好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

室外消防管道施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

室外消防管道施工方案

1、沟槽开挖和回填:

1.3.1 管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。

1.3.2 回填土时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块;回填时回填土须夯压实,两侧高差应相差不大。 1.3.3 回填土的每层虚铺厚度为250mm。

1.3.4 沟槽回填时,砖、石、木块等杂物应清除干净。

1.3.5 回填土或其它回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,并应符合下列 规定:

(1) 根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范 围内堆料。

(2) 管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应有沟槽两侧对称运入 槽内,不得直接扔在管道上;回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得 集中推入。

1.3.6 沟槽回填土的压实,应符合下列规定: (1) 回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。

(2) 管道两侧和管顶以上50cm范围内,应采用轻夺夯实,管道两侧压实面 的高度差不应超过30cm。

(3) 分段回填压实时,相邻段的接茬应呈接梯形,且不得漏夯。

.

.

(4) 管道沟槽位于路基范围内时,管顶以上25cm范围内回填土表层的压实 度不应小于87%。 2、管道安装与铺设。

2.3 镀锌钢管沟槽连接施工方法 2.3.1 管材切割

用钢管切割机将钢管按所需长度切割,切口应平整,切口端面与钢管轴线应垂直。切口处若有毛刺,应用砂纸、锉刀或砂轮机打磨。建议使用套丝机的管刀进行断管,其优势在于管道的端面垂直平整,毛刺很少。常规的无齿锯进行断管时,由于其锯片出厂时端面不平整、用力过猛、管道转动等因素易造成管道断面错位、毛刺多。 2.3.2 沟槽加工

① 选取符合设计要求的管材,管材的端口无毛刺,光滑,壁厚均匀,镀锌层无剥落,管材无明显缺陷。

② 应保证三人为一组进行。一人控制滚槽机的开关及千斤顶的升降,一人观察调整滚槽机处管道的转动,一人在滚槽机尾架上观察调整管道的位置。 ③ 将需要加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上。 ④ 用水平仪测量钢管水平度,保证钢管处于水平位置。

⑤ 将钢管端面与滚槽机胎模定位面贴紧,使钢槽轴线与滚槽机胎模定位面垂直。

.

.

⑥ 启动滚槽机电机。徐徐压下千斤顶,使滚槽机压模均匀滚压钢管。用游标卡尺检查沟槽深度和宽度,使之符合厂家沟槽规定尺寸, 然后停机。 ⑦ 将千斤顶卸去荷载,取出钢管。 沟槽的深度、宽度可参照下表: 2.3.3 钢管开孔及机械三通、四通安装

安装机械三通,机械四通的钢管应在接头支管部位用开孔机开孔。 具体操作方法如下:

(1) 用链条将开孔机固定于钢管预定开孔位置处(开孔位置不得位于管道焊)。 (2) 选取合适的钻孔钻头安装在开孔机卡头上。 (3) 启动电机转动钻头。

(4) 操作设置在立柱顶部的手轮,转动手轮缓慢向下,在钻头与钢管接触处 添加适量润滑剂(以保护钻头),完成钻头在钢管上开孔。

(5) 开孔时要均匀施力,并加水冷却,严禁戴手套操作,开孔后将周围d(孔 径)+16mm范围内清理干净(包括毛刺、铁屑、铁锈、油污等)。孔洞有毛刺,需用砂纸、锉刀或砂轮机打磨光滑。

(6) 检查机械三通垫圈是否破损(若破损一定要及时更换)、三通内的螺纹 有无断丝、缺丝等不合要求之处。将机械三通及配套卡箍置于钢管孔洞上下,注意机械三通、橡胶密封圈与孔洞中心位置对正。把螺栓插入孔内并用手上紧两边螺栓,确认卡箍件的弧形完全嵌入外壳的凹槽,均匀拧紧螺栓,直到外壳表面和垫圈套接触严密。

.

.

2.3.4管道安装

安装必须遵循先装大口径、总管、立管,后装小口径、支管的原则。安装过程中不可跳装,必须按顺序连续安装,以免出现段与段之间连接困难和影响管路 整体性能。

(1) 准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件,并将管内杂物清除干净。 (2) 检查橡胶密封圈是否完好;将其套在一根钢管的端部。

(3) 将另一根钢管靠近已卡上橡胶密封圈的钢管端部,两端处应留有一定的 间隙。我们施工中间隙一般保持在2mm左右。

(4) 将橡胶密封圈套在另一根钢管顶端,使橡胶密封圈位于接口中间部位, 并在其周边涂抹润滑剂(无特殊要求时可用洗洁精或肥皂水)。 (5) 两根管道的轴线应对正。

(6) 在接口位置橡胶密封圈外侧安装上、下卡箍,并将卡箍凸边卡进沟槽内。 (7) 用手力压紧上下卡箍的耳部,并用木榔头槌紧卡箍凸缘处,将上下卡箍 靠紧。

(8) 在卡箍螺栓位置穿上螺栓,并均匀拧紧螺母,防止橡胶密封圈起皱。 (9) 检查确认卡箍凸边全圆周卡进沟槽内。 2.4 管道支、吊架安装:

2.4.1 按核对无误的管道单线图,实测管线标高、走向、支架位置,选择正确的 支、吊、托架形式,按国标图集制作。

.

.

2.4.2 支、吊、托架应在预埋件上焊接或采用膨胀螺栓固定。

2.4.3 按设计要求的管道坐标、标高、坡度确定管架的位置安装管架。 2.4.4 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: ① 位置正确,埋设平整牢固; ② 与管道接触紧密,固定牢靠;

③ 固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。 2.4.5 钢管水平安装的支架间距应符合设计要求及规范规定。 3、室外消火栓安装:

3.1 消火栓管道的安装分支管安装和干管安装两种方式,根据现场的实际情况选 用。

3.2 安装形式为“浅装”的消火栓,从干管接出的支管应尽量短。

3.3 消火栓短管与给水管道的连接可采用法兰、承插接口形式,一般情况下压力 为1.6MPa的采用法兰连接,压力为1.0MPa的采用承插连接。

3.4 消火栓设有自动放水装置,当内置出水阀门关闭时自动放空消火栓内留存的 积水,以防消水栓冻裂。

3.5 消火栓弯管底座或消火栓三通下设支墩,支墩必须托紧弯管或三通底部。 3.6 地上式消火栓的放水嘴以下土层,应铺设一层卵石渗水层。

3.7 消火栓箱配件安装应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实,盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,消防水龙带与水枪,快速接头的连

.

室外消防管道施工方案