(1) 土方挖运机械设备一览表
设备名称 挖土机 运土汽车 设备型号 数量 1台 15台 (3) 基坑支护施工机械设备一览表
设备名称 空压机 砼喷射泵 锚杆机 注浆设备 设备型号 数量 1台 1台 1台 1套 (4) 钢筋加工机械设备一览表
设备名称 卷扬机 钢筋弯曲机 电焊机 钢筋切割机 设备型号 30.8 m WJ40-1 BX-300 GJ51-32 数量 1台 1台 2台 1台 第三章 基坑支护
一、 基坑支护工艺流程
(一)工艺流程
分 段 分层 开挖 工作面 平整场地 提前一周进行施工准备 分层段挖土、支护施工 机械基础土方开挖、人工清理基础施工阶段 主体施工 分段分层人工边坡修整埋设喷射厚度标志喷第一层混凝土成 孔施工钢筋土钉注浆、安设连接件绑扎钢筋网喷二层砼设置排水系统养 护
(二)施工方法
1. 边坡开挖:
土方开挖应与土钉喷射砼支护紧密配合,采用反铲挖土机分段分层开挖,预留20?30cm人工修坡,分层开挖深度由设计要求土钉竖向距离确定,超挖不低于土钉孔位下50cm,开挖宽度保证10m以上,以确保土钉成孔的工作面。分层开挖长度也宜分段进行,分段长度按土体可能维持不塌的自稳时间和施工流程相互街接情况而定,一般可取10~20m,开挖后立即进行土钉支护及喷射砼,在完成上层作业面的土钉及喷射混凝土面层达到设计强度的70%后,方可进行下一层土方开挖及下层土钉施工。
2. 边坡修整:
采用人工清理,为确保喷射砼面层的平整,此工序必须挂线定位埋设厚度标志。对于土层含水量较大的边坡,可在支护面层背部插入长度为400?600mm,直径不小于40mm的水平排水管包滤网,其外端伸出支护面层,间距为2m,以便将喷混凝土面层后的积水排走。
3. 成孔:
采用人工洛阳铲成孔。钻孔后进行清孔检查,对孔中出现的局部渗水塌孔或掉落松土立即进行压浆处理,并及时安设钢筋土钉并注浆。
4. 钢筋土钉制作及安放:
土钉采用击入式钢筋土钉,土钉倾角为15o,钢筋土钉为Φ18 ,长度有9m、7m、6ms三种,土钉间距1.5*1.5m。
5. 造浆及注浆:
(1)、采用搅拌机造浆,注浆材料用M10水泥砂浆,水泥为42.5级的普通硅酸盐水泥。施工时严格控制水灰比为W/C=0.5;注浆采用注浆泵,注浆压力为0.3~0.5MPa,使浆液冲破封口薄膜,达到注浆压力1~2分钟即可结束注浆.待注浆锚固体强度达到5 MPa后即可进行二次注浆,二次注浆时,将导管缓慢均匀拔出。
6. 挂网及锚头安装:
挂网采用Φ6@100mm×100mm钢筋网片,用插入土中的钢筋固定,与坡面间隙3?4cm,不应小于3cm,搭接时上下左右一根对一根搭接绑扎,搭接长度应大于30cm,并不少于两点点焊。钢筋网片借助于钢筋土钉锚头上井字箍与Φ14加强筋焊接成一个整体。坡面上下段钢筋网搭接长度应大于300mm。
7. 喷射砼:
喷射砼顺序为“先喷后锚再喷”,喷射细石砼面层的厚度为100mm,分二次喷射,第一次喷射厚度为60mm,第二次喷射厚度为40mm,砼强度等级c25,水泥用42.5级普通硅酸盐水泥,碎石最大粒径应小于15,喷射作业应分段进行,同一分段内喷射顺序应自下而上。喷射作业时,空压机风量不宜小于9m3/min,气压0.3?0.5MPa,喷头水压不应小于0.15 MPa,喷射距离控制在0.6?1.0m,通过外加速凝剂控制砼初凝和终凝时间在5?10 min。
第四章 土方挖运
一、
土方挖运工艺流程
在基坑施工阶段,土方挖运是影响工期的关键。土方与土钉墙施工、土方与塔吊安装施工,土方与基础施工它们之间存在一定的技术间歇,若处理不好这几方面的关系,将直接造成工期的延误和护坡的安全,因此要求在统一指挥的原则下,各施工部之间本着相互配合、互创工作面的原则,精诚合作。
1、根据土质情况在开挖深度范围内为素土及圆砾质土,坑内运输道路采用临时修建道路。运输道路根据挖机的作业半径考虑设二条路,长为57.3m、宽为5.0m,用300mm厚块石做路基,上垫200mm厚路料压实。根据基础施工阶段的施工流程,分层开挖分层修建临时运输道路。
具体施工流程如下:
二、
设备能力分析
放土方开挖线开挖支护周边卸载土土钉支护墙分层施工分层开挖周边支护土、分层开挖基坑中间土人工开挖桩间土、清理土方收尾及坡道处理场内出土总方量约27440m3(不作报价方量)。开挖支护周边卸荷土方和平台土方。周边土钉墙支护施工区段土方时只要能满足施工流程相互街接的需要即可。开挖基坑中间土方时可根据实际情况调整机械力量以便确保工期。
及平台土方
三、 现场准备
(一)出口搭设拍土架子。保证每一辆车进行排土,必要时加盖帆布。 (二)平整场地,清除障碍,若遇到大的障碍用冲击炮将其破碎再装车运走。 (三)基坑四周布置6?8个灯,做好夜间照明准备。
(四)每日提前完成土方开挖线,并随时跟进测量,保证开挖线尺寸与标高。 (五)疏通所有交通,作好开工前的民扰工作。 四、
坡道土方收尾
(一)坡道处土方收尾采用长臂挖土机进行挖除,装车运走。 (二)再进行坡道处护壁施工。
第五章 质量保证措施
一、
组织保证体系
基坑施工阶段建立由项目经理、现场经理、项目技术负责领导,质量总监中间控制,责任技术负责的三级管理系统。
土方施工 基坑支护施工 土方责任技术员 基坑支护责任技术员 质量总监 现场负责 项目技术负责 项目经理
二、
质量管理程序
基本要素质量 工作质量
人员:基本要素质量 执行岗位责任制 人员素质保证 材料:原材检测 技术资料保证 原材质量保证 机具:检测合格使用 操作:按工艺标准 熟悉图纸 操作过程保证 产品 质量 保证 周检维修保养 机具保证
方案:经审批可实施 实施中优化总结 方案保证 三、 各分项工程质量标准
(一) 土钉墙支护质量标准
内容 喷射砼面层平整度的允许偏差 孔深允许偏差 孔径允许偏差 孔距允许偏差 钢筋保护层厚度 土钉倾角偏差 挂网时网片距坡面 标准 ±20mm ±50mm ±5mm ±100mm ≥25mm ±5% 3?4cm (二) 土方开挖质量标准:
1. 国家有关建筑施工规范(GBJ301-88)。 2. 工程设计对土方的质量要求。 四、
各分项工程质量保证措施
(一)修坡时专人进行测量,确保不吃槽。
(二)插入钢筋时由专人检查, 若插入深度不足, 则继续取土成孔,插入钢筋时要将注浆管绑在距孔底0.5m处。
(三)注浆时要严格按配比搅浆, 并随成孔随注浆, 注浆渗漏较多时, 要进行二次、三次补浆直到注满。
(四)喷砼时, 由专人检查钢筋网及标志杆的安装。