10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆
1. 概述
额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆,适用配电网或工业装置中。 2. 使用环境条件
2.1. 导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压(U0):8.7kV 2.2. 系统标称电压(U): 10kV 2.3. 系统最高电压(Um):
12kV
2.4. 中性点连接: 不接地 2.5. 海拔高度: ≤4000m 2.6. 运行环境温度: —15℃~+40℃
2.7. 运行环境湿度: 日平均相对湿度不大于 95% 2.8. 月平均相对湿度不大于 90%
2.9. 周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸汽或盐雾的
污染;
2.10. 地震强度不超过8度; 3. 技术参数
项 目 额定电压 额定频率 相数 工频耐压 4h交流电压试验 雷电冲击耐受电压 导体直流电阻 单位 kV Hz kV kV kV Ω/km 参 数 8.7/10 50 3 30.5kV/5min 35kV/4h 75kV 正负极性各10次 GB/T 3956(见附表) 局部放电试验 ≤ 交联聚乙烯绝缘热延伸试验 tanδ测量 ≤ 半导电屏蔽电阻率 ≤ pC % Ω·m 5pC/15kV 载荷下最大伸长率175 冷却后最大永久伸长率15 0.001 1000(导体屏蔽)/500 (绝缘屏蔽)
附表:导体的直流电阻
标称截面 (mm) 220℃时导体 最大直流电阻 (Ω/km) 0.524 0.387 0.268 0.193 0.153 0.124 0.0991 标称截面 (mm) 220℃时导体 最大直流电阻(Ω/km) 0.0754 0.0601 0.0470 0.0366 0.0283 0.0221 0.0176 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 1000 4. 结构 4.1导体
采用多股圆形软铜线绞合紧压成导体,表面光滑、无油污、毛刺,其组成、性能和外观应符合3956标准的规定,紧压系数不小于0.90。导体直流电阻符合GB/T12706标准要求。 4.2导体屏蔽
导体屏蔽应为挤包的交联型半导电层;半导电层应均匀地包覆在导体上,表面应光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦和擦伤的痕迹。 4.3绝缘
绝缘应采用交联聚乙烯材料(XLPE型),挤包紧密,表面平整,其性能应符合IEC 60502标准。绝缘标称厚度为4.5mm,绝缘平均值应不小于标称厚度。绝缘最薄点的厚度应不小于其标称值的90% mm。
绝缘偏心度不大于10%。 4.4 绝缘屏蔽
导体绝缘屏蔽层应为不可剥离的挤包半导电层,半导电层应均匀地包覆在绝缘表面;半导电层表面应光滑,不应有尖角、颗粒、烧焦和擦伤的痕迹。 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用干式、三层共挤的方式生产。 4.5 金属屏蔽
4.5.1 金属屏蔽采用铜带屏蔽或者铜带加铜丝疏绕屏蔽的复合屏蔽结构。 4.5.2铜带屏蔽采用一层软铜带重叠绕包。三芯电缆的屏蔽铜带标称厚度不小于0.10mm。
铜丝屏蔽根据短路电流的大小,选择不同的铜丝截面:16mm2、25mm2、35mm2、50mm2,采用疏绕铜丝,其相邻两根铜丝之间最大的间隙应不大于8mm,平均间隙不大于4mm。
铜丝疏绕屏蔽在铜丝外面间隙绕包一层标称厚度不小于0.10mm的反向铜带扎紧。
三芯电缆应有分相标识。 4.6阻水层(适用于防水型电缆)
采用合适的阻水层结构,使电缆通过阻水试验,满足电缆的防水要求。 4.7衬层
衬层采用挤包型,根据产品不同,可选用聚氯乙烯护套料或聚乙烯护套料,
其标称厚度符合GB/T 12706标准的要求。 4.8 铠装层
金属铠装采用钢带或者钢丝铠装,材料宽度、厚度或者钢丝直径符合GB/T 12706标准的要求。
单芯电缆必须采用非磁性的带材(去磁钢带、铝带或铜带)或者线材(铝合金丝、去磁钢丝或者铜丝)铠装。 4.9 外护套
非金属外护套按电缆类型选用聚氯乙烯护套料、聚乙烯护套料或者低烟无卤聚烯烃护套料,其标称厚度符合GB/T 12706标准的要求,护套平均厚度应不小于标称值,最薄点应不小于标称值的85%。
护套料材料根据环境要求,采用不同性能的材料,如耐寒、耐候(抗紫外光)、防鼠蚁等。 5. 铭牌
成品电缆的护套表面应有生产厂家、电缆型号、额定电压、米标和生产年份等连续标记,标记应字迹清楚、容易辨认、耐擦。单芯电缆护套表面应有分相标识。
铭牌应耐久清晰、易识别,铭牌上应包括以下容: 5.1. 制造厂名称或商标 5.2. 产品的型号和名称 5.3. 额定电压 5.4. 长度 5.5. 滚动方向 5.6. 制造日期
6. 包装、运输与储存
电缆应避免露天存放,电缆盘不允许平放。运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆;吊装包装件时,严禁数盘电缆同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘必须放稳,并用合适方法固定,防止互撞或翻倒。
电缆应包装在满足相关规要求的电缆盘上交货。 7. 实验项目及要求
检验项目 要求 1、出厂试验 导体的直流电阻试验 局部放电试验 交流电压试验 GB/T3956 试验电压15 kV 放电量小于5pC 30.5kV、5min不击穿 2、型式试验 2.1电性能试验 导体的直流电阻试验 局部放电试验 弯曲试验 随后的局部放电试验 ----放电量(试验电压15 kV) tgδ测量 (95℃~100℃,≥2kV下) 加热循环试验 随后的局部放电试验 ---放电量(试验电压15 kV下) GB/T3956 试验电压15kV,放电量小于5pC 弯曲直径15(d+D)±5%,正反弯曲三次。 最大 5pC 最大 0.0080 共进行20个循环 最大 5pC 冲击电压试验(95℃~100℃,75 kV, 正负极各10次) 随后的工频电压试验 不击穿