***煤矿安全避险“六大”系统评估表
序号项目评估内容1.系统主机必须双机备份,备机热备。主机或显示终端必须设在调度室。2、地面中心站应双回路供电,配备不小于2h在线式不间断电源,对联网主机应配备防火墙等安全设备。3、机房必须有24h值班记录,值班人员必须持证上岗。4、各类传感器设置位置及报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围的定义必须符合国家安全标准《煤矿安全监控系统及检测仪器使监测监用管理规范》(AQ1029-2024)的要求。控系统5、甲烷传感器必须按规定定期进行调校并建立调校记录备案。6、系统值班人员每班至少1人,实行24h不间断值班,填写系统运行日志、打印监控日报表,监控日报表报矿主要负责人和技术负责人审阅、签字。7.甲烷、一氧化碳及温度传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁、屋顶)不得大于300mm,距巷道侧壁(墙壁)不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。1、系统主机双机备份,备机能在5min内启动。主机或显示终端设在调度室。2、控制室必须配备打印机。3、矿井要配备系统值班、网管和维护人员。有分管领导和专门组织人员定机构负责系统的安装、使用、维护与管理工作。位系统4、系统要覆盖井下中央变电所、中央水泵房等重要的人员聚集区、危险地段和区域。调度室、机电科存在问题处理结果评估结果年 月 日评估评估人部门12调度室、机电科
***煤矿安全避险“六大”系统评估表
序位系统项目号评估内容5、各个人员出入井口、采区、采煤工作面及掘进工作面等重点区域出/入口、限制区域、爆破区域出/入口等地点必须设置读卡器,并能满足监测携卡人员出/入井、出/入重点区域、出/入限制区域的要求。1、硐室及安全出口前后20m范围内采用锚喷、砌碹等不燃性材料进行支护。2、开闭灵活、密封可靠,能够里外锁牢。3、供水管路应有专用接口和供水阀门。4、能监测井下人员进出紧急避险设施的情况。紧急避险系统5、直通电话、无线通讯或应急通讯。6、配备独立的内外环境参数检测或监测仪器。7、生存室:O2、CO、CO2、CH4、温度监测;过渡室:O2、CO监测;外界:O2、CO、CO2、CH4监测。8、有效防护时间不少于45min的隔绝式压缩氧自救器,数量为额定人数的1.2倍。9、消防器材的种类、规格、数量符合设计要求,灭火器必须在保质期内。宜采用干粉灭火器,且容量不少于40kg。10、急救箱内必须存放(绷带、纱布、速效救心丸、云南白药、剪刀、血压计等)1、空压机配备的压力表、安全阀、润滑油、水冷压缩机必须装设断油、断水、超温等安全保护装置;压力表必须定期校准。2、安全阀和压力调节器动作灵敏、可靠,安全阀动作压力不得超过压力的1.1倍。空气压缩机吸气口必须设置过滤装置。存在问题处理结果评估结果度室
年 月 日、评估机评估人部门电科3调度室***煤矿安全避险“六大”系统评估表
序号项目评估内容3、压风机房有直通调度室的电话。4、采区避灾路线上必须安装压风管路,并设置供气阀门,阀门间距不大于200m。压风自5、压风自救系统阀门应安装齐全,能保证系统正常使用。采掘工作救系统面压风管路及阀门安装高度距底板应大于0.3m。6、压风自救装置要安装在地点宽敞、支护良好、没有杂物堆积的人行道侧,人行道宽度要保持在0.5m以上。7、压风自救装置应具有减压、节流、消噪声、过滤和开关等功能。8、压风自救系统零部件连接应牢固、可靠;不得存在无风、漏风或自救袋破损现象。9、安装在距采掘工作面25~40m的巷道。1、供水水源引自地面消防水池或专用水池,水池容量≥200m3。2、供水管路必须铺设到所有采掘工作面、采区避灾路线、人员较集中地点、主要机电硐室(采区变电所、瓦斯抽放泵站)、带式输送机巷、主要运输巷、主要行人巷道和避难硐室及避灾路线巷道等地点。5供水施3、加强供水管路巡查、维护,不得出现跑、冒、滴、漏水现象,保救系统证阀门开关灵活。4、避难硐室前后20m范围内的供水管路要采取保护措施,防止损坏。5、供水管路间隔不大于100m安设一个三通阀门,并与供气阀门间距不大于20m。安监站、机电科存在问题处理结果评估结果年 月 日评估评估人部门4安监站、机电科救系统
***煤矿安全避险“六大”系统评估表
评估内容6、带式输送机巷道中应不大于50m设置供水支管和阀门 。1、控制中心应配备专用打印机,电话有录音功能。存在问题处理结果评估结果序号项目监站、机电科年 月 日评估评估人部门62、控制中心应双回路供电,配备不小于2h不间断备用电源,有报警通信联装置。络系统3、井下避难硐室、井下主要水泵房、井下中央变电所、作业人员集中地点、矿井地面变电所和地面通风机房以及煤矿认为重要需经常联络的场所,必须设有直通矿调度室的电话。调度室、机电科通风队意见签字总工程师意见签字