*****公园配套设施 室外给排水工程监理实施细则
编 制 人: 审 核 人: 审 批 人:
***公园配套设施工程项目监理部
编制时间:2024年12月30日
目 录
一、监理细则编制依据……………………………………………………… 2 二、给排水工程概况………………………………………………………… 2 三、本工程主要特点………………………………………………………… 2 四、室外排水工程监理细则…………………………………………………3
1、测量放样监理重点……………………………………………………………3 2、放坡沟槽开挖监理重点………………………………………………………3 3、管道安装监理重点……………………………………………………………4 4、管道接口监理重点……………………………………………………………5 5、闭水试验监理重点……………………………………………………………7 6、沟槽回填监理重点……………………………………………………………7 7、雨水口及连管监理重点………………………………………………………8 8、检查井监理重点…………………………………………………………… 8
页码
五、室外给水、消防管道工程监理细则…………………………………9
1、管材及配件验收监理重点……………………………………………………9 2、给水管道安装监理重点………………………………………………………9 3、室外消防栓及管道安装监理重点……………………………………………11
六、室外给排水工程安全管理监理重点…………………………………12
1
一、监理细则编制依据
1、《建设工程监理规范》GB50319-2000
2、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97
3、海南省健身中心室外给排水工程施工图纸及建设工程监理合同 二、给排水工程概况
1、本工程为海南省健身中心室外给排水工程,健身中心位于海南省文化公园内,其范围为:健身中心的室外给排水、停车场雨水排水及健身中心南侧主干路入口至东侧规划建筑处的给排水,且为后期做好预留。
2、本工程主要内容:室外给水、消防、污水、废水、雨水管道设施。 三、本工程主要特点
1、水源:市政给水管网水压为0.16MPa。
2、水量:健身中心用水量为10.7 L/S;室外消防用水量为30 L/S。 3、室外消防及生活用水给水干管管径为:DN200。
4、室外污、废水W5-1井接至规划路人行道市政管道,管内底标高为2.24m,管径DN400。 5、化粪池采用8号砖砌化粪池,有效容积V=25m3,污水停留时间24h,污泥清挖周期360天。
6、室外雨水管道市政接口为Y5-1,管内底标高为3.45m,管径DN500。 7、雨水口与检查井的连接管管径为DN200,坡度为1%。
8、管材及连接方式:给水采用PVC-U给水管,橡胶圈承插接口,工作压力为1MPa。消防管道使用热镀锌钢管,卡箍连接。排水采用PVC双壁波纹管,承插橡胶圈接口。污、废水管坡降为0.3%,雨水管道坡降为0.02%。
9、防腐:埋地镀锌钢管涂刷环氧煤沥青管道漆、底漆和面漆各2道。
10、给水、消防管道埋深1.0m,当穿越道路埋深不够时需加钢套管防护,其他管道均按图中标高埋深。
11、检查井采用ф1000收口式检查井,检查井施工按照有地下水的情况施工。
12、检查井井盖及井座采用市售成品,车行道下的采用重型,其他采用轻型。检查井井底均做成流槽形式。排水管道管顶平接。
13、给水管道与排水管道交叉时,给水管道采用两个135°弯头越过排水管道,并且保证与排水管道净距0.15m。
2
14、管沟回填要求管顶上部500mm以内不得回填直径大于100mm的石块,管沟回填土应分层夯实,虚铺厚度,机械夯实时,块石不大于300mm;人工夯实时,不大于200mm,管子接口坑的回填必须仔细夯实。
15、在路面上的井盖,上表面应同路面平齐,无路面井盖应高出室外设计标高50mm,并应在井口周围以0.02的坡度向外做护坡。 四、室外排水工程监理细则 1、测量放样监理重点:
⑴审核施工方案,确保方案合理,以满足工程质量要求。
⑵检查施工单位的测量仪器:钢尺、经纬仪、水准仪等是否校验合格,以保证其测量精度及测量数据的可靠性。
⑶监理校核记录应保存,作为施工方认可的依据。 ⑷校测建设单位提供的坐标控制点及水准点。
⑸对管道的轴线控制桩、攀线桩及临时水准点的设置合理性要加以认定及校核。 ⑹对两个以上施工单位共同及进行施工的工程,其衔接处相邻设置的水准点和控制桩,应相互校测,其偏差应进行调整。 质量标准及检测方法:
施 工 测 量 允 许 偏 差 表4-1
序号 1 2 3 4 项 目 水准测量高程闭合差 导线测量方位角闭合差 导线测量相对闭合差 直线丈量测量 允 许 偏 差 ±12√L(mm) ±40(″) 1/3000 1/5000 检 验 方 法 水 准 仪 水 准 仪 经纬仪或全站仪 钢尺或全站仪 综合性工程宜使用两个以上永久水准点进行校核;两个以上施工单位共同5 施工的工程,其衔接处相邻设置的水准点和控制桩,应相互校核并调整;管道沿线临时水准点,一般每200m不少于1个。 表中:L为水准测量闭路线的长度(km);N为导线测量的测站数。
2、放坡沟槽开挖监理重点:
⑴认真审查沟槽开挖的施工组织设计,重点是支撑系统,降水措施及安全措施。 ⑵检查进场人员的组成情况,材料、机具及设备的进场情况。
⑶复查沟槽开挖的中线位置、断面形成、沟槽高程,严防槽底土壤超挖或扰动破坏。 ⑷经常检查巡视工地,对现场安全施工进行动态监控。
3
质量标准及检验方法:
沟 槽 开 挖 允 许 偏 差 及 检 验 方 法 表4-2 序号 1 2 量 测 项 目 槽 底 高 程 检 查 频 率 范围 点数 两井间 3点 6点 允许偏差(mm) -30 不小于规定 检 验 方法 水 准 仪 测 量 挂中心线用尺量, 每侧计3点 用坡度尺检验, 每侧计3点 槽底中线每侧宽度 两井间 3 4 沟 槽 放 坡 两井间 6点 不陡于规定 槽底土壤不得扰动,严禁超挖后用土回填;槽底应清理干净且不浸水 沟槽底部每侧工作面宽度 表4-3 每侧工作面宽度(mm) 管道结构宽度(mm) 非金属管道 金属管道或砖沟 200-500 400 300 600-1000 500 400 1100-1500 600 600 注:1、沟底需设排水沟时,工作面宽度可适当增加。 2、有外方水的砖沟或混凝土沟,每侧工作面宽度可取800mm。
深度≤5m沟槽最陡坡度值 表4-4 边坡坡度(H:a) 土的类别 坡顶无荷载 坡顶有荷载 坡顶有动载 中密砂土 1:1.00 1:1.25 1:1.50 硬塑的中亚黏土 1:0.67 1:0.75 1:1.00 中密的碎石类土 1:0.50 1:0.67 1:0.75 硬塑的亚黏土、黏土 1:0.33 1:0.50 1:0.67 老黄土 1:0.10 1:0.25 1:0.33 3、管道安装监理重点 ⑴审核安管方案。
⑵管材、管件随使随运为宜,避免管材长期堆放沟边,防止被土埋或外界损伤。 ⑶管节安装前是否清除了基础表面的杂物和积水。
⑷管道铺设过程可以有适当的弯曲,但弯曲半径应遵照管材说明书中规定的范围。 ⑸抽检橡胶圈。
4