3.1.直接防雷保护

在变电所屋顶装设避雷针和避雷带,并引进出两根接地线与变电所公共接装置相连。如变电所的主变压器装在室外和有露天配电装置时,则应在变电所外面的适当位置装设独立避雷针,其装设高度应使其防雷保护围包围整个变电所。如果变电所所在其它建筑物的直击雷防护围时,则可不另设独立的避雷针。按规定,独立的避雷针的接地装置接地电阻R<10(表9-6)。通常采用3-6根长2.5 m的刚管,在装避雷针的杆塔附近做一排和多边形排列,管间距离5 m,打入地下,管顶距地面0.6 m。接地管间用40mm×4mm 的镀锌扁刚焊接相接。引下线用25 mm ×4 mm的镀锌扁刚,下与接地体焊接相连,并与装避雷针的杆塔及其基础的钢筋相焊接,上与避雷针焊接相连。避雷针采用直径20mm的镀锌扁刚,长1~1.5。独立避雷针的接地装置与变电所公共接地装置应有3m以上的距离。

3.2.雷电侵入波的防护

(1)在10KV电源进线的终端杆上装设FS4—10型阀式避雷器。引下线采用25 mm ×4 mm的镀锌扁刚,下与公共接地网焊接相连,上与避雷器接地端栓连接。

(2)在10KV高压配电室装设有GG—1A(F)—54型开关柜,其中配有FS4—10型避雷器,靠近主变压器。主变压器主要靠此避雷器来保护,防雷电侵入波的危害。

(3)在380V低压架空线出线杆上,装设保护间隙,或将其绝缘子的铁脚接地,用以防护沿低压架空线侵入的雷电波。

3.3接地装置的设计

采用长2.5m、?50mm的钢管16根,沿变电所三面均匀布置,管距5 m,垂直打入地下,管顶离地面0.6 m。管间用40mm×4mm的镀锌扁刚焊接相接。变电所的变压器室有两条接地干线、高低压配电室各有一条接地干线与室外公共接地装置焊接相连,接地干线均采用25 mm ×4 mm的镀锌扁刚。

4.心得体会

通过这次毕业设计,我加深了对工厂供电知识的理解,基本上掌握了进行一次设计所要经历的步骤,象总降压的设计,我与其他同学一起进行课题分析、查资料,进行设计,时间就这样匆匆的过去了。这次设计使我对工厂供电有了新的认识,对总降压变电所的设计由一无所知到现在的一定程度的掌握,起到了非常重要的作用,对大家的关心有感于心,事实上这次设计对我们的锻炼是多方面的,除了对设计过程熟悉外,我们还进一步提高了作图,说明书编辑,各种信息的分析的能力,我深深懂得要不断的把所学知识学以致用,还需通过自身不断的努力,不断提高自己分析问题,解决问题的能力。

感学院的安排,让我们在学习课本知识的同时,能够有这样良好的机会实践,加深对所学理论知识的理解,掌握工程设计的方法。最后更应该感老师的细心指导.正是由于老师的辛勤培养,谆谆教导,才使此次课程设计得以圆满完成。

参考文献

1. 介才主编.工厂供电.第3版.:机械工业,2004 2. 介才主编.工厂供电设计指导.:机械工业,2004 3. 小虎主编.工厂供电技术. 第3版.:高等教育,2010 4. 唐志平等主编.工厂供配电.:电子工业,2002

5. 中华人民国建设部.10kV及以下变电所设计规.:中国水利水电,6. 中华人民国建设部.供配电系统设计规.:中国水利水电,1996

课程设计成绩:

1995 项 目

业务考核成绩(70%) 平时成绩(30%) (百分制记分) (百分制记分) 综合总成绩 (百分制记分) 注:教师按学生实际成绩(平时成绩和业务考核成绩)登记并录入教务MIS系统,由系统自动转化为“优秀(90~100分)、良好(80~89分)、中等(70~79分)、及格(60~69分)和不及格(60分以下)”五等。

指导教师评语:

指导教师(签名):

20 年 月 日

10KV工厂供配电系统设计68595

3.1.直接防雷保护在变电所屋顶装设避雷针和避雷带,并引进出两根接地线与变电所公共接装置相连。如变电所的主变压器装在室外和有露天配电装置时,则应在变电所外面的适当位置装设独立避雷针,其装设高度应使其防雷保护围包围整个变电所。如果变电所所在其它建筑物的直击雷防护围时,则可不另设独立的避雷针。按规定,独立的避雷针的接地装置接地电阻R<10(表9-6)。通常采用3-6根