我公司承建的*********工程,根据工期要求,需进入冬季施工。为保证工程质量,特制定如下冬季施工方案及要求:
一、准备工作:
施工现场要严格按照《建设工程冬季施工规程》(JGJ104-97)规定的“当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工”的要求,对无措施和不能适应冬期施工要求的,一律不准施工。在进入11月10日前后,应有详细的日平均气温记录,随时掌握气温变化。
项目部应根据工程实际情况,做好充足的防冻物资准备,提前组织材料进场。对于施工现场的特殊物资(如:氧气瓶、乙炔气瓶、燃气罐等),应分类码放入库,并有专人保管。
施工前,做好冬季施工的技术和安全交底,确保工程质量及施工安全。
二、砼工程:
本工程采用商品砼,应提前通知砼搅拌站,做好充分的冬施准备。各种化学外加剂必须根据粗细骨料的品种,除做复试外,还应作出降低水灰比,使用低流动性的配合比。
施工现场应严格的控制商品砼的坍落度及和易性情况,经常不断的利用坍落度筒对进入现场的商品砼进行检查,设定专职人员管理,并做好详细记录,以便追溯检查,达不到要求的商品砼决不进入操作面上。项目部设专人对进场的砼进行测温,保证入模温度>5℃,并且在施工面上每100m2以内设置温度测试孔。每4小时测温一次并做好测温记录,如有异常现象及时通知相关单位,做加温措施。为保证砼
能够在正常温度条件下达到原设计强度,在砼经过振捣后应随着搓实赶平,随着覆盖塑料布及矿岩棉被,要求矿岩棉被十字缝覆盖严密,并且压牢临边的保温覆盖应下垂超过梁的高度及板的厚度,同时绑扎牢固,避免刮风扬起覆盖物失去保温效果。保温养护时间≥7天,砼强度达到1.2N/mm2前,不得上人。
拆除模板要保证砼达到规范要求的强度,拆模后的砼表面温度与环境温度差大于20℃时,表面应覆盖保护,使其缓慢冷却。
冬季施工的砼试件留置,除按照常温要求外,还应注意下面问题: 检查砼表面是否受冻、粘连、是否有收缩裂缝、边角是否脱落等。 检查同条件养护试件的养护条件是否与施工现场结构养护条件一致。
试件的留置的其他要求严格按照下面的规定执行。 1、按规定留置足够的试件组数。
砼试件包括:标养试件、同条件(600℃c.d)试件、施工(拆模)试件、抗渗试件、备用试件等,以上试件都应按规范的规定和施工的需要留置。试件留置的组数应按砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)的规定,并根据工程实际情况确定。
2、试件要具有代表性。
同一代表批的试件应选择有代表性的一盘(或一车)留置,采用人工入模时,应预先搅拌均匀,避免超差。
不属同一代表批的试件应分批留置,不得以某一批代替。 3、试件的成型与拆模。
砼试件宜采用10cm×10cm的试模制作,当石子的粒径为5-25时,可采用15cm×15cm的试模制作。试模要干净、完整、尺寸准确、
随时保养(刷润滑剂)。人工振捣的试件应分层浇制,振捣密实、表面平整。试件成型后,要用标签在试模上标明其所代表的楼号、楼层、部位、日期,并立即移至养护地点。拆模要及时,并不得有缺棱掉角。拆模后,应用毛笔将试件的代号标在试件上。试模应冲洗干净,妥善保管。
4、试件的养护与送试。 ① 标准养护的试件。
标养试件应在标准温度20±2℃和相对湿度90%以上的环境下养护28天。拆模后应立即存放在规定的地点进行养护,冬期施工时试件严防受冻。冬施期内有条件的现场应设标准养护室,条件不具备时,应送实验室养护。现场存放标养试件必须保证规定的温度和湿度。
送实验室养护的标养试件,送试途中不得受振动颠簸,并做好保温,严防受冻。
② 同条件养护试件。
同条件养护试件应在砼浇筑地点制备并与结构实体进行同条件养护,冬施期应防止初期受冻,同条件养护试件应在规定时间内送试。
5、抗渗试件
有抗渗要求的砼应留置抗渗试件,抗渗试件应在试件标养28天后做抗渗试验,抗渗试件的养护要求与强度试件相同。
6、砂浆试件
砂浆试件应进行标准养护,留置的组数应符合要求,养护方法与砼试件相同。
7、试件的管理
施工现场应指定专人进行试件的制作、养护、送试和试模的保管工作,做到责任落实。项目技术负责人应加强监督指导,并应提供合格的养护条件,试件的强度或抗渗等级不得出现不合格,否则,将追
究责任人的责任。
由于冬施夜晚气温较低,为保证砼的强度,应加强养护工作,对砼进行覆盖保温,防止砼出现受冻现象。
三、钢筋工程:
钢筋加工区应设置防雪挡风防护棚,并对钢筋要加强管理,定型钢筋、已预制成品钢筋分规格、型号分别存放在棚内。露天时钢筋用防渗漏的覆盖物,如彩条编织布、毡布封盖严密、牢固,防止雨、雪侵蚀。闪光对焊操作在棚内,电渣压力焊、电阻焊雨雪天气严禁施工,避免冷脆现象发生,当环境温度低于-20℃时,不宜进行各种焊接。
四、现场管理:
冬期施工加强安全操作意识,“三宝、四口”及临边应提前按照安全生产条例进行搭设,并且随时随地的进行检查。防止安全隐患存在,上人马路应经常检查,30cm一设防滑条,不能活动、不牢固,更不能缺少,发现缺少,立即修补齐。防护栏杆规范牢固,室内预留小洞口,用木板或钢板覆盖牢固。大洞口搭设规范的防护,雪后应立即清扫,防止雪化结冰,给施工带来不便。
现场生活用水管道,埋深于冰冻线以下,对于闸门水咀处应用机砖砌成砖井,高度没过闸门或水咀,然后用保温松散彩料覆盖保温,确保水源在冬施期间不影响使用。
冬季施工期间应加强施工现场积雪的清理,对于脚手架、上人坡道、操作面上的积雪要随时清理,以保证施工安全。施工现场的宿舍区应加强安全管理,注意防火,民工宿舍区内严禁使用电炉子、电热
毯,不准使用煤炉取暖,防止煤气中毒。
施工现场应加强巡视,项目负责人负责,加强防火、防冻工作,保证施工现场安全。
五、冬季施工保证措施
(一)领导小组人员名单:
建设单位 刘备 (二)领导小组职责:
1、 合理安排冬季施工,保证进度、质量。
2、 对于进入现场的材料进行检查,避免不合格品。 3、 保证商品混凝土的入模温度。 4、 组织专人进行测温,并有详细记录。
5、 严格按照冬季施工方案和建筑工程冬季施工规程(JGJ104-97)进行施工。 (三)测温准备:
冬施期间的测温包括大气温度和混凝土温度。大气温度每天设专人进行记录,作为施工的依据。混凝土的测温根据现场情况,合理布置测温点,由专人负责,并有详细记录。
附:测温平面布置图 (四)材料准备:
及时与材料供应部门联系,根据施工现场实际情况备齐各种材料,包括彩条布、塑料布、草帘子等。进入现场的保温材料应
监理单位 关羽 施工单位 张飞