首都机场东110KV外电源工程 暗挖工程施工方案 编制:郭 平 审核:孙秀和

北京城建道桥工程有限公司首都国际机场扩建工程 110KV电力隧道工程项目经理部 2006年12月30日 一(工程概况

本工程设计施工Φ4.1m暗挖直线竖井12座,Φ4.1m暗挖偏竖井1座,Φ5.3m暗挖竖井2座。暗挖里程总长1274m。

竖井设计为现浇钢筋混凝土圆形结构,在井口设现浇钢筋混凝土竖井圈梁,在竖井梁下采用喷锚支护,初衬为钢格栅、钢筋网、C20喷射混凝土结构。在竖直方向设钢筋锚杆支护。结构尺寸为直径4.1m直线施工竖井和直径5.3m双向埋管竖井及4.1m偏竖井。采用格栅喷射混凝土结构作为初期支护,二次衬砌为模筑C30P6钢筋混凝土结构。两层衬砌之间设聚乙烯丙纶防水卷材。

暗挖段设计初衬为间距500mm钢格栅、纵向连接筋环向间距1m,双层钢筋网片,喷射C20P6混凝土,初衬结构厚度为250mm。二衬结构200mm厚现浇钢筋混凝土。

砖砌挡墙 圈梁 初衬二衬 暗挖竖井结构图

二衬初衬 暗挖断面图

二(竖井初衬结构施工

竖井初期支护采用逆做法由上至下分层、分步施做初衬井壁结构,竖井初衬完成后再施做两侧隧道,待隧道初期支护结构完成后最后采用顺做法分步施做井室二衬混凝土结构。

1(竖井的施工程序:

开挖?竖井圈梁施工?临时挡土墙砌筑?搭设龙门架?竖井初衬 竖井圈梁施工的方法及步骤

竖井圈梁设计为矩形的现浇C30钢筋混凝土结构,采用明挖施工。施工前对竖井圈梁开挖范围进行物探检测,施工时在竖井施工范围内人工开挖十字探沟,查清确无管线后在使用机械开挖沟槽。

竖井圈梁的工序流程:

测量放线?物探检测?挖探沟?沟槽开挖?竖井圈梁垫层?绑扎竖井圈梁钢筋?预埋初衬竖向钢筋?预埋梯道预埋铁件?竖井圈梁模板支搭?圈梁混凝土浇注?养护?拆模

竖井圈梁上砌筑挡水墙并高出现况地面30cm,并用1:3水泥砂浆抹面。竖井圈梁上搭设1.2m高防护栏杆。

三(龙门架安装 ?25行走梁 ?32行走梁暗挖竖 井

?32行走梁?32行走梁 剪力撑 护栏

立柱立柱立柱 存土场 护栏

1(施工竖井提升系统

沿井口设门式提升架其长12m高6m。提升架所用材料:立柱用28a工字钢,横梁采用32a工字钢承重走行梁采用32a工字钢。该提升系统只限于隧道初、二衬出土时使用。

2(施工竖井临时设施平面布置

在竖井井壁内设人行梯道一座,作为人行通道,供施工作业人员出入使用。在竖井的井壁设通风、供风、供水、排水管道,在另一侧设电缆线,所有管线均紧靠井壁直接引入隧道至工作面。

3(隧道运输方式

隧道内土方、材料采用手推车的运输方式。 4(竖井内垂直运输

竖井垂直运输设备:5t电葫芦、5t卷扬机。 5(龙门架及爬梯安装要求

?所有施工竖井架子在吊装前,一律刷橘黄色漆,不少于2遍。剪刀撑严禁使用钢管,必须采用不小于?100?100的角钢。

?主梁、吊梁必须设置门形加固,行梁不小于32,工字钢,立柱不小于28,工字钢,所有钢梁接口处,采用加固板进行焊接。土斗子重量、大小必须经过计算,上报项目部验算后方可投入使用。

?电葫芦修理平台宽度不小于1.5m,大板满铺,用前铅丝绑牢,不允许由探头板。并设置护栏,挂设安全护网。电葫芦钢丝绳卡环不得少于4个。 ?电葫芦操作

平台,采用?100?100角钢,平面尺寸1m?1.2m,栏杆高度1.4m,水平护栏不少于3道,水平护栏要求封闭。

?竖井护栏必须焊接牢固,自地面起高度不小于1.2m,水平护栏不少于2道,所用护栏均刷红白漆,两种颜色间距50cm,并沿护栏挂绿色护网。护网底部必须固定牢固。竖井周围的排水设施必须畅通。 ?竖井内的临时爬梯必须采用花纹钢板,爬梯宽度不小于60cm,踏步宽度不小于25cm.

?龙门架采用“人字”屋面,屋面为彩钢复合板,龙门架四周2m以上采用岩绵被遮挡。龙门架经设计、监理、建设和施工单位验收合格后方可进行竖井初衬施工。

四(竖井初衬施工的方法及步骤

1(竖井施工采取分层开挖、分层支护的方法进行施工,每层开挖步距为0.6m一榀。每层土体开挖分块对角进行,先挖竖井中部土方以利周边井壁土方开挖。然后在进行初衬墙壁土方开挖。按设计要求,在竖井初衬钢格栅安装铅先沿竖井施做Φ32锚杆,竖直方向两榀一打,上下错开,下插角15,20度,锚杆的长度为2.5m,每两水平间距为1m。

2(为增强竖井井壁隧道洞口的稳定性,在洞口拱部施做超前小导管,小导管为直径Φ32mm,长2.25m,环向间距0.3m,仰角5,8度,同时注改性玻璃单浆液加固洞口拱部土体。

3(竖井施工时如有地下水渗出需在竖井中部设置集水坑,用水泵将水排出。竖井封底时如遇地下水采取在竖井周边埋设导流盲管把水引至集水挖坑排出。渗流水抽干后及时施作底板钢筋混凝土,封闭竖井底部完成竖井初衬结构施工。

4(竖井初衬施工及工序流程

竖井初衬由钢格栅、Φ20纵向连接筋、Φ6@100Χ100的钢筋网、喷射混凝土联合组成。

竖井初衬采取分层分部施工,其施工工序:

挖竖井中部核心土预留集水坑?对称开挖较长边井壁土体?施做井壁锚杆?安装外层钢筋?安装栅格?焊接纵向筋?安装内层钢筋网?喷射C20混凝土?形成封闭结构

在开挖过程中要随时观察土体稳定情况,并及时采取相应措施。上步水平格栅结构封闭成环后方能进行下一步水平格栅施工。

五(井壁预埋件

竖井初衬结构施工需由上至下每2m预埋10cm?15cm钢板埋件,埋件与初衬钢格栅焊接牢固,便于施做人工爬梯。

六(马头门施工

1(竖井均为双向开马头门。竖井初衬施工时已经在马头门开洞位置施做超前小导管和注浆加固土体。双向马头门的施工顺序是:先施工隧道较长一侧的马头门,待较长一侧隧道进尺步小于15m后再开较段一侧马头门。

2(竖井与马头门接口施工程序 序号施工程序示意图施工顺序说明 1.在马头门拱部连续做3榀钢格栅

小导管2.沿拱顶打入小导管,小导管Φ32,竖井 1 长2.25m,环向间距300,注改性水玻璃浆液。 1.破除隧道榀架上拱部位置竖井钢格栅 2.开挖上台阶土方,留核心土

3.安装隧道上拱部榀架,施做补强钢格栅,小导管竖井 2 水平格栅与榀架焊接、安装纵向连接筋、

上台阶 挂钢筋网片 4.喷射上拱部混凝土

1.上台阶掌子面进尺1倍洞径后开挖下台阶