一、现场概况

,,为高档住宅项目,其中地下车库1层,;地上为29层~31层,建筑面积为5万平方米。本工程由沈阳保利房地产投资建设。现场由甲方提供800kVA箱型变压器,作为我方现场施工用电源。

1号、2号、6号楼各设QTZ630塔吊一台、SCD200/200双笼电梯一台、钢筋制作车间、木工棚各一座;现场设办公室、宿舍、食堂等。箱型变压器位于东大门,可供1号、2号楼6号楼及附近临时设施用电。

二、接地与接零保护系统

1.本工程施工现场比较狭小,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。

2.N – S三相五线接零保护架设要求

保护零线严禁通过任何开关或熔断器。

保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要用五芯电缆。 保护零线除了从工作接地线(变压器)或总配电箱电源侧零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接,特别注意电箱中防止经过铁质箱体形成电气连接。

保护零线的截面积应不小于工作零线的截面积,同时必须满足机械强度的要求。

保护零线的统一标志为黄/绿双色线,在任何情况下不能将其作负荷线用。 重复接地必须在保护零线上。工作零线不能加重复接地(因工作零线加了重复接地,漏电保护器就无法使用)。

保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处及末端做重复接地,配电线路越长,重复接地的作用越明显,为了接地电阻更小,可适当多打接地桩重复接地。

三、电源负荷计算

1.变压器(800 kVA)用电量验算 (1)

变压器主要供电对象