消 防 设 施
维 护 及 保 养 方 案
合肥一帆建设工程有限公司
精品文档
维保服务承诺
1)认真负责,精益求精。
2)维护期间尽量不影响甲方正常工作。
3)24小时热线服务,随叫随到,到达现场时间不超过2-小时。 4)建立客户档案,免费为甲方培训管理人员。
5)本维保方案如与维保合同中的其他条款相冲突,按维保合同要求执行。
联系人: 手 机:
联系人: 手 机:
精品文档 2
精品文档
第一章 目的与范围:
1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。
1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。
第二章 参考资料:
2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」
2.3 「消防产品现场检查判定规则(GA588-2005)」
第三章 维护保养内容:
第一节 消防控制主机
3.1.1每月消防控制主机电源检查项目:
1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz
2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。 检查方式﹕
精品文档
3
精品文档
a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。
b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备用电源自动切换实验。
3. 1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕
1)触发自检键,进行功能自检:
2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。 3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出+24V撤消。
4)对打印机功能进行检验。
5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I芯片进行自动实时故障检测。
3. 1.3切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显
示情况。
3. 1.4在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能。
报警功能检测:
1)对比探测器、手动报警按钮制造断路故障,查看故障显示。 2)断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后
向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控
精品文档 4
精品文档
制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后,只消音,不复位。
3. 1.5用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。 3. 1.6系统复位,恢复到正常警戒状态。
第二节 火灾自动报警系统
火灾探测器:
1)为使火灾探测器保持性能良好,正常运行,应在火灾探测器开启运行两年后,每隔三年全部进行清洗一遍。
2)每季度应对所有的火灾探测器采用抽测的方式进行测试﹕ 3.2.1点型感烟探测器
1)采用发烟装置向探测器施放烟气,查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。
2)消除探测器内及周围烟雾,报警控制器手动复位,观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。
3.2.2点型感温探测器
可复位点型感温探测器,使用温度不低于54℃的热源加
热,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示;移开加热源,手动复位火灾报警控制器,查看探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。
精品文档 5