚度(m) 灰土挤密桩 桩长(m)

各丙类建筑地基处理方法和地基处理深度 5.1

建筑物 名称 勘探点 № 35 36 37 39 地下车库 41 43 45 47 49 50 按“规范”规定处理厚度(m) 2.50 2.71 3.67 3.70 2.50 3.71 4.49 2.50 2.50 3.14 3.00 2.50 4.50 建议地基 处理厚度(m) 地基处理方法 垫层 厚度(m) 灰土挤密桩 桩长(m) 5.2 垫层法

建议沿街商业S-2和地下车库(地基湿陷等级为Ⅱ级)基底下设置2.50m厚的灰土垫层,当垫层压实系数大于0.95时,垫层承载力特征值可采用250kPa。

垫层地基承载力特征值应通过现场静载荷试验最终确定。 5.3 灰土挤密桩复合地基

沿街商业S-1、1号楼商业、村委会1和地下车库桩长可按表5.1数据采用,桩孔直径可取0.4mm,正三角形满堂布设。桩身填料可采用3:8灰土。

成桩后应将桩顶标高以上预留松动层清除,并设置500mm厚的2:8灰土垫层。

当控制桩身灰土压实系数?不小于0.97,桩间土平均挤密系数不宜小于0.93时,其复合地基承载力有望达到250kPa。

地基处理后,按《GB 50025-2004》规范规定,尚应采取结构措施和检漏防水措施。

5.4 桩基础

根据勘察结果,1~5号楼地基可采用桩基,但应先采用素土挤密桩消除地基湿陷性,然后再采用桩基础,素土挤密桩桩长为8.0~10.0m。

5.4.1 静压预制预应力高强混凝土管桩(PHC) 1)桩径、桩长及桩端持力层选择

根据勘察结果,场地内⑤层细砂分布连续,层位稳定,强度较高,是静压预制桩理想的持力层。建议采用桩径0.50m,桩长为23~24m的预应力高强砼管桩。

2)单桩竖向极限承载力标准值估算

根据土的工程性能,按《JGJ94-2008》表5.3.5确定估算单桩竖向极限承载力标准值的估算参数列于表5.4.1-1,并按“规范”5.3.8公式,对单桩竖向极限承载力标准值Quk进行估算,计算时各建筑物的桩顶高程列于表5.4.1-1之中,采用桩径为0.50m的砼管桩,有效桩长为23~24m,计算结果列于表5.4.1-2。

静压预制PHC桩估算参数 表5.4.1-1

地层 指标 桩的极限侧阻力标准值 qsik(kPa) 桩的极限端阻力标准值 qpk(kPa) ① 98 ② 98 ③ 98 ④ 95 ⑤ 88 6000 注:②和③层的qsik为先采用素土挤密桩处理地基消除湿陷性后的数值。