层商务酒店空调设计方
案
文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
商务酒店 空调方案设计
公司名称:公司 商务酒店空调方案设计 联系人: 电话: (一)规范及设计依据 传真: 1、《采暖通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003) E-mail: 2、《居住建筑节能设计标准》(DBJ01-602-2004) 3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-96)(2001年版) 4、中华人民共和国行业标准《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)
5、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) (二)项目概况
商务酒店共20层,其中地下2层。本次空调设计范围为酒店大堂,会议室,餐厅、银行及客房,设计范围包含酒店部分配套中央空调及生活热水系统,即夏季制冷及制热水,冬季采暖及制热水。为了便于经营管理及节能运行的需求,根据甲方要求及从空调工程技术角度出发,建议按酒店使用特点及各季节对空调的不同需求设计空调系统,以便于控制及后期管理,且酒店客房部分采用全热回收系统,有利于生活热水的供应及全年运行成本的最低化。新风采取直接引新风的方式,向室内补入。
提 案
书
我们有幸接触到贵司,并对综合楼功能与甲方做充分沟通,明确各功能区域面积及要求,提出我们的中央空调及热水工程解决方案,使贵司满足空调及热水需求的同时达到节能运行及减少维护成本。
(三)设计参数
1、室外计算参数(南宁地区): 夏季空调室外计算干球温度34.2oC; 夏季空调室外计算湿球温度27.5oC; 夏季通风室外计算干球温度32oC; 夏季室外平均风速1.6m/s; 大气压力(夏季)996hPa; 冬季室外空调计算干球温度5oC; 冬季通风室外计算干球温度13oC; 冬季室外平均风速1.8m/s; 大气压力(冬季)1011.4hPa; 2、室内设计参数
房间名称 大堂 会议室 客房 温度0C 25-27 25-27 25-27 夏季 相对湿度% ≤65 ≤65 ≤65 温度0C 18-20 18-20 18-20 冬季 相对湿度% ≤60 ≤60 ≤60 噪声标准dB(A) ≤45 ≤45 ≤45
(四)系统划分及设计冷量及热水量分析
A、各空调使用区域空调负荷包括设备、人体、照明散热负荷以及建筑围护结构负荷。经过计算,得到各房间单位面积的冷负荷指标,见冷量配置表。
名称 大堂 客房 会议室 B、热水量分析
根据酒店客房为260间,按照520个床位计算,每人每天用55℃生活热水为100L,因此每天最大设计用水约为50吨水(55OC)。 因此热水量为:最大50吨/天 (五)设备选型 一、系统一
本次设计主要功能区域为大堂\\餐厅\\银行\\客房\\会议室,因此按照公共建筑物空调设计参数,冬夏季节不同需求,根据客房为主要功能区域及同时使用系数、热水需求,保证在最小初投资做到空调设备最大使用率(空调在全负荷运行的情况下是相对最省电的),最大限度的做到节能效果。
1、客房、会议室、大堂空调系统主机按模块式风冷热泵机组设计,设计使用13台模块式风冷热泵机组(单台制冷量65KW,制暖量68KW。热回收量76KW),13台模块式风冷热泵机组中4台为全热回收型机组,
冷量(w/m2) 250 200 280
总制冷量为845KW,总制热量为884KW,热回收量为304KW。夏季优先开启全热回收型风冷模块机组制冷,同时进行热回收免费制热水,供夏季使用,高峰期启动部分风冷模块进行制冷,满足各空调区域的制冷需求。
2、根据冬季制暖需求及客房同时使用系数,主机选用模块式风冷热泵机组13台,总制热量为884KW,其中含4台全热回收型风冷热泵机组,总热回收量为304KW,总需热量为2325KW,正常工况下机组运行8个小时即可满足酒店客房热水需求,最不利工况下机组运行9至10个小时即可满足酒店客房热水需求。
3、中、西餐厅共三层,空调面积约:2478㎡,总冷量约248KW,考虑餐厅定位高端,需配置冷暖空调,因此中、西餐厅独立配置一个空调系统,主机按模块式风冷热泵机组设计,设计使用4台风冷模块热泵机组,另考虑到中西餐厅由两个业主使用,安装计费系统进行分户计费。
4、银行位于一层,空调面积620㎡,由于银行的特殊性,单独配置一个空调系统,主机设计一台模块式风冷热泵机组,总冷量65KW,制热量约68KW。
5、以上空调系统的主机设备均放置于楼顶,共占地面积约200㎡。 系统特点:
a、选用模块式风冷热泵机组,具有较高的能效比及节能性,机组载满负荷EER最高可达3.4,风冷模块机组运行能效高,提高了夏季制冷效率和减少耗电量。