已知:车间仓库的楼面梁格布置如图17所示,轴线尺寸为30m×19.8m, 楼面面层为20mm厚水泥砂浆抹面,梁板的天花抹灰为15mm厚混合砂浆,楼面活荷载选用7.0kN/m2 ,混凝土采用C20,梁中受力钢筋采用HRB335, 其他钢筋一律采用HPB235,板厚80mm,次梁截面为b×h=200mm×450mm,主梁截面为b×h=300mm×700mm,柱截面为b×h=400mm×400mm。楼板周边支承在砖墙上,试设计此楼盖。
一、板的计算(按考虑塑性内力重分布的方法计算)
1、荷载计算
20mm厚水泥砂浆
面层 20×0.02=0.400kN/m2
80mm厚现浇钢筋
混凝土板 25 ×0.08=2.000kN/m2
15mm厚石灰砂浆抹底 17×0.015=0.225kN/m2
恒
载
标
准
值
:
=0.4+2.0+0.225=2.655 9.420kN/m2
可编辑
.
活载标准值:
=
7.000 kN/m2
经试算, 永久荷载效应控制的组合为最不利组合,因此取荷载设计值
=1.35×2.655+1.0×1.3×7.000=12.684 kN/m2
2、计算简图
取1m宽板带作为计算单元, 各跨的计算跨度为:
可编辑
.
跨
=2200-200=2000mm
可编辑
:
=
中
间
边跨: 120+1200/2=2040mm取.
=2200=2024mm
可编辑
100
--
.
平均跨度:
=(2024+2000)/2=2010mm
3、内力计算:
因跨度差: (2024-2000)/2000=1%<10% 故可按等跨连续板计算内力 各截面的弯距计算见表5
截面 弯距系数 边跨中 +1/11 第一内支座 -1/11 中间跨度 +1/16 中间支座 -1/16 1/11×12.7 ×2.022 =4.71 (kN·m) -1/11×12.7 ×2.022 =-4.71 1/16×12.7 ×2.02 =3.18 -1/16×12.7 ×2.02 =-3.18 板弯距计算 表5
4、截面强度计算
可编辑
电大土木混凝土结构课程