已知:车间仓库的楼面梁格布置如图17所示,轴线尺寸为30m×19.8m, 楼面面层为20mm厚水泥砂浆抹面,梁板的天花抹灰为15mm厚混合砂浆,楼面活荷载选用7.0kN/m2 ,混凝土采用C20,梁中受力钢筋采用HRB335, 其他钢筋一律采用HPB235,板厚80mm,次梁截面为b×h=200mm×450mm,主梁截面为b×h=300mm×700mm,柱截面为b×h=400mm×400mm。楼板周边支承在砖墙上,试设计此楼盖。

一、板的计算(按考虑塑性内力重分布的方法计算)

1、荷载计算

20mm厚水泥砂浆

面层 20×0.02=0.400kN/m2

80mm厚现浇钢筋

混凝土板 25 ×0.08=2.000kN/m2

15mm厚石灰砂浆抹底 17×0.015=0.225kN/m2

:

=0.4+2.0+0.225=2.655 9.420kN/m2

可编辑

.

活载标准值:

=

7.000 kN/m2

经试算, 永久荷载效应控制的组合为最不利组合,因此取荷载设计值

=1.35×2.655+1.0×1.3×7.000=12.684 kN/m2

2、计算简图

取1m宽板带作为计算单元, 各跨的计算跨度为:

可编辑

.

=2200-200=2000mm

可编辑

:

=

边跨: 120+1200/2=2040mm取.

=2200=2024mm

可编辑

100

--

.

平均跨度:

=(2024+2000)/2=2010mm

3、内力计算:

因跨度差: (2024-2000)/2000=1%<10% 故可按等跨连续板计算内力 各截面的弯距计算见表5

截面 弯距系数 边跨中 +1/11 第一内支座 -1/11 中间跨度 +1/16 中间支座 -1/16 1/11×12.7 ×2.022 =4.71 (kN·m) -1/11×12.7 ×2.022 =-4.71 1/16×12.7 ×2.02 =3.18 -1/16×12.7 ×2.02 =-3.18 板弯距计算 表5