目 录
一、工程概况…………………………………………………………1 二、设计图纸要求……………………………………………………1 三、施工的准备工作及施工条件……………………………………1 四、防水施工工艺……………………………………………………1 五、热熔法施工注意事项………………………………………………5 六、细部处理…………………………………………………………6 七、质量保证措施……………………………………………………9 八、施工现场安全措施………………………………………………10 九、工期进度及安排…………………………………………………10 十、施工管理及人员安排……………………………………………11 十一、施工现场组织安排……………………………………………11 十二、防水层验收……………………………………………………12
一、工程概况
工程名称:和昌森林湖庄园一期工程 建设单位:扬州华昌置业发展有限公司 设计单位:上海联创建筑设计有限公司 监理单位:扬州市建卫工程建设监理有限公司 施工单位:中天建设集团有限公司
工程地点:本项目位于扬州市邗江区(真州中路与文汇西路交叉口东南角)。 本标段由1#、6、7#、28-33#、35-42#、56#地库工程组成,建筑面积61635.30m2。其中1#楼为会所,地下一层,地下三层;其余楼号为地下一层,地上四层。耐火等级地下一级,地上二级;抗震设防烈度七度。设计使用年限50年,结构形式剪力墙结构。 防水等级二级。
二、设计图纸要求
1).地下室防水设计、施工、工程验收及保养均应遵照国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008),《地下室防水工程质量验收规范》(GB50208-2002),有关条文进行,并应符合当地相关规程要求。
2)底板和侧壁及顶板均采用结构自防水混凝土和防水涂料或卷材,建筑防水具体做法详见工程做法表,防水混凝土抗渗等级为P6.
3).当选用有机防水材料时,应在阴阳角及底板加一层胎体增强材料,并增涂2~4遍防水涂料.当选用卷材防水层时,应铺设在主体结构底板垫层至墙体顶端的基面上,在外围形成封闭的防水层。在阴阳角处应做成圆弧或45
(135
)折角,其尺寸视卷材品质确
定。在转角处、阴阳角等特殊部位,应增贴1~2层相同的卷材,宽度不宜小于500。地下室外墙防水做至高出室外地面500处 .
4)地下室穿越外墙管道应采用预埋套管式防水,管道伸缩量较小时可采用直接埋入混凝土内的固定式防水处理,管周围留10X10凹槽,用密封材料嵌实,M10水泥砂浆抹平。当穿墙管线较多时,宜采取穿墙盒方式,预埋钢板应与墙上的预埋角钢焊严,并从钢板上
的预留浇注孔注入改性沥青柔性密封材料。
5).防水混凝土的施工缝、穿墙管道预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位和变形缝等地下工程的薄弱环节建筑构造做法应按《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)处理。
三、施工的准备工作及施工条件 1、项目部负责
(1) 做好防水施工前施工现场的工作面及临水、临电准备。 (2) 清理施工面上的水泥碴、毛刺、油污、泥土等。
(3) 提供施工脚手架、水、电、临时施工材料和机械存放的仓库,临时职工住宿工棚。 2、防水专业施工队负责
(1) 准备好施工材料和施工机具、施工人员。 (2)提供的工作面进行验收。
(3) 清理工作面,确保无潮湿和灰尘后方可施工。 四、防水施工工艺
基坑开挖——垫层施工——基层处理——底板卷材铺贴——防水保护 ——底板混凝土施工
1、垫层施工
底板卷材基础施工 基坑验槽后,在地基上浇筑C15素混凝土垫层,随打随抹随
压光。
2、基层处理
(1)基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷。基层表面应平整洁净、均匀一致。 (2)必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,最好用高压空气进行清理。阴阳角、管道根部等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。 3、防水卷材施工
1)卷材施工的一般要求, 卷材粘贴采取热熔粘结,除底板平面卷材采用条粘法(条粘法:每幅卷材两边各与基层粘贴150mm宽)外,(距底板保护墙内侧1m范围内要求满粘),其它部位都采用满粘法。
2)然后根据铺贴顺序、搭接宽度、卷材尺寸等弹好卷材铺贴线,再进行大面铺贴。大面积满粘以“滚铺法”为佳,先铺粘大面、后粘结搭接缝,这种方法可以保证卷材铺贴质量,用于卷材与基层及卷材搭接缝一次熔铺。待底板卷材施工完毕,浇筑防水保护层。
五、热熔法施工注意事项
(1)热熔法同材性的关系。高聚物改性沥青防水卷材各品种的改性基料成分有所不同,因之软化点、熔融度及熔化速度亦不同。施工人员对所选卷材应进行探索试验,调节火焰距离以及烘烤时间,观察卷材底面热熔胶的熔融状态以及铺贴后卷材的粘贴强度,积累经验后用于大面积施铺。
(2)烘烤温度对卷材的影响。以液化石油气为热源的火焰喷枪,当喷嘴全部开放时,火焰的端部温度约为1300℃左右,火焰中心的温度约1100℃左右,调节喷枪开关可将温度降至1000~800℃左右。在这样的高温下实施热熔法施工,要求在对卷材材性了解的基础上熟练掌握持枪烘烤技术。这里应特别强调一点,即对热熔型卷材高温烘烤的瞬时性,卷材的改性混合基料中的石油沥青已经过高温处理,其沥青胶质对混合基料中的橡胶或树脂可起到保护作用,因此瞬时高温不会影响卷材性能;高温对不同的胎基影响也不同,对无纺聚酯布胎基,温度达130℃时其伸长变形即可超限而失去增强作用,而玻纤胎却不受此限,而对SBS、APP改性基料瞬间接触260℃高温亦不致破坏材性。因此,可以说在一定条件下,高温不致影响卷材的材性。
(3)常温下,正确施工的热熔型卷材防水层,其粘结强度可大于0.5MPa,可满足质量要求。但在低温下施工,热熔胶冷却也快,往往影响粘铺质量,这就需要丰富的经验和熟练的操作技术,必要时可同时使用两把火焰喷枪(或喷灯)进行加热操作,以使热熔胶熔融均匀,保证粘铺质量。
(4)采用热熔施工,在点火时以及在烘烤施工中,火焰喷嘴严禁对着人。特别是立
墙卷材热熔施工时,更应注意施工安全,亦应佩戴防护用品。
(5)施工现场应清除易燃物及易燃材料,并备有灭火器等消防器材。消防道路要畅通。
(6)施工使用的易燃物及易燃材料应贮放在指定处所,并有防护措施及专人看管。 (7)六级以上大风,停止热熔施工。
(8)汽油喷灯、火焰喷枪,以及易燃品等,下班后必须放入有人管理的指定仓库。 六、细部处理
1、地下室外墙后浇带处理
外墙后浇带位置外侧砌“U”形砖墙将其封闭,砖墙内净空至少保证800×1400,砖墙厚度为240mm,高度砌平外墙顶。砖墙外侧批20厚1:2.5 水泥砂浆找平,阴角批成弧角,再做防水卷材,面上再做保护层。砖墙下浇C15垫层150mm厚,垫层比砖墙两面各凸出100mm。外墙后浇带两侧止水螺栓头保留,用作日后固定后浇带模板。