六、计算题
工厂供电题库
380V的电动机30台,其总的
7、已知某机修车间的金属切削机床组,有电压为 设备容量为120kW试求其计算负荷。
解:查附录表中的“小批生产的金属冷加工机床电动机”项,可得 (取 0.18 计算),cos ? =0.5 , tg ? =1.73A,得:
有功计算负荷:
F30 KdPe 0.18 120 无功计算负荷:
Q30 F30 tan 视在计算负荷:
21.6
=43.2kVA 0.5
21.6 1.73 37.37kvar
21.6kW
Kd=0.16~0.2
cos
计算电流
S30
43.2kVA 3 0.38kV
=65.6A
难易程度:难
知识点:三相用电设备组计算负荷的确定
8、已知某机修车间的金属切削机床组,拥有电压为 380V的感应电动机7.5kW3
台,4kW8台,3 kW17台,1.5 kW10台。试用需要系数法求其计算负荷。 已知“小批生产的金属冷加工机床电动机”
Kd=0.16-0.2,cos ? =0.5,tan ?
=1.73。
解:有功计算负荷:
F3o KdFe 0.2 120.5 无功计算负荷: Q30
F30 tan
24.1 1.73 41.7kvar
0.2 (7.5 3 4 8 3 17 1.5 10)
24.1kW
视在计算负荷:
S30 = -^^ ^^ =48.2kVA
cos 0.5
难易程度:难
知识点:三相用电设备组计算负荷的确定
P249、已知某机修车间的金属切削机床组,拥有电压为 380V的感应电动机7.5kW3
台,4 kW8台,3 kW17台, 1.5 kW10台。试用二项式法求其计算负荷。已知“小 批生产的金属冷加工机床电动机”的
b=0.14,c=0.4,x=5, cos ? =0.5 , tan ?
=1.73.
解:设备组的总容量是:
Pe (7.5 3 4 8 3 17 1.5 10)
120.5kW
X台最大容量的设备容量为:
Px=P5=7.5X 3kW+2< 8kW=30.5kW
根据二项工的基本公式: 有功计算负荷:
F3o bPe cPx 0.14 120.5kW 无功计算负荷:
Q30 F30 tan 29.1kW 1.73 50.3kvar 视在计算负荷:
29 1
0 =58.2kVA cos 0.5 巳
计算电流:
58.2kVA 3 0.38kV
难易程度:难
知识点:三相用电设备组计算负荷的确定
=88.4A
0.4 30.5kW
29.1kW
10、已知某一班电器开关制造工厂用电设备的总容量为 4500kW线路电压为 380V,试估算该厂的计算负荷。(需要系数Kd=0.35、功率因数cos ? =0.75、tan
? =0.88)
解:有功计算负荷: