建筑工程阶段性验收
精品文档
附件:
建筑工程阶段性验收监督通知事项须知
地基阶段性验收监督
一、地基验收监督需要提报的资料
天然地基:1.建筑项目阶段性验收监督通知(基槽验收)盖章、签字齐全;2.地基验槽检查记录(鲁JJ—044);3.地基处理记录(鲁JJ—045);4.地基验收记录(鲁JJ—046);5.地基钎探记录(鲁JJ—043)。
复合地基:主要包括(换土垫层、强夯法、各种预压法、灌浆法、振冲桩法、挤密桩法等)。1.换填地基承载力检测报告;2.桩基检测报告(对照图纸查看设计地基等级甲级、乙级,甲级地基需做静载检测地基承载力);3.桩位竣工图、桩位偏差及桩顶标高检查记录;4.混凝土试块试验报告;5.隐蔽工程验收记录;6.复合地基检测报告。
桩基础:1.桩基检测报告;2.桩位竣工图、桩位偏差及桩顶标高检查记录;3.混凝土试块试验报告;4.隐蔽工程验收记录;5.各种桩的施工记录。
深基坑:1.专家评审最终意见;2.基坑监测方案及沉降观测记录;3.环境评估报告;4.锚索、锚杆的检测报告、支护桩完整性检测报告;5.深基坑阶段性验收记录。
实行弹性许可的项目还需提供:建筑劳务工资保证金缴纳证明、人防易地建设费缴纳证明。
二、地基验收监督应具备的条件
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
1.基槽挖至设计标高并清理完毕,地基处理(桩基)或深基坑施工结束,验收资料齐全。
2.施工现场质量管理人员组成框图上墙公示。 3.住宅工程应制定常见质量问题防治措施。
4.建设、施工、设计、勘察、监理单位相关人员到位。 5.标养室设置符合要求。
基础阶段性验收监督
一、基础阶段性验收监督需要提报的资料
1.建筑项目阶段性验收监督通知(基础验收)盖章、签字齐全;2.地基与基础分部 (子分部)工程验收记录;3.基础结构验收记录;4.基础砼试块28天报告及统计评定记录;5.设计要求的回填土试验报告;6.地基处理(桩基)检测报告;7.基础结构抽检报告(钢结构工程);8.设计变更台账。
二、地基验收应具备的条件
1.基础结构工程完成施工图设计文件内容,施工质量必须符合设计和规范要求,重大设计变更审批手续完善。
2.按要求设置质量标准化实物样板。
3.监督小组按进度要求完成建筑材料抽检计划(主要钢材、水泥、防水材料、砌体材料等的封样抽检)。
4.标养室、材料样品库等施工现场标准化管理符合要求。 5.基础验收资料齐全,建设、施工、设计、勘察、监理单位相关人员到位。
6.质量监督人员提出的质量问题整改完毕,不合格试件处理完毕。
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
主体阶段性验收监督
一、主体阶段性验收监督需要提报的资料
1.建筑项目阶段性验收监督通知(主体验收)盖章、签字齐全;2.主体结构分部 (子分部)工程验收记录;3.主体结构验收记录;4.主体砼(砂浆)试块28天报告及统计评定记录;5.主体结构抽检报告;6.钢结构、植筋拉拔等检测报告;7.预拌混凝土(砂浆)使用数量报告;8.设计变更台账;9.建筑企业养老保障金缴纳证明(实行弹性许可的项目);10.新型墙体材料专项基金缴纳证明(实行弹性许可的项目);11.散装水泥专项资金缴纳证明(实行弹性许可的项目)。
二、主体阶段性验收应具备的条件
1.主体结构工程完成施工图设计文件内容,结构后浇带已经完成,施工质量必须符合设计和规范要求,重大设计变更审批手续完善。
2.施工、监理单位对结构构件进行实测实量,在对应部位盖章或张贴纸面记录,上墙公示检查结果。
3.每主要房间墙上弹出建筑1000mm标高控制线,地面距墙体200mm处弹出平面控制线。
4.完成暗埋电气线管敷设,开关、插座底盒安装等。 5.完成内、外剪力墙对拉螺栓孔套管剔凿,外墙剪力墙外侧防水封堵,其他发泡或砂浆封堵。
6.完成内墙不同基体材料交接处及开槽处抗裂网片铺设。 7.完成室内装修样板套施工,其中一面墙体、一个天棚逐层做出剖面,标识建筑做法。
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
8.完成一个标准层(可和样板间同层)开关、插座、箱盘等设备功能标识。
9.监督小组按进度要求完成建筑材料抽检计划(主要钢材、水泥、穿线管、砌体材料等的封样抽检)。
10.主体验收资料齐全,建设、施工、设计、监理单位相关人员到位。
11.质量监督人员提出的质量问题整改完毕,不合格试件处理完毕。
12.办理弹性许可工程原则上补办齐全手续后方可申报,情况特殊工程,按有关批示执行。
其他工程如工期紧张,也可分段进行主体验收前监督检查,但一个单体工程原则上最多分二次。同时,以上事项应完成。
竣工前检查