2024年消防工程师考试科目消防安全技术综合能力试题习
1.在某市有一丁类物品仓库,该仓库丁类物品使用可燃的泡沫塑料包装,泡沫塑料包装重量大于丁类物品本身重量1/4,在防火要求上,该仓库的火灾危险性应按照(C)物品确定。
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
2.下列不属于建筑外墙的装饰的防火检查内容的是(D)。 A.装饰材料的燃烧性能 B.广告牌的设置位置
C.设置发光广告牌墙体的燃烧性能 D.防火隔离带的设置
3.除托儿所、幼儿园、老人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m,建筑面积不大于200m2,且疏散门的净宽度不小于(D)m时,房间可以仅设一个疏散门。
A.0.80 B.1.00 C.1.20 D.1.40
4.高危险区域内使用的消防应急照明和疏散指示系统,其应急转换时间不应大于(A)s。
A.0.25 B.1 C.2.5 D.5
5.应急照明控制器的备用电源至少使控制器在主电源中断后工作(B)h。 A.5 B.3 C.1 D.0.5
6.通常情况下,消防应急照明和疏散指示系统的应急转换时间不应大于(D)s。
A.0.25 B.1 C.2.5 D.5
7.城市消防远程监控系统应具有统一的时钟管理,其累计误差不大于(A)。 A.5s B.10s C.20s D.30s
8.城市消防远程监控系统的监控中心能同时接收和处理不少于(A)个联网用户的火灾报警信息。
A.3 B.5 C.10 D.15
9.应急照明配电箱及分配电装置的输出回路不超过(B)路。 A.6 B.8 C.10 D.15
10.采用非安全电压时,每个应急照明配电箱及分配电装置的输出回路中的输出电流不大于(D)A。
A.5 B.10 C.12 D.16
11.某商业建筑,东西长为100m,南北宽为60m,建筑高度26m,室外消火栓设计流量为40L/s,南侧不止消防扑救面。沿该建筑南侧消防扑救面设置的室外消火栓数量,不应少于()个
A.1 B.3 C.4 D.2
答案:B
12、耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于( )m3 的戊类厂房或居住区人数不超过500 人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置消防给水。
A.4000 B.3500 C.3000 D.2500 答案:C
13、防火卷帘不以背火面温升作耐火极限判定条件,其卷帘两侧需要设置独立的( )保护。
A.闭式自动喷水灭火系统 B.开式自动喷水灭火系统 C.二氧化碳灭火系统 D.惰性气体灭火系统 答案:A
14、建筑幕墙每层楼板外沿墙体的设置不正确的是( )。
A.每层楼板外沿设置的墙体,耐火极限不低于1.00h、高度不低于1.2m B.当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于0.8m C.对于设置双层幕墙的建筑,当外墙体耐火极限低于1.00h时,幕墙中靠室内一侧的幕墙耐火极限不得低于2.00h
D.对于设置双层幕墙的建筑,当外墙体耐火极限低于1.00h时,可开启外窗应采用乙级防火窗
答案:C
15、布置在火力发电厂区内的点火油罐区,检查其围栅高度不小于( )m;当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不小于( )m。
A.1.5,2.5 B.1.5.2.0 C.1.8,2.5 D.1.8,2.0 答案:A
16.下列关于高层建筑中设置机械加压送风系统的说法,错误的是() A.地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置
B.建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风
C.家住高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统
D.建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风
答案:C
17.下列建筑或楼层中,可以开办幼儿园的是()
A.租用消防验收合格后未经改造的设有一个疏散楼梯的6层单元式住宅的第三层