五、分项工程施工措施
5.1模板工程
冬期浇筑混凝土前,认真检查模板,清理模板内的冰霜。模板在混凝土达到抗冻临界强度(混凝土设计等级的30%并不低于5MPa)并冷却到5℃后方可拆除。拆模时混凝土温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却,以防出现温差裂缝。冬施过程中,要注意及时清理模板上粘结的混凝土,浇完混凝土和拆模后的模板要保持干净,一定要随用随清理,以保证混凝土质量和增加模板周转使用次数。 5.2 钢筋工程
在负温环境下,钢筋的力学性能要发生变化,屈服点和抗拉强度增加,伸长率和抗冲击韧性降低,脆性增加。 ·钢筋冷拉与冷弯
负温冷拉后的钢筋,逐根检查其外观,表面不得有裂纹和局部颈缩。 钢筋焊接
在钢筋负温焊接施工中,从事钢筋焊接生产的焊工必须持有钢筋焊工考试合格证。负温焊接时应调整焊接工艺参数,使焊缝和热影响区缓慢冷却。风力超过四级时,应采取挡风措施。 · 电弧焊
根据钢筋级别、直径、接头型式和焊接位置,选择适宜的焊条直径和焊接电流,焊接时,要防止焊后冷却速度过快,也要防止接头过热。。 · 注意事项
钢筋运至现场后,放置在钢筋架上,进行覆盖,避免钢筋受腐蚀。
5.3混凝土工程
混凝土冬季施工遵循《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)。混凝土中掺用防冻剂的配置及掺量应符合现行国家标准的规定。 · 混凝土的材料要求
水泥:选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 骨料:级配良好、质地坚硬。 拌合水:经化验合格的水。
外加剂:选用通过技术鉴定、符合质量标准的外加剂。 · 混凝土配合比
根据试验室提供的混凝土配合比配制。根据气温的不同及时调整配合比,调整混凝土的初凝时间。混凝土中掺加抗冻早强剂,缩短混凝土的缓凝时间,以确保工程质量和施工进度。 · 混凝土搅拌控制
冬期混凝土的搅拌时间取常温搅拌时间的1.5倍,出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃。对混凝土的强度控制,以采取抗冻早强措施为主。要严格检查控制混凝土原材料及外加剂的质量,对使用的防冻剂要重点进行审查。 · 混凝土的运输
混凝土拌和物出机后,应及时运到浇筑地点。混凝土的入模温度不得低于15℃,出罐车时混凝土温度不得低于10℃,入模时混凝土的温度不得低于5℃。在运输过程中,注意防止混凝土热量散失、混凝土离析、水泥砂浆流失、坍落度变化等现象。 · 混凝土的浇筑 ①一般要求
混凝土浇筑时要保证砼的均匀性和密实性,要保证结构的整体性,尺寸准确,钢筋、预埋件位置,拆模后砼表面平整、光洁。混凝土的浇筑连续进行,各工序紧凑协调,施工中要尽量集中和缩小工作面,严格控制浇筑顺序,浇筑完毕后用麻袋或草袋覆盖,防止混凝土过早受冻。 ② 砼浇筑
砼拌和物入模浇筑,必须经过振捣,使其内部密实,并能充分填满模板各个角落,制成符合设计要求的构件。冬期振捣砼采用机械振捣,振捣要快速,浇筑前应做好必要的准备工作,如模板、钢筋和预埋件检查,清除冰霜,浇筑使所用脚手架、马道的搭设和防滑措施检查,振捣机械和工具的准备等。浇筑砼时,一个施工段内应按由外向内对称的顺序浇筑,不要由一端向另一端推进,以
防模板逐渐受推倾斜,造成误差积累而难以纠正。梁和板柱一般同时浇筑,从一端开始向前推进。梁底与梁侧面要注意捣实,振捣器不要直接接触钢筋或预埋件。室外温度过低时,浇筑后的砼需及时铺盖保温层。 ③ 混凝土的养护
混凝土受冻前,抗压强度不得低于下列规定:普通水泥配置的混凝土,为设计的混凝土强度标准值的30%。混凝土强度达到临界强度后方可拆除保温。 ④混凝土拆模
砼模板拆除的时间,应按结构特点、自然气温和砼所达到的强度来确定,一般以缓拆为宜。拆除模板,砼强度必须满足要求。冬期拆除模板时,砼表面温度和自然气温之不应超过20℃。在拆除模板过程中,如发现砼有冻害现象,应暂停拆卸,经处理后方可继续拆卸。对已拆除模板的砼,应采取保温材料予以保护。结构砼达到规定强度后才允许承受荷载。施工中不得超载使用,严禁在其上堆放过量的建筑材料或机具。 ⑤ 混凝土温度的测定
混凝土冬期施工测温的项目及次数应符合下表规定:测温项目测温度次数,室气温及环境温度 每昼夜不少于2次,此外还需测最高、最低气温混凝土出罐、浇筑 、入模温度 每一工作班不少于2次,在超过养护期后,砼温度可以在气温发生大变化时抽测。 5.4装修及砌筑施工。
现场使用的沙石材料应用保温材料进行覆盖。砂浆使用时的温度应在5℃以上,砖在负温条件下得不浇水。粉刷作业必须在正温环境下进行,涂抹时砂浆的温度不宜低于5℃。装饰工程完成后,七天内室内温度仍不应低于5℃。 5.5 防水工程
卷材应尽量避免在气温低于0℃下施工,如必须在负温下施工,应采取相应措施(如分段分层划分流水段施工,以及进行覆盖等),保证施工质量。屋面工程的冬期施工,应选择无风晴朗天气,充分利用日照条件提高面层温度。在施工前清扫基层伤的积雪、冰霜、杂物,所用材料不得含有冰
雪冰块。卷材防水可采用热熔法或冷粘法施工。采用热熔法施工时气温不应低于-10℃,采用冷粘法施工时气温不应低于-5℃。涂膜防水必须采用溶剂型涂料,施工时气温不应低于-5℃。
六、冬期施工安全管理6.1 须经有关部门专业培训方可操作。也要进行安全教育和安全交底。特殊工种(包括:电气、架子、起重、焊接、机械、车辆等工种)防护用品。对工人必须进行安全教育和操作规程的教育:对变换工种及临时参加生产劳动的人员,6.2 冰霜天气后及时检查脚手架,防止高空坠落事故发生。强管理。加强季节性劳动保护工作。冬期要做好防滑措施。脚手架、上人马道、要采取防滑措施。材料堆放场、大模板堆放场应进行检查和整理。防止垛堆、构件倒塌。6.3 成触电事故。6.4 冬期施工安全教育现场安全管理冬期电气安全管理解除冬期施工须对全体职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全现场内的各种材料、砼构件、乙炔瓶、氧气等存放场地和乙炔集中站都要符合安全要求,并加现场应设电工负责安装、维护和管理用电设备。严禁非电工人员随意拆改。施工现场严禁使用裸线。电线铺设要防砸、防碾压。应经常对供电线路进行检查,防止断线造当室外日平均气温连续 5天稳定高于 5℃时解除冬期施工。