海南金盘电气有限X公司大型励磁变压器

说明书

壹、励磁变压器基本参数

a)制造厂海南金盘电气有限X公司

b)型式三个环氧浇注单相干式变压器 c)额定容量1400 d)壹次侧电压15

kVA

kV

e)二次侧电压0.800 kV f)绝缘等级H级 g)耐压水平

壹次侧1min工频耐受电压 55 冲击耐受电压(峰值) 125 h)温升80 i)短路阻抗6

K

kV

kV

k)联接方式Yd11

l)冷却方式自然空冷 m)防护等级IP20 n)海拔高度2500m

二、励磁变压器技术说明

2.1额定容量的确定

–基于系统设计考虑,根据IEC61378<变流变压器第壹部分:工业用变流变压器>标准,励磁变压器的额定容量=工作容量SN 2.2励磁变温升选取

–励磁变压器在工作时,负载为感性,所以工作电流都是非正弦的,除基波外仍含有大量的高次谐波分量,从面产生附加的涡流损耗和杂散损耗。这个实际工作电流产生的总损耗远远大于基波工频电流产生的总损耗。如果通过加大励磁变压器额定容量的方法来克服这个温升升高,会导致励磁变的额定电流、阻抗电压等电气参数和整个整流系统的额定工作点不匹配,对系统设计产生不良影响,所以前面也提到,根据标准,励磁变压器的额定容量=工作容量SN,可是以长期工作负载时的基波损耗加上高次谐波电流所产生的附加损耗作为整流变压器温升试验损耗,且以此为依据进行温升设计。

–通常情况下,对于F级绝缘变压器,在才考虑到这些因素后的温升限值不超过80K。对于H级绝缘的产品,也可参照执行。但考虑到最佳信价比的因素,建议可将温升限值略有提高。

–根据标准提供的参考计算及我厂励磁变压器的实际运行分析,壹般地,实际工作电流约为基波额定电流的1.15倍,在这个电流下的温升比基波下的温升值高15K左右。 2.3磁通密度的选取

–前面提到,励磁变压器二次绕组中流过的是非线性电流,在铁芯中会产生高次谐波磁通,从而使铁心很容易过激磁而达到饱和。另外,励磁系统在启动瞬间频率较低,磁密相对较高。基于这俩方面考量,励磁变压器铁芯的磁密选取要比壹般的干式变压器低,通常在1.5T左右。对于较大容量励磁变压器,考虑到铁芯发热等问题,磁密壹般选在1.4左右。

2.4励磁变型式

–通常300MW以下的发电机组,励磁变压器以三相变压器为较优的型式。因为配套的励磁变压器本身容量较小,采用这种方式,可节约安装空间。

–对于600MW及之上的发电机组,建议采用三个单相变压器组成三相组形式。因为此时的励磁变压器容量已经达到了6000kVA之上(壹般电压等级都在20kV左右),此时励磁变压器如果仍采用单台三相变型式,其运输及现场吊装难度较大。而采用三相组型式,就能很好地解决这个问题。

–同时,采用分相设计结构,和离相封闭母线配合,能够完全杜绝发电机出口相间短路的可能性。从面提高了整机的稳定性及安全系数。 –另外,可为电厂减少备用容量投入,节约运营成本。 2.5励磁变压器屏蔽处理方式

–目前,对于励磁变压器屏蔽,仍采用在高、低压绕组之间加绕屏蔽筒方式。但依据二次侧电压的高、低,采用不同的绕制方式:

–二次电压在1000V以下,采用将屏蔽铜箔直接绕制在低压线圈上,通过铜带接地; –二次电压在1000V之上,就要考虑传递过电压对二次绕组的危害,采用在高、低压绕组之间单独绕制屏蔽线圈,屏蔽线圈经铜带接地。

三、特性曲线 过负载曲线

四、励磁变压器安装使用说明

本说明书适用于我厂生产的额定容量为16000kVA及以下、电压等级35kV及以下的无载/有载调压环氧树脂浇注干式电力变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 4.1产品概述

我厂生产的树脂浇注干式电力变压器是引进德国HUBERSX公司的树脂浇注设备及乔格X公司的硅钢片剪切设备生产而成,产品的技术性能指标完全符合GB6450及国际电工IEC726标准。该产品具有如下几个特点:(1)具有良好的阻燃性,使用安全,可安装在负荷中心;(2)节能低耗;(3)体积小、重量轻,便于安装;(4)无污染,不需要特别的维护;(5)耐潮湿;(6)局部放电量小;(7)机械强度高、无开裂。可广泛应用于输变电系统、宾馆酒店、高层建筑、商业中心、体育场馆、石化工厂、机场、车站、海上钻台等场所,特别是安装空间有限、须靠近负荷中心和具有特殊防火要求的场合,更能充分发挥其体积小、阻燃性好的优越性。 4.2使用条件

4.2.1冷却方式:有空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)俩种。对空气风冷(AN)和强迫风

冷(AF)的变压器,均需保证变压器具有良好的通风能力。当变压器安装在地下室或其它通风能力较差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按每1kW损耗4m3/min风量选取。

4.2.2保护等级有IP00、IP20、IP23等型式。

4.2.3变压器安装地点的海拔不超过1000米,环境温度不高于40℃,若环境温度高于40℃

或海拔超过1000米时,应按GB6450和有关规定作适当调整。 4.3产品装卸

4.3.1装卸设备可采用起重机、汽车吊、叉车等起吊设备。 4.3.2装卸时应严格按照国家有关装卸规程。