三相一次重合闸装置实验报告
开课学院及实验室:
学院 年级、专业、班 姓名 学号 实验课程名称 电力工程基础 成绩 实验项目名称 三相一次重合闸装置实验 指导老师 一、 实验目的 1.熟悉三相一次重合闸装置的电气结构和工作原理。 2.理解三相一次重合闸内部器件的功能和特性,掌握其实验操作及调整方法。 二、实验原理 DH-1型三相一次重合闸装置用于输电线路上实现三相一次自动重合闸,它是重要的保护设备。重合闸装置内部接线见图2-1。装置由一只时间继电器(作为时间元件)、一只电码继电器(作为中间元件)及一些电阻、电容元件组成。 图2-1 DH-1型重合闸装置内部接线图 装置内部的元件及其主要功用如下: 1.时间元件KT:该元件由DS-32时间继电器构成,其延时调整范围为1.2-5S,用以调整从重合闸装置起动到接通断路器合闸线圈实现断路器重合的延时,时间元件有一对延时常开触点和一对延时滑动触点及两对瞬时切换触点。 2.中间元件KM:该元件由电码继电器构成,是装置的出口元件,用以接通断路器的合闸线圈。继电
器线圈由两个绕组组成:电压绕组KM(V),用于中间元件的起动;电流绕组KM(I),用于在中间元件起动后使衔铁继续保持在合闸装置。 3.电容器C:用于保证装置只动作一次 4.充电电阻R4:用于限制电容器的充电速度。 5.附加电阻R5:用于保证时间元件DS的线圈热稳定性。 6.放电电阻R6:在需要实现分闸,但不允许重合闸动作(禁止重合闸)时,电 容器上储存的电能经过它放电。 7.信号灯HL:在装置的接线中,监视中间元件的触点ZJ1、ZJ2、和控制按钮的辅助触点是否正常,故障发生时信号灯应熄灭,当直流电源发生中断时,信号灯也应熄灭。 8.附加电阻R7:用于降低信号灯HL上的电压。 在输电线路正常工作的情况下,重合闸装置中的电容器C经电阻R4已经充足电,整个装置处于准备动作状态。当断路由于保护动作或其它原因而跳闸时,断路器的辅助接点起动重合闸装置的时间元件KT,经过延时后触点KT闭合,电容器C通过KT对KM(V)放电,KT起动后接通了KT(I)回路并自保持到断路器完成合闸。如果线路上发生的是暂时性故障,则合闸成功后,电容器自形充电,装置重新处于准备动作的状态。如线路上存在永久性故障,此时重合闸不成功,断路器第二次跳闸,但这一段时间远远小于电容器充电到使KT(V)起动所必须时间(15-25S),因而保证装置只动作一次。 三、实验设备 序号 设备名称 使 用 仪 器 名 称 数量 1 控制屏 1 2 EPL-08 自动重合闸 1 3 EPL-13 光示牌 1 4 EPL-14 按钮及电阻盘 1 5 EPL-15 电秒表、相位仪 1 6 EPL-18 直流电源及母线 1 EPL-19 直流仪表 1 四、实验步骤 1.DH-1型自动重合闸装置实验接线见图5-2,按图接线完毕后首先进行自检,然后请指导教师检查。(注意:接线时注意各接线端端口号) 电位器R1、R2采用EPL-14的双联电阻盘,注意接线必须按照图示,否则容易引起保护动作。SB1、SB2采用EPL-14的按扭开关。 1
图2-2 DH-1型自动重合闸装置实验接线图 2.时间继电器动作电压、返回电压的测定 (1)断开开关SB2,合上开关SB1,调节R1使直流电压表的读数为220V(装置的额定值),信号灯应发光,检查元件有无异常现象。 (2)调节R1逐步降低输入电压至最小,合上开关SB2,再反方向调节R1逐步提高输入电压至KT铁心可靠吸合。读取此时的电压值Udj填入表5-1。 (3)上述KT动作后,向反方向调节R1,逐步降低输入电压,读取KT返回的最高电压Ufj(以时间继电器在弹簧作用下返回起始位置为准),并断开开关SB1和SB2。 表2-1时间继电器动作电压、返回电压的测定 动作电压Udj 返回电压Ufj 3. 保证只动作一次测定 (1)闭合220V电源船形开关和SB1按钮开关,调节可变电阻R1使直流电压表的读数为220V。 (2)断开SB1按钮开关,使自动重合闸电容器C放电,并对电秒表进行复位,量程置于秒档。 (3)合上SB1,对电容器C进行充电,同时电秒表开始记时,当到30秒后,合上SB2,时间元件动作,经过整定时间过后,重合闸发出重合信号,光示牌闪一下。 (4)接着断开SB2,断开之后再合上SB2,重合闸时间元件动作,但中间元件不应动作。 4.充电时间的测定 在额定电压下合上SB1对C充电,经T(12-25)秒后再投入SB2,中间元件DS应能可靠地动作并自保
持。这时电秒表所记录的时间即为T。 重复测定充电时间时,应先断开SB1,后断开SB2,以保证电容器的放电状态。并将电秒表回零,减小投入SB2的时间T重复以上操作,进行第二次试验,直至测出中间元件DS刚好能可靠地动作的最小时间T。则最小充电时间Tmin等于T加上时间元件的整定值,若时间元件整定值小于0.5S,则可忽略。 如充电时间不符合要求,因检查充电电阻、电容器是否良好,是否参数变值,若变值需更换C或R4使之达到所需的充电时间。调整完毕,应再次测量中间元件的动作电压和自保持电流。 表2-2 充电时间的测定 投入时间T(S) 可靠动作 四、实验过程原始记录(数据、图表、计算等) 表2-1时间继电器动作电压、返回电压的测定 动作电压Udj 返回电压Ufj 表2-2 充电时间的测定 投入时间T(S) 可靠动作 充电时间在11.97s左右时为动作界限。 五.思考题 1.电容式重合闸装置主要组成元件是什么?各起什么作用? 2.电容式重合闸装置为什么只能重合一次? 3.重合闸装置ZJ两个触点为什么串联使用? 4.重合闸装置中充电电阻能否任意更换?为什么? 5.重合闸装置不动作的内部原因是什么? 6.电秒表使用应该注意什么? 1