三菱Q系列 以太网通信设置方法

无锡星亿环保设备有限公司客户使用三菱Q13UDEH PLC 和组态王6.55 进行通信,使用Melsec_Ethernet.dll(60.3.14.30)驱动。使用该驱动时应注意,勾选“允许RUN中写入(FTP与MC协议)” 选项。否则会出现变量只能读取不能写入的现象。 详情见附件文档:

1. 使用内置以太网模块

(1)首先使用三菱编程软件新建工程:

(2)点击设置“PLC参数”

(3)选择“内置以太网板设置”

(4)点击“开始设定”

|

(5)设定内置以太网参数

选取MC协议 填写PLC端口号

*如果选用TCP协议则打开方式务必选取“MC协议” 如果需要多上位访问可以添加多个MC协议,添加多个端口号。 (6)下图中红色框中的选项一定要勾上,否则会出现变量只能读取不能写入的现象。

注意本站号:当打开时是10进制,这里必须把10进制转化成16进制,以方便组态王中

使用。

|

2. 使用外置以太网模块

(1) 第一个步骤同使用内置以太网模块,本例以外置以太网模块QJ17E71-100

为例;

(2) 设置“网络参数”

|

(3) 点击“MELSECNET/以太网”

(4) 配置外置以太网模块

|

可按照实际情况选择上图中的“网络类型”,“起始I/O号”,“网络号”,“组号”,“站号”,并选择对应“模式”。

(5) 点击“操作设置”

注意一定要选取红色框中的选项,否则会造成设备初始化失败 (6)点击“初始设置”