危险性较大的分部分项工程模板专项施工方案
第一节 工程概况
1、建筑概况
我公司承建的金塔县公安消防大队-综合应急救援中心项目为地上三层框架结构公共建筑,总建筑面积2981.22m2,建筑物层高一至二层3.96m,三层层高为3.8m,建筑物主体高度从室外自然地坪起至屋面完成面为12.2m,室外高差为0.3m。消防车库为地上一层,车库层高为5.95m,车库部分主体高度从室外自然地坪起至屋面完成面为6.4m,室外高差为0.15m,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为7度。 2、结构概况
本工程为现浇钢筋混凝土框架结构。基础形式为钢筋砼独立基础。结构框架安全等级为二级,地基基础设计等级为丙类,抗震设防设防烈度为7度。基础地震加速值为0.5g,基础设置在圆砾层,设计地基承载力特征值为280KPa,基本风压0.55KN/㎡,风载体型系数为1.3,基本雪压0.3 KN/㎡。基坑回填应分层夯实,分层夯实厚度不应大于250mm,分层夯实压实系数基础之下不应小于0.97,其它部位不应小于0.94.该工程房屋结构设计合理使用年限为50年。
第二节 编制依据
为了保证本工程危险性较大的分部分项模板工程支架的施工安全,根据建设部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质(2009)87号的规定要求,高度5米及以上,搭设跨度10米及以上,施工总荷载10KN/M2及以上,集中线荷载15KN/M及以上,高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的砼模板支撑工程都属危险性较大的分部分项模板支架施工。本工程消防车库结构层高为5.95米,模板搭设支撑体系以超过相关规定,属危险性较大的分部分项工程,
本分项工程的基本特性主要有:结构层高为5.95米,钢筋砼现浇板厚度为130mm,单板开间尺寸宽度为4.8米,长度为7.8米,最大截面梁KL3(250*600),梁、板、柱砼强度等级为C30,架体立杆基础设置在-0.1米处,立杆基础以16号工字钢为主,16工字钢单根理论重量为2.09吨,基础下为砂夹石房心回填土,房心回填土夯实系数为0.94. 设计地基承载力特征值为280KPa。
页脚 .
为确保本分项工程的质量及安全施工要求,该分项工程危险性较大的模板支撑体系专项施工方案的主要编制依据如下:
1、《建筑结构荷载规》(GB50009-2012) 2、《砼结构设计规》(GB50010-2015)
3、《砼结构工程施工质量验收规》(GB50204-2015) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB-50300-2013) 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) 6、《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) 7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)
8、中华人民国住房和城乡建设部文件建质【2009】87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》
9、《建筑施工计算手册》-广联达施工安全设施计算软件
第三节 模板支设方案选型
1、 模板及支撑架的材料选
本工程模板支撑系统采用¢48*3.5钢管及扣件,每根钢管的最大质量不大于25.8kg,扣件在螺栓拧紧扭力达到65N.M时不得破坏,现浇板模板采用15mm厚胶合板,胶合板下铺60mm*30mm的方管,间距不应大于500mm。小梁及主梁用¢48*3.5的钢管支撑,梁板竖向支撑顶部采用可调支托,小梁立杆底部采用16号工字钢作垫板,主梁底部可采用砼底圈梁。 2、现浇板模板支撑系统方案
架体搭设高度5.8米,模板支撑系统选用普通型剪刀撑满堂架,板下立杆纵向间距为0.9米,横向间距为1.0米,水平高步距为1.15,梁下立杆垂直于梁方向间距为0.9米,梁下増设一道承重立杆,平行于梁方向间距为0.9米,即梁下立杆纵向间距为0.9米,横向间距为0.5米,水平杆步距为1.15米,顶部采用可调托撑,可调托撑螺杆旋合长度为5扣,螺母厚度不小于30mm,可调托撑螺杆外径不小36mm,伸出长度不超过300mm,插入立杆的长度不小于150mm,可调托撑受压承载力设计值不小于40KN,支托板厚度不小于5mm,
架体立杆基础设置在-0.1米处,立杆基础以16号工字钢为主,16工字钢单根理论重量为2.09吨,基础下为砂夹石房心回填土,房心回填土夯实系数为0.94. 设计地基承载力特征值为280KPa,根据地基承载力和回填土夯实系数设计
页脚 .
值及钢结构设计规(50017-2003)为标准,经核算该分项工程现浇板承载力满足要求。
梁模板(扣件钢管架)
梁模板采用15mm胶合面板,60㎜×80㎜木方(主楞)现场拼制,60㎜×80㎜木方(次楞)支撑,梁底采用60㎜×80㎜木方支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.5钢管。
板模板(扣件钢管架)
板模板采用18mm胶合面板,板底采用60㎜×80㎜方木支撑,现场拼制,承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48.0×3.5钢管。
柱模板(扣件钢管架)
柱模板采用15mm胶合面板,木方作楞,现场拼制,竖楞采用60㎜×80㎜方木支撑,柱箍采用φ48.0×3.5钢管,边角处采用木板条找补,保证楞角方直,美观。斜向支撑,采用φ48×3.5钢管斜向加固。
本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,方可在施工中使用。应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。
第四节 模板安装
1、模板安装的一般要求
竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装模板前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。
2、模板安装的顺序及技术要点
(1)梁模板安装顺序及技术要点 ①梁模板安装顺序
搭设和调平支架(包括安装水平拉杆和剪刀撑)→按标高铺梁底模板→拉
页脚 .