附件2:

常用消毒剂配制方法

一、消毒片配制消毒液

根据目标作用浓度和容积,确定消毒片和水的投放量,配制消毒液。 1. 计算公式

所需消毒剂片数=拟配消毒液浓度(mg/L)×拟配消毒液量(L)/消毒剂有效含量(mg/片) 2. 举例

例如:拟配10升含溴(或含氯)消毒液,浓度为500mg/L,所用消毒片有效溴(或氯)含量为500mg/片,问需加几片消毒片?

所需消毒剂片数=500(mg/L)×10(L)/500(mg/片)=10片 二、消毒粉(或其他固体消毒剂)配制消毒液 1. 计算公式

所需消毒粉剂质量(g)=[拟配消毒液浓度(mg/L)×拟配消毒液量(L)/1000]/消毒剂有效含量(%) 2. 举例

例如:拟配10L含溴(或含氯)消毒液,浓度为500mg/L,所用消毒粉剂有效溴(或氯)含量为50%,问需加几克消毒剂?

所需消毒粉剂质量(g)=[500(mg/L)×10(L)/1000]/50% =10g 三、原液(或浓消毒液)稀释配制所需浓度消毒液 1. 计算公式

所需原液(或浓消毒液)量(mL)=拟配消毒液浓度(%)×拟配消

;.

.

毒液量(mL)/原液(或浓消毒液)有效含量(%)

所需水量(mL)=拟配消毒液量(mL)-所需原液(或浓消毒液)量(mL) 2. 举例

例如:用20%过氧乙酸配0.3%过氧乙酸10升,问需多少20%过氧乙酸和多少水?

所需20%过氧乙酸量(mL)=0.3%×10000mL/20%=150mL 所需水量(mL)=10000mL-150mL=9850mL

;.

.

附件3: 常用消毒方法

一、物理消毒法 1. 日光曝晒

(1)适用对象:常用于毛绒玩具、床垫、毛毯、被褥、书籍等公共用品的日常消毒。

(2)消毒方法:将公共用品完全暴露在阳光下曝晒4-6h。 (3)注意事项:定时翻动,使用品各面均能得到照射。 2.煮沸消毒

(1)适用对象:适用于餐饮具、毛巾等耐热耐湿用品的消毒。 (2)消毒方法:将待消毒物品完全浸没水中并加盖,加热至水沸腾后维持15min以上。

(3)注意事项:物品消毒前应先清洗。从水沸腾时开始计消毒时间,中途加入物品应重新计时。煮沸消毒用水宜使用软水。 3.流通蒸汽消毒

(1)适用对象:适用于餐饮具、毛巾、浴巾、枕套、被套、床单等耐热耐湿用品的消毒。

(2)消毒方法:利用流动蒸汽发生器、蒸锅、蒸笼等使水沸腾后产生水蒸汽,流通蒸汽温度为100℃,作用15 min ~30min。

(3)注意事项:消毒作用时间应从水沸腾后有蒸汽产生时算起。消毒物品应清洁干燥,垂直放置,物品之间留有一定空隙。 4.紫外线消毒

(1)适用对象:适用于室内空气和物体表面的消毒。

;.

.

(2)消毒方法:采用紫外线杀菌灯消毒,应在室内无人状态下,采用悬吊式或移动式紫外线灯直接照射消毒,灯管吊装高度距离物体表面1.8m~2.2m,安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。采用紫外线空气消毒器消毒,应符合紫外线空气消毒器国家标准(GB28235)的规定。

(3)注意事项:应保持紫外线灯表面清洁,每周用75%乙醇布巾擦拭一次,发现灯管表面有灰尘、油污等时,应随时擦拭。用紫外线消毒室内空气时,房间内应保持清洁干燥。当温度低于20℃或高于40℃,相对湿度大于60%时,应适当延长照射时间。采用紫外线消毒物体表面时,应使消毒物品表面充分暴露于紫外线。定期检测辐射照度或记录每次使用时间,辐射照度降至出厂标准的70%(功率≥30W灯为70μW/cm2)以下或累积使用时间超过有效寿命时(一般为1000小时)应及时更换灯管。使用紫外线空气消毒器应严格按照说明书操作,并应按产品使用说明书规定定期维护、保养。 二、化学消毒法

常用的化学消毒方法有擦拭(拖拭)消毒、浸泡消毒、喷洒消毒、喷雾消毒、雾化消毒和汽化消毒。 1.适用对象

擦拭(拖拭)消毒适用于地面、墙面、桌面和耐湿物品表面的消毒;浸泡消毒适用于耐湿小件物品的消毒,如餐饮具、脸盆、脚盆、拖鞋等公共用品用具的消毒;喷洒消毒适用于地面、墙面、桌面和其他物体表面的消毒;喷雾消毒适用于室内空气、集中式空调风管的消毒;雾化消毒适用于室内空气消毒;汽化消毒适用于室内空气和(/或)物体表面消

;.

.

毒。 2. 操作要点

(1)擦(拖)拭消毒:将消毒剂用自来水充分溶解或稀释成使用浓度,用干净抹(拖)布沾湿后,对物体表面进行擦(拖)拭,保持表面湿润并作用至规定时间。

(2)浸泡消毒:将消毒剂用自来水充分溶解或稀释成使用浓度,将需消毒的物品完全浸没在消毒液中,作用至规定时间。

(3)喷洒消毒:将消毒剂用自来水充分溶解或稀释成使用浓度,使用常量喷雾器进行喷洒,作用至规定时间。

(4)喷雾消毒:将消毒剂用自来水充分溶解或稀释成使用浓度,使用超低容量喷雾器(雾粒直径≤50μm)进行喷雾。消毒时,应保持待消毒空间内环境清洁、干燥,关闭门窗,避免与室外空气流通,以确保消毒效果。操作者手持喷头朝向空中,从里到外、自上而下、由左至右均匀喷雾。作用预定时间后,打开门窗,通风30min以上,驱除空气中残留的消毒剂雾粒,消毒剂残留量应当低于相应的国家标准要求。

(5)雾化消毒:将消毒剂用自来水充分溶解或稀释成使用浓度,使用超声雾化机进行雾化,作用至规定时间。由于雾化的颗粒直径比较大,一般用于层高较低的室内空气消毒。消毒时,将雾化机或雾化管道放入室内,关闭门窗,避免与室外空气流通,以确保消毒效果。作用预定时间后,打开门窗,通风30min以上,驱除空气中残留的消毒剂雾粒,消毒剂残留量应当低于相应的国家标准要求。

(6)汽化消毒:将消毒液通过高温闪蒸片蒸发作用后产生的高温消毒液蒸汽不断的被发生器喷射出来或将消毒剂中的化学消毒因子以气体

;.

上海市托幼机构和中小学校消毒技术规范